MSCBSC 移動通信論壇
搜索
登錄注冊
網絡優化工程師招聘專欄 4G/LTE通信工程師最新職位列表 通信實習生/應屆生招聘職位

  • 閱讀:2206
  • 回復:3
考試問題 求助! (急)
mc1120jgx
鉆石會員
鎵嬫満鍙風爜宸查獙璇? style=


 發短消息    關注Ta 

積分 10394
帖子 437
威望 11692 個
禮品券 730 個
專家指數 11
注冊 2009-3-20
專業方向  核心網
回答問題數 0
回答被采納數 0
回答采納率 0%
 
發表于 2009-07-27 22:37:46  只看樓主 
幾個問題求標準答案:
1、設備加電與下電流程?
2、局內設備的接地要求?
3、安全技術交底的主要內容是什么?
4、施工現場防火要求?


先謝謝啦,很急啊~!
掃碼關注5G通信官方公眾號,免費領取以下5G精品資料
  • 1、回復“YD5GAI”免費領取《中國移動:5G網絡AI應用典型場景技術解決方案白皮書
  • 2、回復“5G6G”免費領取《5G_6G毫米波測試技術白皮書-2022_03-21
  • 3、回復“YD6G”免費領取《中國移動:6G至簡無線接入網白皮書
  • 4、回復“LTBPS”免費領取《《中國聯通5G終端白皮書》
  • 5、回復“ZGDX”免費領取《中國電信5G NTN技術白皮書
  • 6、回復“TXSB”免費領取《通信設備安裝工程施工工藝圖解
  • 7、回復“YDSL”免費領取《中國移動算力并網白皮書
  • 8、回復“5GX3”免費領取《 R16 23501-g60 5G的系統架構1
  • 對本帖內容的看法? 我要點評

     
    [充值威望,立即自動到帳] [VIP貴賓權限+威望套餐] 另有大量優惠贈送活動,請光臨充值中心
    充值擁有大量的威望和最高的下載權限,下載站內資料無憂
    marquis107
    論壇元老
    鎵嬫満鍙風爜宸查獙璇? style=


     發短消息    關注Ta 

    C友·紀念勛章   專家·初級勛章   紀念勛章·七周年   財富勛章·萬元戶   活動·積極勛章   財富勛章·財運連連   財富勛章·大富豪   紀念勛章·三周年   財富勛章·神秘富豪   公益·環保勛章   紀念勛章·四周年   財富勛章·鉆石王老五   紀念勛章·六周年   活動·攝影達人   紀念勛章·十周年  
    積分 23693
    帖子 2444
    威望 500626 個
    禮品券 52 個
    專家指數 243
    注冊 2008-3-23
    專業方向  通信服務
    來自 陜西-西安
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2009-07-28 21:02:54  QQ
    在本版就有專門的資料,細心找找,都會找到!比如監理表格里面就對技術交底都有什么交代的很清楚,不過各個專業的也不一樣!還有一個設備規范的資料里面就將樂很多要注意的東西,你的答案都可以找到!為何通信設備要用負48V而不是正48V供電?

    正極接地主要是為了防止電極的腐蝕。電話局蓄電池組-48V或-24V是正極接地,其原因是減少由于繼電器或電纜金屬外皮絕緣不良時產生的電蝕作用,使繼電器和電纜金屬外皮受到損壞。因為在電蝕時,金屬離子在化學反應下是由正極向負極移動的。繼電器線圈和鐵芯之間的絕緣不良,就有小電流流過,電池組負極接地時,線圈的導線有可能蝕斷。反之,如電池組正極接地,雖然鐵芯也會受到電蝕,但線圈的導線不會腐蝕,鐵芯的質量較大,不會招致可察覺的后果。正極接地也可以使外線電纜的芯線在絕緣不良時免受腐蝕。(注:隱含條件是繼電器鐵芯接地)


