MSCBSC 移動通信論壇
搜索
登錄注冊
網絡優化工程師招聘專欄 4G/LTE通信工程師最新職位列表 通信實習生/應屆生招聘職位

  • 閱讀:2628
  • 回復:1
[未解決] [交流] 管道材料選擇和施工要求
xl11050811
新手上路
鎵嬫満鍙風爜宸查獙璇? style=


 發短消息    關注Ta 

積分 -393
帖子 71
威望 110579 個
禮品券 5 個
專家指數 -748
注冊 2011-4-4
專業方向  移動網絡
來自 安康
回答問題數 0
回答被采納數 0
回答采納率 0%
 
發表于 2011-07-26 17:22:56  只看樓主  QQ
  [未解決] 本主題懸賞 威望 10 個     本主題被作者加入到個人文集中  
一、管道材料選擇和施工要求
  1、水平子系統
  水平子系統的走線管道由兩部分構成:一部分是每層樓內放置水平傳輸介質的總線槽,另一部分是將傳輸介質引向各房間信息接口的分線管或線槽。從總線槽到分線槽或線管需要有過渡連接。
  總線槽要求寬度與高度的比例為3:1,在線槽中放置的雙絞線應不超過三層。在線槽中放置的雙絞線密度過大會影響底層雙絞線的傳輸性能。
  水平線槽一般有多處轉彎,在轉彎處應留有足夠大的空間以保證雙絞線有充分的彎曲半徑。根據EIA/TIA569標準,超五類4對非屏蔽雙絞線的彎曲半徑應不小于線徑的8倍。最新的標準認為,彎曲半徑大于線徑的4倍已可以滿足傳輸要求了。但有一點是重要的,即保持足夠大的彎曲半徑可以保證系統的傳輸性能。
  在水平線槽的轉彎處,應有墊襯以減小拉線時的摩擦力。
  水平子系統線槽或線管應采用鍍鋅鐵槽或鐵管。
  雙絞線和光纖對安裝有不同的要求,雙絞線垂直放置于豎井之內,由于自身的重量牽拉,日久之后會使雙絞線的絞合發生一定程度的改變,這種改變對傳輸語音的三類線來說影響不是太大,但對需要傳輸高速數據的超五類線,這個問題是不能被忽略的,因此設計垂直豎井內的線槽時應仔細考慮雙絞線的固定。雙絞線的固定時的力的大小是應該受到重視的一種技巧,如果扎線太緊可能會降低NEXT值,從而影響線纜的傳輸性能。
  纜線的敷設和保護方式檢驗

