【資料名稱】:信道
【資料作者】:123
【資料日期】:2011.5.11
【資料語言】:中文
【資料格式】:DOC
【資料目錄和簡介】:
BSC6000 V900R008 PDCH配置指導書
開局過程中的數據配置通常有兩種情況:初始配置、配置調整。
1 小區靜態PDCH的配置
在信道類型配置中選擇PDTCH,相應的信道即為靜態PDCH信道。如下圖,即將TS7配置為靜態PDCH信道。
2 小區動態PDCH信道的配置
R8版本的任何一個全速率TCH信道都有轉變為PDCH信道的能力,即R8版本不需要指定哪個信道為動態PDCH信道,因為所有的全速率TCH信道實際上都是動態PDCH信道。
R8新增了一個參數【小區下最大PDCH比率門限】來限定一個小區下最多有多少業務信道轉換為PDCH信道。配置路徑為:配置小區屬性->GPRS屬性->高級->
S域信道管理。
這樣,一個小區下最大PDCH信道個數為:
小區最大PDCH信道個數 = (小區配置的TCH全速率信道個數+小區配置的靜態PDCH信道個數) * 【小區下最大PDCH比率門限】。如果計算結果不是整數,則向下舍入為整數。
例如,對于一個三載頻的小區,配置1個主BCCH,2個SDCCH,2個靜態PDCH,19個全速率TCH,【小區下最大PDCH比率門限】設置為50%,那么,這個小區最大PDCH個數為:
(2 + 19) * 50% = 21 * 0.3 = 10.5 = 10個,這相當于配置了10-2=8個動態PDCH信道。
以上的計算以初始配置(即在LMT/MML上的配置)為準。隨著系統的運行,信道類型會動態轉換,動態轉換后的結果不做為計算依據。
初始配置為半速率TCH信道的小區,不會被調整為PDCH信道。
例如,對于一個三載頻的小區,配置1個主BCCH,2個SDCCH,2個靜態PDCH,14個全速率TCH,5個半速率TCH,【小區下最大PDCH比率門限】設置為30%,那么,這個小區最大PDCH個數為:
(2 + 14) * 30% = 16 * 0.3 = 4.8 = 4個,這相當于下配置了4-2=2個動態PDCH信道。
3載頻最大PDCH信道個數的配置
V900R00R8新增【載頻上最大PDCH數】參數,用來限制一個載頻上最多能夠轉換多少個PDCH。如果不關心小區動態PDCH在各個載頻上的分布,這個參數不用修改,保留其默認值8即可。
這個載頻級的配置可以讓用戶在一個小區下分配各載頻的PDCH數目。這個數目是載頻上靜態PDCH數和動態PDCH數的總和。
例如,例如,對于一個三載頻的小區,配置1個主BCCH,2個SDCCH,2個靜態PDCH(這兩個靜態PDCH都配置在TRX0上),14個全速率TCH,5個半速率TCH,【小區下最大PDCH比率門限】設置為30%,TRX0/TRX1/TRX2的【載頻上最大PDCH個數】分別設置為2/0/8,根據前面的計算(2 + 14) * 30% = 16 * 0.3 = 4.8 = 4,小區有4-2=2個動態PDCH:
這2個動態PDCH分布在哪幾個載頻上?
對于TRX0,其【載頻上最大PDCH個數】為2,因為這個載頻上已經配置了2個靜態PDCH,因此其動態PDCH個數為0。
對于TRX1,其【載頻上最大PDCH個數】為0,因此其動態PDCH個數為0。
對于TRX2,其【載頻上最大PDCH個數】為8,因為小區總共的動態PDCH個數為2個,因此其動態PDCH數為2。
也就是說,按照上述配置,小區的2個動態PDCH信道將全部分布在TRX2上。