    采用-48V供電的原因:
    平衡設備電位,作為良好的電位參考點,降低通信的噪聲;
    “+”極接地減小電纜、設備電化學腐蝕。


    +24V供電;
    個別設備仍采用,如ERICSSON 的GSM基站,自動控制系統中的控制部件。



    通信電源設備的雷電過電壓防護

      通信電源設備是現代通信系統中的重要組成部分,其目的是為通信設備提供安全、可靠、高效、穩定、不間斷的能源。隨著科技水平的進步,對于通信電源設備性能的要求也逐步提高,除必須滿足基本的功能外,還要求具備交流配電、自動切換、直流配電、遠程智能集中監控、電池自動管理等功能,從而滿足網絡管理的需求。

      通信電源的發展經歷了從線性電源、相控電源到開關電源的發展歷程,由于開關電源具有功率轉換效率高、穩壓范圍寬、功率密度比大、重量輕等優點,從而成為通信電源的主體,并向著高頻小型化、高效率、高可靠性的方向發展。計算機控制、通信和網絡技術的快速發展,為通信電源遠程監控系統的發展和完善提供了更加便利的條件,使其無人值守成為可能。

      通信電源系統由交流配電、整流柜、直流配電和監控模塊組成,如圖1所示。集中式監控系統可將交流配電柜、直流配電柜和整流柜放在不同樓層,實現分散供電,進行實時監控。交流配電柜主要完成市電輸入或油機輸入切換和交流輸出分配功能,要求采取必要的防護措施,交流配電柜一般要求具有多級防雷措施、單面操作維護、實時狀態顯示和告警等功能;直流配電柜主要完成直流輸出路數分配、電池接入和負載邊接等功能,一般要求可自由出線,可出面操作維護,可實現柜內并機和柜外并機,具有狀態顯示和告警功能,能檢測每一路熔斷器的通斷狀態;整流柜的主要功能是將輸入交流電轉換輸出為滿足通信要求的直流電源,它一般由多臺整流模塊并聯組成,共同分擔負載,并能良好地均分負載,單模塊故障不應影響系統工作。電源模塊采用低壓差自入均流技術,使模塊間的電流不均衡度小于3%,并具有輸出短路故障自動恢復功能。



       圖1 通信電源系統組成框圖

      監控模塊主要實現交流配電柜、直流配電柜和模塊監控,此外還要進行電池自動管理功能。通信電源系統作為通信網絡的能源供給者,除了必須具備可靠、穩定等基礎特性外,其電磁兼容設計、防護設計、可操作性和可維護性也是非常關鍵的因素。安全性是電源設備最重要的指標,其不安全隱患不但不能完成正常的供電要求,而且還有可能發生嚴重的事故,甚至造成機毀人亡的巨大損失。為此,必須加強安全性設計工作。而目前影響電源設備安全性最重要的工作是如何有效提高其防雷電過電壓的能力
    2通信電源雷擊侵入途徑

      為了達到最佳通信效果,大部分通信站設置在地勢最高、曠野孤立處。由于條件所限或為了節省投資,其交流電源絕大部分采用架空電線引入,傳輸信號電纜也大部分采用架空引入,加上通信鐵塔避雷針的引雷效應,因此通信設備所處的環境是高雷擊風險的區域。雷擊可分為直擊雷和感應雷。

      2.1直擊雷的危害

      雷電直接擊中通信站建筑、電力電纜、通信電纜和操作人員,可能會造成建筑損毀,設備損壞、人員傷亡和電氣短路引起火災等嚴重后果,因此直擊雷發生的概率雖然很小,但其危害十分大,所以不能掉以輕心。
    2.2 感應雷的危害