  纜線一般應按下列要求敷設:
  纜線的型式、規格應與設計規定相符。
  纜線的布放應自然平直,不得產生扭絞、打圈接頭等現象,不應受外力的擠壓和損傷。
  纜線兩端應貼有標簽,應標明編號,標簽書寫應清晰,端正和正確。標簽應選用不易損壞的材料。
  纜線終接后,應有余量。交接間、設備間對絞電纜預留長度宜為0.5~1.0m,工作區為10~30mm;光纜布放宜盤留,預留長度宜為3~5m,有特殊要求的應按設計要求預留長度。
  纜線的彎曲半徑應符合下列規定:
 。1)非屏蔽4對對絞線電纜的彎曲半徑應至少為電纜外徑的4倍;
  (2)屏蔽4對對絞線電纜的彎曲半徑應至少為電纜外徑的6~10倍;
  (3)主干對絞電纜的彎曲半徑應至少為電纜外徑的10倍;
  (4)光纜的彎曲半徑應至少為光纜外徑的15倍。
  電源線、綜合布線系統纜線應分隔布放,纜線間的最小凈距應符合設計要求。
  在暗管或線槽中纜線敷設完畢后,宜在信道兩端出口處用填充材料進行封堵。
  預埋線槽和暗管敷設纜線應符合下列規定:
  敷設線槽的兩端宜用標志表示出編號和長度等內容。
  敷設暗管宜采用鋼管或阻燃硬質PVC管。布放多層屏蔽電纜、扁平纜線和大對數主干光纜時,直線管道的管徑利用率為50%~60%,彎管道應為40%~50%。暗管布放4對對絞電纜或4芯以下光纜時,管道的截面利用率應為25%~30%。預埋線槽宜采用金屬線槽,線槽的截面利用率不應超過50%。
  設置電纜橋架和線槽敷設纜線應符合下列規定:
  電纜線槽、橋架宜高出地面2.2m以上。線槽和橋架頂部距樓板不宜小于30mm;在過梁或其它障礙物處,不宜小于50 mm。
  槽內纜線布放應順直,盡量不交叉,在纜線進出線槽部位、轉彎處應綁扎固定,其水平部分纜線可以不綁扎。垂直線槽布放纜線應每間隔1.5m固定在纜線支架上。
  電纜橋架內纜線垂直敷設時,在纜線的上端和每間隔1.5m處應固定在橋架的支架上;水平敷設時,在纜線的首、尾、轉彎及每間隔5~10m處進行固定。
  在水平、垂直橋架和垂直線槽中敷設纜線時,應對纜線進行綁扎。對絞電纜、光纜及其它信號電纜應根據纜線的類別、數量、纜徑、纜線芯數分束綁扎。綁扎間距不宜大于1.5m,間距應均勻,松緊適度。
  樓內光纜宜在金屬線槽中敷設,在橋架敷設時應在綁扎固定段加裝墊套。
  采用吊頂支撐柱作為線槽在頂棚內敷設纜線時,每根支撐柱所轄范圍內的纜線可以不設置線槽進行布放,但應分束綁扎,纜線護套應阻燃,纜線選用應符合設計要求。
  建筑群子系統采用架空、管道、直埋、墻壁及暗管敷設電、光纜的施工技術要求應按照本地網通信線路工程驗收的相關規定執行。
  保護措施
  水平子系統纜線敷設保護應符合下列要求。
  預埋暗管保護要求如下:
 。1)預埋在墻體中間的最大管徑不宜超過50mm,樓板中暗管的最大管徑不宜超過25mm。
 。2)直線布管每30m處應設置過線盒裝置。
 。3)暗管的轉彎角度應大于90度,在路徑上每根暗管的轉彎角度不得多于2個,并不應有S彎出現,有彎頭的管段長度超過20m時,應設置管線過線盒裝置;在有2個彎時,不超過15m應設置過線盒。
 。4)暗管轉彎的曲率半徑不應小于該管外徑的6倍,如暗管外徑大于50mm時,不應小于10倍。
 。5)暗管管口應光滑,并加有護口保護,管口伸出部位宜為25~50mm。
  網絡地板纜線敷設保護要求如下:
  (1)線槽之間應溝通。
 。2)線槽蓋板應可開啟。
 。3)主線槽的寬度由網絡地板蓋板的寬度而定,一般宜在200mm左右,支線槽寬不宜小于70mm。
  (4)地板塊應抗壓、抗沖擊和阻燃。
  塑料線槽槽底固定點間距一般宜為1m。
  鋪設活動地板敷設纜線時,活動地板內凈空應為150~300mm
  采用公用立柱作為頂棚支撐柱時,可在立柱中布放纜線。立柱支撐點宜避開溝槽和線槽位置,支撐應牢固。立柱中電力線和綜合布線纜線合一布放時,中間應有金屬板隔開,間距應符合設計要求。
  干線子系統纜線敷設保護方式應符合下列要求:
  纜線不得布放在電梯或供水、供汽、供暖管道豎井中,亦不應布放在強電豎井中。
  
