請提供華為MINI機房的相關配置和數據.doc (272.5 KB)【資料名稱】:華為迷你機房
【資料作者】:華為
【資料日期】:2011-6-10
【資料語言】:中文
【資料格式】:DOC
【資料目錄和簡介】:
請提供華為MINI機房的相關配置和數據
1、各組件的尺寸和重量
艙體尺寸、艙體重量;交流電源單元尺寸、重量;直流電源單元尺寸、重量;各類型溫控設備尺寸、重量;
2、各組件報價
艙體、各類型溫控設備、交流電源單元、直流電源單元、監控(若包含在總造價可不用考慮)
3、內部線纜
MINI機房內部包含哪些線纜,MINI機房內部是否已配置完整的接地系統(包含接地線和接地排)
Mini-shelter內部線纜及接地排:
一、接地排(已隨mini-shelter配置)
含室內接地排和室外接地排(用于室外屏蔽電纜引入接地)
二、接地線
(1)ACDB到室內接地排接地線(選配ACDB時隨機配置)
(2)通信電源到室內接地排接地線(選配通信電源時隨機配置)
(3)室內等電位連接地線
(4)DCDU到室內接地銅排接地線(選配DCDU時隨機配置)
(2)EPAC/EMUA到機架接地線(選配監控單元時隨機配置)
三、交流電源線
ACDB到通信電源交流電源線(選配ACDB時隨機配置)
四、直流電源線
(1)通信電源到溫控設備電源線
(2)通信電源到EPAC/EMUA電源線(選配監控模塊時隨機配置)
(3)通信電源到DCDU電源線(選配DCDU時隨機配置)
(4)通信電源到蓄電池架電源線(選配通信電源時隨機配置)
(5)蓄電池層間連接線、電池間連接線(選配華為蓄電池時隨蓄電池配置)
五、信號線纜
(1)溫濕度傳感器信號線纜(選配溫濕度傳感器時隨機配置)
(2)煙霧傳感器信號線(選配煙霧傳感器時隨機配置)
(3)水浸傳感器信號線(選配水浸傳感器時隨機配置)
(4)蓄電池溫度變送器信號線(已隨蓄電池艙配置)
(5)通信電源信號線(現場用網線制作)
(6)門禁信號線(已隨mini-shelter配置)
4、交流引入
MINI機房是否包含交流配電箱和避雷器,若包含,交流配電箱容量和避雷器最大通流容量配置;交流配電箱引入線是否包含?
交流配電盒配置原則:
交流配電盒配置原則
輸入條件交流配電盒防雷等級
1.選配TP48300/A
2.有交流配電要求必配TP48300:C級
交流配電盒:B級
1.選配TP48300/A
2.無交流配電要求
3.電源前端有B級防雷保護不配TP48300:C級
1.選配ETP48150
2.有2路16A以上交流配電需求必配ETP48150:B+C級
交流配電盒:B級
1.選配ETP48150
2.有2路16A以下交流配電需求不配ETP48150:B+C級
一、交流配電盒
序號性能交流配電盒
1配電盒功能使用三相220/380V,50Hz和單相220V,50Hz場景,進行交流配電
2輸入電壓三相220/380V和單相220V
3頻率50Hz
4輸入電流50A/3P
5輸出分路32A/3PX1,6A/1PX2,20A/1PX1, 10A/1PX1
6防雷性能100KA(8/20us,最大放電電流)
8安裝方式19in標準機架
9出線方式前維護
二、ETP48150通信電源
ETP48150輸入1X63A(220V單相三線)
交流輸出2X16A
直流輸出二次下電:2X32A、4X16A
一次下電:1X100A、3X40A
電池分路:2X100A
防雷性能(B+C級)B級:40KA(標稱通流量);80KA(最大放電電流)
C級:20KA(標稱通流量;40KA(最大放電電流)
三、TP48300通信電源
設備參數技術指標
TP48300/A交流輸入三相輸入:63A/3P(兼容單相輸入)
輸出電壓44VDC~58VDC,額定值為53.5V
輸出功率輸入電壓為176VAC~290VAC,單個模塊輸出1600W,6個模塊為9600W
輸入電壓為150VAC~175VAC,單個模塊輸出700W,6個模塊為4200W
輸入電壓為90VAC~150VAC,單個模塊輸出600W,6個模塊為3600W
直流配電最大容量:300A
電池熔絲: 2*160A
一次下電負載支路: 3×100A(Fuse),預留一路63A空開位置
二次下電負載支路: 2路32A空開,2路10A空開,預留2路63A空開位置
輸出路數:7路
防雷性能40KA(8/20us,最大放電電流)
四、標配mini-shelter不帶交流配電引入線,交流配電引入線為選配項。
5、溫控設備選型
對于設備艙和配套艙,怎么選取溫控設備,TX04和TX02?