      雷云對地放電的主通道雖然沒有經過被保護物,但放電過程中產生的強大的電磁場可以在附近的導體中感應起電磁脈沖,我們稱為雷電電磁感應脈沖,即通常所說的感應雷。顯然感應雷是由直擊雷引起的,感應雷產生于導體中并沿導體傳播,損壞與導體相聯的設備或設備中的某些器件(這些設備或器件的耐沖擊水平較低)。通信電源設備通過電力電纜和各種通信傳輸電纜與外界相連,其中也有大量的集成電路通過金屬導線相連,這就為感應雷的侵入提供了良好的條件,加上控制和通信電路采用了大量高集成度的微電子電路,其耐沖擊水平較低,容易被感應雷損壞,產生各種各樣的設備故障。如接口板損壞、內部通信口的損壞、整流模塊的損壞等,有時感應雷引起故障甚至讓我們很難與雷電聯系在一起,但卻是由雷電引起的。感應雷形成的破壞雖然不及直擊雷大,但其損害的往往是設備的核心器件,給設備正常工作帶來障礙。

      有研究表明直擊雷可在其周?000米范圍的半導體上感應起危險電壓,加上通信站與外界連接的各種長距離電纜可在更大的范圍內感應上雷電電磁脈沖,并幾乎無衰減的沿電纜傳入通信站。因此對通信站來講感應雷的概率遠大于直擊雷的概率,可以這樣說,通信站防雷主要是防感應雷。

      3通信電源系統的防雷措施

      3.1直擊雷的防護:

      根據GB50057-94《建筑物防雷設計規范》(2000年版)對直擊雷電流分類:

      第一類防雷建筑物防范的雷電流為200kA(10/350uS);
      
      第二類防雷建筑物防范的雷電流為150kA(10/350uS);

      第三類防雷建筑物防范的雷電流為100kA(10/350uS)。

      如圖所示:



      一個能量為200kA的直擊雷,由整個系統的接閃器、引下線、接地網、電源、管線、通信網絡線來分擔。以通信站來講,基本無管道系統,大約有50%通過外部防雷裝置(接閃器、引下線和地網)直接入地,電源部分承擔其中近45%(100kA),以三相四線為例,每線承擔大約有25kA(10/350uS)的雷電流。通信線路承擔剩余5%的雷電流。由此可見,電源系統對直擊雷的防護非常關鍵。

      3.2 感應雷的防護

      前面已提到感應雷是因為直擊雷放電而感應到附近的金屬導體中的,其實感應雷可通過兩種不同的感應方式侵入導體,一是靜電感應:在雷云中的電荷積聚時,附近的導體也會感應上相反的電荷,當雷擊放電時,雷云中的電荷迅速釋放,而導體中原來被雷云電場束縛住的靜電也會沿導體流動尋找釋放通道,就在電路中形成電脈沖。二是電磁感應:在雷云放電時,迅速變化的雷電流在其周圍產生強大的瞬間電流,

      感應雷可以通過電力電纜、通信電纜、光纖和天饋線侵入通信站,由于電力電纜的距離長且對雷電波的傳輸損耗小,所以由電源侵入的感應雷造成的危害十分突出,按信產部的統計約占了通信站雷擊事故的80%。因此,對通信站進行感應雷防護時,電源是重點。

      感應雷還可以通過空間感應侵入通信站的內部線路,雖然經過建筑物和機殼的屏蔽衰減后其能量大為減小,但站內許多電信設備的抗過壓能力也很弱,如果處理不當也可能造成設備故障。
    3.3 接地匯集線的布置

      接地匯集線(匯流排)應布置在靠近避雷器的地方,以使避雷器的接地連接線最短,各樓層的分匯集線應直接與樓底的總匯集線相連,這樣能保證實現單點接地方式,當樓層高于30米時,高于30米部分的分匯集線應與建筑物均壓環相連,以防止側擊。近年來IEC的研究認為:接地匯集線的多重互連是有益的,但部標尚未采納。

      3.4 等電位連接

      各種系統的防雷要求種類很多,但其防雷思想是一致的,就是努力實現等電位。絕對的等電位只是一個理想,實際中只能盡量接近,目前是綜合采用分流、屏蔽、箝位、接地等方法來連接。
    3.5 電源避雷器的選擇和應用原則