  干線通道間應溝通。

  2、主干子系統
  主干子系統用于大樓之間的傳輸,一般采用多對數雙絞線或多模光纖,光纖有極強的抗干擾能力,所以安裝后不會發生如雙絞線那樣的問題,但光纖本身較為脆弱,強力牽拉或彎折會使纖芯折斷,因此安裝時應有有經驗的工程師在現場指導。
  光纖的架設可以采用架空、直埋、管道等方法,直埋時應在光纖經過的地方做警告標志,以防以后的施工破壞。
  由于光纖的纖芯是石英玻璃的極易弄斷,所以在施工時絕對不允許超過允許的最小彎曲半徑。捆扎時至少為光纖外徑的10倍;拉線時至少為光纖外徑的15倍。其次,光纖的抗拉強度比銅纜小,因此在施工時,決不允許超過抗拉強度(46N)。
  光纖配線架分掛墻式、機架式兩種,根據端接光纖數目可分為24口、48口、72口幾種,配線架上有適配板,用來安裝耦合器。
  光纖進入配線架前要適當?shù)乩υ,進入配線架之后要預留有一定備用線纜,以方便安裝、維護。備用的線纜應盤在光纖配線架的卷軸上。
  3、管理區子系統
  管理區子系統是工程施工中考慮最復雜的部分。這部分施工應充分考慮環境影響和端接工藝的影響。
  電磁輻射是考慮管理區子系統安裝環境的主要因素。電磁輻射的影響主要來自兩個方面,一是環境對系統傳輸的影響，一是系統在信息傳輸過程中對環境設備的影響。 在建筑物內,環境對系統傳輸?shù)挠绊懼饕獊碜詮婋姶泡椛湓,如電臺,建筑物內的電梯,馬達,UPS電源等。如果環境中這些干擾源的影響較大,應考慮采取屏蔽措施,或選擇距離較遠的位置。
  布線系統的端接工藝是直接影響系統性能的重要因素。連接配件的安裝工藝主要影響布線系統的近端串擾和衰減,而這兩個參數是判斷系統性能的重要依據。在管理區子系統還要考慮環境的通風,照明,酸堿度,濕度等條件,這些因素將對端接配件造成腐蝕和老化,日久之后會影響系統的性能。管理區子系統內的安全性也要加以考慮,端接配件最好安裝在布線機柜或墻柜內。
  4、工作區子系統
  工作區子系統在施工時要考慮的因素較多,因為不同的房間環境要求不同的信息墻座與其配合。在施工設計時,應盡可能考慮用戶對室內布局的需要,同時又要考慮從信息墻座聯接應用設備(如計算機,電話等)方便和安全。
  墻上安裝型信息墻座一般考慮嵌入式安裝。在國內采用的是標準的86型墻盒,該墻盒為正方形,規格80 ×80mm,螺絲孔間距60 mm。信息墻盒與電源墻座的間距應大于20cm。
  桌上型墻座應考慮和家具,辦公桌協調,同時應考慮安裝位置的安全性。信息墻盒與電源墻座的間距應大于20cm。
  抬高式地板安裝在預制的地板盒內,盒內可以安裝信息墻座和電源墻座。
  信息墻座接頭的端接安裝必須由專業工程師完成。與管理區子系統的端接一樣,它的安裝工藝對系統的性能有直接的影響。
  二、施工過程要求
  施工過程由三個方面完成:管道安裝,拉線安裝和配件端接。
  1、管道安裝:由具有電信部門二級通信工程安裝資格的工程隊完成,工藝質量滿足國家電信部門有關的施工規范和EIA/TIA569標準。布線橋架的焊接,線槽的過渡聯接滿足國家電工標準中對強電安裝的工藝和安全要求。
  2、拉線安裝:開放式布線系統對拉線施工的技能要求較其它布線高得多,這主要是由傳輸介質的特點決定的。在開放式布線系統中,采用的傳輸介質一般有兩種類型,一類為雙絞線,另一類為光纖,它們的材料構成和傳輸特征雖然不同,但在拉線時都要求輕拉輕放,不規范的施工操作有可能導致傳輸性能的降低,甚至線纜損傷。
在施工中經?梢钥吹较铝星闆r:
  (1)雙絞線外包覆皮起皺或撕裂,這是由于拉力過大和線槽的轉角,過渡聯接不符合要求造成的。
  (2)雙絞線外包覆皮光滑,看不出問題,但用儀表測量時發現傳輸性能達不到要求,這是由于拉線時拉力過大,使雙絞線的長度拉長,絞合拉直造成的。這種情況用于語音和10Mbps以下的數據傳輸時,影響也許不太大,但用于高速數據傳輸時則會產生嚴重的問題。
  (3)光纖沒有光信號通過,這是由于拉線時操作不當,線纜嚴重彎折使纖芯斷裂造成的。這種情況常見于光纖布線的彎折之處。
  為了避免施工中出現上述問題,在ISO/IEC11801標準EIA/TIA569標準中規定:
  雙絞線(尤其是超五類雙絞線)拉線時的拉力不能超過13磅(約20公斤)。 光纖的拉力不能超過5磅(約8公斤)。

