【資料名稱】:珠江電源電壓、電流校準方法

【資料作者】:楊坤

【資料日期】:2010-10-9

【資料語言】:中文

【資料格式】:DOC

【資料目錄和簡介】:

珠江電源電壓、電流校準方法
1、電壓校準
在我們的日常維護中,珠江電源常出現電壓漂移,如al175nt監控模塊顯示浮充電壓為53.5V,而實測輸出電壓為53.8V時,這樣會導致我們誤認為電壓正常,但實際上浮充電壓已偏高。我們通常認為顯示電壓與實際電壓差值在0.2V以上,就必須進行校準。因為珠江電源電壓漂移機率較高,對電池影響較大,因此珠江電源的電壓校準是每次巡檢時必須履行的工作。
電壓校準有兩種途徑,比較常用的是直接在al175nt監控模塊上操作校準,操作步驟如下:
操作功能

進入菜單選擇

向下滾動至“Service Information”維護菜單

選擇“Service Information”維護菜單

通過上下鍵調整密碼

確認密碼進入“Service Information”維護菜單

向下滾動至“Calibration”校準菜單

進入“Calibration”校準菜單

進行電壓值調整

調整電壓值,使其盡量接近實測電壓,實測電壓通過用萬用表直流電壓檔檢測負載輸出電壓。

設置完成

連續按上標退出至正常顯示狀態,觀察顯示電壓是否與實測
電壓一致。一致則校準完成,不一致請重復以上動作,直至校準完成。
另外一種方法是通過超級終端進行校準(超級終端建立連接方法略)。操作步驟如下:
操作功能
[Enter]接通超級終端連接
[0] 輸入終端密碼“0”
[Enter]進入主菜單Main menu
[2] 選擇“Service Infomation”維護功能菜單
[0] 輸入菜單密碼“0”
[Enter]進入“Service Infomation”維護功能菜單
[3] 選擇“Calibration”校準菜單
[3] 選擇“Output Voltage”輸出電壓校準
[XX.XX]輸入實測的輸出電壓值。注意小數點不用再輸入。
[Enter]設置完成
[Esc]退出。觀察顯示電壓是否與實測電壓一致。一致則校準完成,不一致請重復以上動作,直至校準完成。

2、電流校準
一般來說,系統不需要對電流進行校準。但當出現監控模塊顯示電流值與實際電流有較大差異時,則需要進行電流校準。比如沙田一機房,校準前在市電正常狀態下顯示負載電流為0000A,電池電流為-21A,而實際測量負載電流為18A左右,電池電流為0A。電流校準必須通過超級終端,操作方法如下:
操作 功能
[Enter]接通超級終端連接
[0] 輸入終端密碼“0”
[Enter]進入主菜單Main menu
[2] 選擇“Service Infomation”維護功能菜單
[0] 輸入菜單密碼“0”
[Enter]進入“Service Infomation”維護功能菜單
[3] 選擇“Calibration”校準菜單
[1] 選擇“Battery Current”電池電流校準
[-000.0]進行清零操作,在低校準點“Low Cali. Point”輸入[000.0]
[Enter]按回車鍵確認
[000.0]進行清零操作,在高校準點“High Cali. Point”輸入[000.0]
[Enter]按回車鍵確認
[Esc]退出
[1] 再次進入“Battery Current”電池電流校準
[-000.0]在低校準點“Low Cali. Point”輸入[000.0]
[Enter]按回車鍵確認
打下市電開關 進入電池放電狀態。
檢測電池電流 檢測方法為:用萬用表直流mV檔,檢測電池分流器兩端電壓,檢測值乘以系數6.67即為電池電流值。如:檢測分流器兩端電壓為2.6mV,則電池電流為2.6*6.67=17.3A。
[XXX.X]假設檢測電池電流結果為XXX.X A(如上例則為17.3),在高校準點輸入[XXX.X]
[Enter]按回車鍵確認
[Esc]退出。
[2] 選擇“Rectifier Current”整流電流校準(注意:此時系統仍在電池放電狀態)
[000.0]進行清零操作,在低校準點“Low Cali. Point”輸入[000.0]
[Enter]按回車鍵確認
[000.0]進行清零操作,在高校準點“High Cali. Point”輸入[000.0]
[Enter]按回車鍵確認
[Esc]按Esc鍵退出
[2] 再次進入“Rectifier Current”整流電流校準
[000.0]在低校準點“Low Cali. Point”輸入[000.0]
[Enter]按回車鍵確認
打上市電開關 恢復市電正常狀態,等待3-5分鐘進入穩定浮充狀態。
檢測電池電流 檢測方法為:待系統浮充穩定后,用萬用表直流mV檔,檢測負載分流器兩端電壓,檢測值乘以系數6.67即為整流電流值。如:檢測分流器兩端電壓為2.8mV,則整流電流為2.8*6.67=18.6A(通常值比之前測量的電池電流略高)。
[XXX.X]假設檢測電池電流結果為XXX.X A(如上例則為18.6),在高校準點輸入[XXX.X]
[Enter]設置完成
[Esc]退出。觀察顯示電流是否與實測電流一致。一致則校準完成,不一致請重復以上動作,直至校準完成。

[ 本帖最后由 無風無月 于 2014-4-9 18:27 編輯 ]
掃碼關注5G通信官方公眾號,免費領取以下5G精品資料
  • 1、回復“YD5GAI”免費領取《中國移動:5G網絡AI應用典型場景技術解決方案白皮書
  • 2、回復“5G6G”免費領取《5G_6G毫米波測試技術白皮書-2022_03-21
  • 3、回復“YD6G”免費領取《中國移動:6G至簡無線接入網白皮書
  • 4、回復“LTBPS”免費領取《《中國聯通5G終端白皮書》
  • 5、回復“ZGDX”免費領取《中國電信5G NTN技術白皮書
  • 6、回復“TXSB”免費領取《通信設備安裝工程施工工藝圖解
  • 7、回復“YDSL”免費領取《中國移動算力并網白皮書
  • 8、回復“5GX3”免費領取《 R16 23501-g60 5G的系統架構1
  • 對本帖內容的看法? 我要點評


    作者的更多帖子
     
    [充值威望,立即自動到帳] [VIP貴賓權限+威望套餐] 另有大量優惠贈送活動,請光臨充值中心
    充值擁有大量的威望和最高的下載權限,下載站內資料無憂
    chan-kio
    鉆石會員
    鎵嬫満鍙風爜宸查獙璇? style=


     發短消息    關注Ta 

    C友·登錄達人  
    積分 10737
    帖子 2103
    威望 5317372 個
    禮品券 105 個
    專家指數 222
    注冊 2009-12-28
    專業方向  移動通信
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2014-03-16 08:19:00 
    不錯,如能增加其他的型號和操作時的圖片會更好。

    對本帖內容的看法? 我要點評

     
    [立即成為VIP會員,百萬通信專業資料立即下載,支付寶、微信付款,簡單、快速!]

    快速回復主題    
    標題 [交流] 珠江電源電壓、電流校準方法" tabindex="1">
    內容
     上傳資料請點左側【添加附件】

    當前時區 GMT+8, 現在時間是 2025-03-07 02:17:38
    渝ICP備11001752號  Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com  本站統一服務郵箱:mscbsc@163.com

    Processed in 0.450281 second(s), 15 queries , Gzip enabled
    TOP
    清除 Cookies - 聯系我們 - 移動通信網 - 移動通信論壇 - 通信招聘網 - Archiver