      考慮到電源負荷電流容量較大,為了安全起見及使用和維護方便,數據通信電源系統的多級防雷,原則上均選用并聯型電源避雷器。

      3.5.1電源避雷器的保護模式有共模和差模兩方式

      共模保護指相線-地線(L-PE)、零線-地線(N-PE)間的保護;差模保護指相線-零線(L-N)、相線-相線(L-L)間的保護。對于低壓側第二、三、四級保護,除選擇共模的保護方式外,還應盡量選擇包括差模在內的保護。

      3.5.2殘壓特性

      殘壓特性是電源避雷器的最重要特性,殘壓越低,保護效果就越好。但考慮到我國電網電壓普遍不穩定、波動范圍大的實際情況,在盡量選擇殘壓較低的電源避雷器的同時。還必須考慮避雷器有足夠高的最大連續工作電壓。如果最大連續工作電壓偏低,則易造成避雷器自毀。

      3.5.3電源系統低壓側有一、二、三級不同的保護級別

      應根據保護級別的不同,選作合適標稱放電電流(額定通流容量)和電壓保護水平的電源避雷器,并保證避雷器有足夠的耐雷電沖擊能力。原則上,每一級的交流電源之間連接導線超過25m以上,都應做該級相應的保護。

      3.5.4電源低壓側保護用的電源避雷器

      應該選擇有失效警告指示、并能提供遙測端口功能的電源避雷器,以方便監控、管理和日后維護。

      3.5.5阻燃功能

      電源避雷器必須具有阻燃功能,在失效、或自毀時不能起火。

      3.5.6電源避雷器必須具有失效分離裝置


      在失效時,能自動與電源系統斷開,而不影響通信電源系統的正常供電。

      3.5.7電源避雷器的連接端子

      必須至少能適應25mm²的導線連接。安避避雷器時的引線應采用截面積不小于25mm²的多股銅導線,建議使用 25mm²的多股銅導線,并盡可能短(引線長度不宜超過1.0m)。當引線長度超過1.0m時,應加大引線的截面積;引線應緊湊并排或綁扎布放。

      3.5.8電源避雷器的接地

      接地線應使用不小于25~35mm²的多股銅導線,并盡可能就近與交流保護地匯流排、或總匯流排、接地網直接可靠連接。

      由于10/350us模擬雷電電流沖擊波的能量遠大于8/20us模擬雷電電流沖擊波的能量,因此一般需要使用電壓開關型SPD(如放電間隙、放電管)才能承受10/350us模擬雷電電流沖擊波,而由MOV和SAD組成的SPD一般所承受的標稱放電電流是8/20us模擬雷電電流沖擊波。

      3.6電源避雷器的安裝要求

      在安裝電源避雷器時,要求避雷器的接地端與接地網之間的連接距離盡可能越近越好。如果避雷器接地線拉得過長,將導致避雷器上的限制電壓(被保護線與地之間的殘壓)過高,可能使避雷器難于起到應有的保護作用。

      因此,避雷器的正確安裝以及接地系統的良好與否,將直接關系到避雷器防雷的效果和質量。避雷器安裝的基本要求如下:

      1)、電源避雷器的連接引線,必須有足夠粗,并盡可能短;

      2)、引線應采用截面積不小于25mm²的多股銅導線;

      3)、如果引線長度超過1.0m時,應加大引線的截面積;

      4)、引線應緊湊并排或幫扎布放;

      5)、電源避雷器的接地線應為不小于25~35m²多股銅導線,并盡可能就近可靠入地。

      3.7電源防護

      信息產業部發布了專門的通信電源防雷標準,對各種通信站的電源防雷提出了具體要求,主要是兩條:一是電力電纜應有金屬屏蔽層,且必須埋地進出通信站。二是在電源上逐級加裝電源防雷器,實現多級防護。即在變壓器的高壓端加裝高壓防雷器,低壓側加裝低壓防雷器,在交流配電屏和直流配電屏分別加裝交、直流防雷器。

      3.8通信電源防護應注意以下問題

      1)、進局電力電纜的防雷容易引起重視,而其它進出通信站的電力線常常被忽視,如照明路燈線、塔燈電力線、非電信設施租用電信電力線等。現在宜采用太陽能塔燈,可減少一個雷擊入侵渠道。其它出局電力線應在防雷系統的保護范圍內,否則應采取專門的防雷措施。

