一、室內主設備安裝
1、DCDU-03B使用直流-48V輸入,輸入電源線線徑2*25mm^2,接配電柜的直流空開使用63A。
2、DCDU-03B提供6*20A+3*12A空開輸出端子,6個20A的空開直流輸出用于接RRU,3個12A的空開給BBP530和風扇供電。
3、DCDU-03B通過6mm^2保護地線連接至機柜就近接地點上。
4、DCDU-03B尺寸:442mm*43.6mm*200mm,安裝空間需要滿足此要求。
5、BBP530設備尺寸:442mm*86mm*310mm(2U),安裝空間必須滿足此要求。
6、BBP530最大功耗300W,平均功耗240W,計算功耗時請以最大功耗計算。
7、BBP530直流輸入電源線規(guī)格:2*2.5mm^2