蓄電池艙的溫控選擇:ETC和直通風的適用范圍
一、選配設備艙溫控設備需要考慮以下因素:
(1)環境溫度
(2)設備工作溫度
(3)設備發熱量(如果擴容需要考慮擴容后的發熱量)
需要根據以上因素選擇能滿足設備正常工作的溫控設備。HX02/HX04溫控性能:
HX04溫控性能 熱負載1600W熱負載2000W熱負載2300W
HEX內送風口-環境溫度(℃)81011
內部設備進風口-環境溫度(℃)101314
保證設備進風口50℃以下的最高環境溫度403635
HX02溫控性能 熱負載700W熱負載1000W
HEX內送風口-環境溫度(℃)911
內部設備進風口-環境溫度(℃)1012
保證設備進風口50℃以下的最高環境溫度4037
二、蓄電池艙溫控選擇原則
蓄電池艙默認使用TEC空調,在以下環境下可以選用直通風:
(1)環境溫度:-10℃~35℃(>35℃累計時間不超過288小時)
(2)濕度:<90%(>90%的累計時間不超過288小時)
6、蓄電池艙空間
蓄電池艙是否可支持放置500AH/2V蓄電池組,蓄電池艙對電池尺寸的要求如何?
一、 12V狹長型單體AGM電池滿足以下尺寸蓄電池均可安裝(4層臥放電池架)。
二、2V單體AGM電池滿足以下尺寸蓄電池均可安裝4層臥放電池架。
三、2V單體AGM電池滿足以下尺寸蓄電池均可安裝3層立放電池架。
四、2V單體AGM電池滿足以下尺寸蓄電池均可安裝在6層臥放電池架(該類型蓄電池架正在設計中,預計5月份可以發貨)。
7、監控系統
監控單元是否已包含集團要求的基站動環監控測點量,監控量如何傳輸,是否已配置相應的傳輸模塊,是否與現有的2大監控廠家的監控中心兼容
一、監控單元配置原則:
監控單元配置原則
主設備來源EMUAEPAC-2U備注
華為主設備必配不配配置華為主設備,配置EMUA,通過主設備串口上傳告警量(不支持帶外傳輸)。
華為主設備不配必配配置華為主設備,且溫控方式為智能熱交換時,配置EPAC-2U,通過主設備串口上傳告警量(不支持帶外傳輸)。
友商設備不配選配配置友商主設備,不配EMUA;如果由華為提供監控單元,配置EPAC-2U,監控量通過干接點上傳主設備(友商主設備必須具備干接點告警輸入端子)
(1)EMUA
EMUA監控單元傳感器配置可配置門磁(必配)、煙霧(選配)、水浸(選配)、溫濕度(選配)
擴展監控信息32路擴展開關量和4路模擬量
(2)EPAC-2U
EPAC-2UB單元傳感器配置可配置門磁(必配)、煙霧(必配)、水浸(必配)、溫濕度(必配)
擴展監控信息20路擴展開關量和4路模擬量
二、兩大監控廠家具體指哪兩個廠家?