      2)、加裝直流防雷器是最近發布的防雷標準中才提出的,因為直流防雷器的殘壓大大低于交流防雷器，因此能有效地提高通信站內敏感設備抵御雷電電磁脈沖的能力。

      3)、防雷器的防雷能力與安裝方式有密切關系,主要是引線電感會產生額外的殘壓,應盡可能地縮短電力線與防雷器的連線和防雷器與接地匯接板連線的長度。

      4)、多級布置防雷器可減小引線電感帶來的額外殘壓,因為前級防雷器已將大部分雷電流泄放入地,在后級的防雷器只泄放少部分雷電流,雷電流的減小必然導致引線上的附加殘壓減小。為保證防雷器前后級的能量配合,防雷器之間的電力電纜長度應不小于15米,否則應采用退耦器進行能量配合。

      5)、現代通信電源為實現無人值守,均具備遠程監控功能,例如遙信、遙測、遙控,而與之相聯的信號線接口通信距離長,極容易遭受感應雷損壞而造成停機等事故,根據信產部要求應加裝相應的信號防雷器予以保護。
    4總論

      防雷設計是保證通信電源系統可靠運行的必不可少的環節,雷電對信息設備產生危害的根源在于雷電電磁脈沖,這種雷電電磁脈沖包括雷電流和雷電電磁場。雷電流是產生過電壓的根源,而雷電電磁場則是產生感應過電壓的根源。對于通信設備而言,雷電過電壓來源主要包括直擊雷/感應雷過電壓、雷電侵入波和反擊過電壓。在一般情況下,通信電源必須采取系統防護、概率防護和多級防護的防雷原則,通信電源系統應采用多級防雷體系。

      采用防雷器件時還應考慮到防雷器件對系統的影響,包括工作電壓、工作電流、工作頻率、諧波干擾、工作溫度、泄漏電流、絕緣等級、插入損耗、結構形式、遠程監控、操作與維護等,還有安規的影響。

      通信電源作為通信設備的重要組成部分,其自身的防護問題也越來越突出。而防雷是一個系統的工程,只有系統的全面的考慮才能取到好的防護效果。相信在廣大電源設計工作者和使用維護人員的共同努力下,使通信電源的工作可靠性得到更大提高。

    [ 本帖最后由 marquis107 于 2009-8-3 20:02 編輯 ]

    查看積分策略說明
    附件下載列表:
    2009-8-3 20:02:15  下載次數: 0
    防雷接地設計.ppt (290 KB)

    對本帖內容的看法? 我要點評





    移動論壇工程監理群群正式開通了,歡迎大家加入討論交流:工程監理2群64067042,一群已滿
     
    [立即成為VIP會員,百萬通信專業資料立即下載,支付寶、微信付款,簡單、快速!]
    ihaveyou
    銀牌會員
    鎵嬫満鍙風爜宸查獙璇? style=


     發短消息    關注Ta 

    積分 2890
    帖子 235
    威望 73302 個
    禮品券 5 個
    專家指數 2
    注冊 2009-2-24
    專業方向  移動通信
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2009-07-29 13:52:03 
    路過 不過問題解決不了目前還沒有摸到硬件 幫忙頂一下 希望有高人指教!

    對本帖內容的看法? 我要點評

     
    最新通信職位:廣東通信人才網 | 北京通信人才網 | 上海通信人才網 | 南京通信人才網 | 西安通信人才網 | 重慶通信人才網 | 中國通信人才網
    marquis107
    論壇元老
    鎵嬫満鍙風爜宸查獙璇? style=