  為了保證施工的質量,規定:
 。1)拉線時每段線的長度不超過20米,超過部分必須有人接送;
 。2)在線路轉彎處必須有人接送;
  3、配件端接:
  配件端接的工藝水平將直接影響布線系統的性能。公司對其嚴格把關,所有的端接操作都將由專業工程師完成。

查看積分策略說明
附件下載列表:
2011-7-26 17:22:56  下載次數: 17
管道材料選擇和施工要求.doc (28.5 KB)
2011-7-26 17:22:56  下載次數: 5
管道材料選擇和施工要求.doc (28.5 KB)
掃碼關注5G通信官方公眾號,免費領取以下5G精品資料
  • 1、回復“YD5GAI”免費領取《中國移動:5G網絡AI應用典型場景技術解決方案白皮書
  • 2、回復“5G6G”免費領取《5G_6G毫米波測試技術白皮書-2022_03-21
  • 3、回復“YD6G”免費領取《中國移動:6G至簡無線接入網白皮書
  • 4、回復“LTBPS”免費領取《《中國聯通5G終端白皮書》
  • 5、回復“ZGDX”免費領取《中國電信5G NTN技術白皮書
  • 6、回復“TXSB”免費領取《通信設備安裝工程施工工藝圖解
  • 7、回復“YDSL”免費領取《中國移動算力并網白皮書
  • 8、回復“5GX3”免費領取《 R16 23501-g60 5G的系統架構1
  • 對本帖內容的看法? 我要點評





    不放棄,不拋棄
     
    [充值威望,立即自動到帳] [VIP貴賓權限+威望套餐] 另有大量優惠贈送活動,請光臨充值中心
    充值擁有大量的威望和最高的下載權限,下載站內資料無憂
    yemao1016
    高級會員



     發短消息    關注Ta 

    積分 1754
    帖子 100
    威望 10156 個
    禮品券 0 個
    專家指數 0
    注冊 2007-7-13
    專業方向 
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2011-07-26 22:34:00 
    傳輸線路也在電源專業呀

    對本帖內容的看法? 我要點評

     
    [立即成為VIP會員,百萬通信專業資料立即下載,支付寶、微信付款,簡單、快速!]

    快速回復主題    
    標題 [交流] 管道材料選擇和施工要求" tabindex="1">
    內容
     上傳資料請點左側【添加附件】

    (勾選中文件為要刪除文件)


    當前時區 GMT+8, 現在時間是 2025-01-11 20:00:36
    渝ICP備11001752號  Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com  本站統一服務郵箱:mscbsc@163.com

    Processed in 0.319992 second(s), 14 queries , Gzip enabled
    TOP
    清除 Cookies - 聯系我們 - 移動通信網 - 移動通信論壇 - 通信招聘網 - Archiver