關于1臺PDF輸入電源不能為2套開關電源的說明,歡迎大家拍磚
hjfyellow
初級會員



 發短消息    關注Ta 

積分 180
帖子 26
威望 396 個
禮品券 0 個
專家指數 0
注冊 2007-9-23
專業方向 
回答問題數 0
回答被采納數 0
回答采納率 0%
 
發表于 2010-07-30 00:01:57  只看樓主 
直流列頭柜是嚴格禁止從兩套開關電源接的主要原因是考慮開關電源的帶載能力問題。具體如下:
1、開關電源安全容量的概念說明:
開關電源的安全容量一般為開關電源的當前額定容量(模塊數量*模塊額定電流)-1個冗余模塊的額定電流-后備蓄電池組的10小時率放電電流;
2、1個直流頭柜從2套開關電源接的情況:
因為2套開關電源接到直流頭柜的線纜的長度及電阻不一致,導致其中一臺開關電源的負載偏大,另一臺開關電源的負載偏小,同時,還存在直流頭柜的其中一路熔絲會炸掉導致負載完全會倒到另一臺開關電源上,因此這種情況下開關電源的帶載率只能為安全容量*40%.。
3、1個直流頭柜從1套開關電源接的情況:
因為直流頭柜的電源均來自同1套開關電源,因此開關電源的帶載率能夠提升至安全容量*80%.。
掃碼關注5G通信官方公眾號,免費領取以下5G精品資料
  • 1、回復“YD5GAI”免費領取《中國移動:5G網絡AI應用典型場景技術解決方案白皮書
  • 2、回復“5G6G”免費領取《5G_6G毫米波測試技術白皮書-2022_03-21
  • 3、回復“YD6G”免費領取《中國移動:6G至簡無線接入網白皮書
  • 4、回復“LTBPS”免費領取《《中國聯通5G終端白皮書》
  • 5、回復“ZGDX”免費領取《中國電信5G NTN技術白皮書
  • 6、回復“TXSB”免費領取《通信設備安裝工程施工工藝圖解
  • 7、回復“YDSL”免費領取《中國移動算力并網白皮書
  • 8、回復“5GX3”免費領取《 R16 23501-g60 5G的系統架構1
  • 對本帖內容的看法? 我要點評


    作者的更多帖子
     
    [充值威望,立即自動到帳] [VIP貴賓權限+威望套餐] 另有大量優惠贈送活動,請光臨充值中心
    充值擁有大量的威望和最高的下載權限,下載站內資料無憂
    rchong168
    初級會員



     發短消息    關注Ta 

    積分 215
    帖子 43
    威望 3 個
    禮品券 0 個
    專家指數 0
    注冊 2010-8-11
    專業方向  通信電源
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2010-09-07 14:58:23 
    是不是存在著壓差的問題呢

    對本帖內容的看法? 我要點評

     
    [立即成為VIP會員,百萬通信專業資料立即下載,支付寶、微信付款,簡單、快速!]

    快速回復主題    
    標題
    內容
     上傳資料請點左側【添加附件】

    當前時區 GMT+8, 現在時間是 2025-01-23 08:00:57
    渝ICP備11001752號  Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com  本站統一服務郵箱:mscbsc@163.com

    Processed in 0.258410 second(s), 13 queries , Gzip enabled
    TOP
    清除 Cookies - 聯系我們 - 移動通信網 - 移動通信論壇 - 通信招聘網 - Archiver