蓄電池容量計算公式
Q≥KIT/η[1+α(t-25)]
式中:Q——蓄電池容量(AH);:C%H0z'E1M
K——安全系數,取1.25; |國內領先的通信技術論壇'o;b3N(`(h0f0N;E0k
I——負荷電流(A);
gg1fic3.cn*x$W8j$I+_
T——放電小時數(H);
1a-D7s$} n+f移動通信,通信工程師的家園,通信人才,求職招聘,網絡優化,通信工程,出差住宿,通信企業黑名單η——放電容量系數;
gg1fic3.cn7E3N:x4_0`%\!|!T
t——實際電池所在地最低環境溫度值(廣東按5℃考慮)
&v7`0o-~5k xα——電池溫度系數(1/℃),
&~6A)c"A)T/|0n2h-x4b4M:r o
當放電小時率≥10時,取α=0.006;
gg1fic3.cn#Q"O4Q T3e;q2|$B%i,\&v!j/z
:U)F%K$Q*n!s6j"f移動通信,通信工程師的家園,通信人才,求職招聘,網絡優化,通信工程,出差住宿,通信企業黑名單當10>放電小時率≥1時,取α=0.008;
4i1e(N+@ O(Y5FMSCBSC 移動通信論壇
%I!W/G5w6k9I2M4@ |國內領先的通信技術論壇當放電小時率<1時,取α=0.01;
0`1u5?-E&n)|-e1x
放電容量系數(η)表:
電池放電小時數(H)
0.5
1
2
3
4
6
8
10
≥20
放電終止電壓
(V)
1.70
1.75
1.75
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
≥1.85$H5E9T$f8J#g6Q
放電容量系數
(η)
0.45
0.40
0.55
0.45
0.61
0.75
0.79
0.88
0.94
1.00
1.00