     發短消息    關注Ta 

    C友·紀念勛章   專家·初級勛章   紀念勛章·七周年   財富勛章·萬元戶   活動·積極勛章   財富勛章·財運連連   財富勛章·大富豪   紀念勛章·三周年   財富勛章·神秘富豪   公益·環保勛章   紀念勛章·四周年   財富勛章·鉆石王老五   紀念勛章·六周年   活動·攝影達人   紀念勛章·十周年  
    積分 23693
    帖子 2444
    威望 500626 個
    禮品券 52 個
    專家指數 243
    注冊 2008-3-23
    專業方向  通信服務
    來自 陜西-西安
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2009-08-03 19:52:04  QQ
    列舉一些安全技術交底的內容供參考!
    施工現場必須有指定的安全員。
    進行特種作業時,施工人員必須持有特種作業資格方可進行施工。
    人字梯及單梯的底部要安裝防滑底膠,人字梯的中部有安全繩相連。
    腳手架上堆料不得超過規定荷載,堆磚高度不得超過3皮側磚,同一塊腳手板上的操作人員不應超過2人。
    人工垂直向上或往下傳遞磚塊,架子上的站人板寬度應不小于60CM。
    高處作業時所用的材料要堆放平穩,工具應隨手放入工具袋內,上下傳遞物件禁止拋擲
    高處作業時,不準往下或向上亂拋材料和工具等物件。
    挖土中發現管道、電纜及其他埋設物應及時報告,不得擅自處理。
    人工挖土時,前、后操作人員間距不小于2--3M。
    搬運東西時,防止金屬物品在回轉時碰 撞電線或發生觸電事故。
    進入施工現場戴好安全帽,系好安全帶,系掛點必須安全牢固;并正確使用個人勞動防護用品。
    2M以上高處、懸空作業衣著要靈便,禁止穿硬底、帶釘易滑的鞋、拖鞋或光腳。
    電焊工作地點5M以內不得有易燃、易爆材料,并做好防范措施,如現場物體受條件限制,則應有相應的應急措施和專人進行監護
    做好油漆的防火、防毒措施。
    雨季施工時做好防觸電、防雷擊、防臺風措施。
    高溫季節做好防中暑、防中毒、防疲勞作業
    在機械操作中,應堅守工作崗位,嚴禁酒后操作。
    各種電動機械設備應有可靠有效的安全接地和防雷裝置。
    工作前應檢查機械、工具等,確認完好方可使用。
    電氣設備和線路必須絕緣良好,電線不得與金屬物綁在一起,各種電動機具應按規定接地接零,并保證一機一閘,臨時停電或臨時休息時,必須拉閘上鎖。
    嚴禁施工人員在蓄電池組上堆放工具、材料、坐人、站人。
    嚴禁在工地施工時,用裸露的線纜直接塞入插座內供電。
    禁止任何人員在機房、倉庫等地吸煙。
    對運作的基站設備施工時,放綁電纜要小心,對電纜進行操作時,應分清原有電纜歸屬哪個設備,觀察清楚對原有電纜的操作是否會對設備造成危險。
    在機房內嚴禁亂拉亂接電源線及帶入易燃易爆液體和氣體。
    每天工作結束離開機房前,必須切斷機房不必要的電源;鎖緊門窗 ;關閉所有照明燈光,確認空調機正常工作。
    工程余料應及時處理,尤其是化學物料,不應隨意丟棄,應按相關規定進行專門處理。
    機器應做降噪處理;禁止擾民;注意環境保護。

    對本帖內容的看法? 我要點評





    移動論壇工程監理群群正式開通了,歡迎大家加入討論交流:工程監理2群64067042,一群已滿
     
    [2分鐘擁有VIP權限和充足威望,可下載站內任何資料] [快速找到一份高薪的通信行業職位]

    快速回復主題    
    標題
    內容
     上傳資料請點左側【添加附件】

    當前時區 GMT+8, 現在時間是 2025-01-13 10:14:52
    渝ICP備11001752號  Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com  本站統一服務郵箱:mscbsc@163.com

    Processed in 1.053870 second(s), 24 queries , Gzip enabled
    TOP
    清除 Cookies - 聯系我們 - 移動通信網 - 移動通信論壇 - 通信招聘網 - Archiver