其實工作可以很簡單很方便,大家來看看我是怎么工作的:
本程序的最新版會發布到這里,敬請關注。
過期后請及時下載最新版,謝謝合作!
1.看告警和歷史告警
大家一般都用WINFIOL去執行命令,保存LOG,然后交給程序或者宏來處理
我是用我寫的EBO程序(原來的名字是WINFIOL++)來直接看:
2.加鄰區
大家一般都根據CDD生成命令,然后用WINFIOL執行,或者用CNA操作
我是用我寫的EBO程序(原來的名字是WINFIOL++)加鄰區:
程序自動判斷內部還是外部,如果缺少外部小區則自動去添加,然后再加鄰區。下一步還將考慮在加測量頻點的時候核查一下原來的測量頻點,有多的就刪除,然后再加測量頻點。
3.改BCCH和BSIC
大家一般都根據CDD生成命令,然后用WINFIOL執行,或者用CNA操作
我是用我寫的EBO程序(原來的名字是WINFIOL++)操作:
填入了新的BCCH后程序會列出全部同頻同BSIC的小區與本小區的距離并且推薦一個最佳的BSIC
只要小區不是HALTED狀態,那么在修改前后都會執行RLCRP以便確認信道情況是否改變
如果要修改BSIC則會自動HALTED并且根據原來的狀態進行還原,也就是說如果有些CHGR是ACTIVE也有些是HALTED,那么程序在操作完畢后會還原這個狀態。程序會自動查找鄰區(無論內部還是外部),核查這些鄰區的測量頻點,智能刪除多余的然后添加新的測量頻點。總體上來說,這個修改步驟是完善的。
4.查傳輸/查誤碼/清除誤碼
大家一邊都自己手動去敲RXAPP,然后根據自己算出來的DIP或者根據RADEP、NTCOP查DIP再查傳輸,純手工
我是用我寫的EBO程序(原來的名字是WINFIOL++)查詢:
程序根據小區自動查詢TG號,然后根據手工查詢的步驟一步步獲得DIP號,然后查傳輸,如果狀態是WO,會詢問用戶是否查誤碼,可以設置為自動清除誤碼。如果是移動的用戶,可以根據需要查小區的傳輸或者查整個基站的傳輸,對聯通來說如果一個基站只有一個TG號,那么兩個菜單的查詢結果是一樣的。
5.核查單個小區的測量頻點
大家一般都用一致性檢查工具來做,很少會去核查一個小區的測量頻點問題,缺乏有效和快速分析的手段
我是用我寫的EBO程序(原來的名字是WINFIOL++)核查:
一般是分析路測LOG的時候需要這個功能,可以根據鄰區的BCCH來自動刪除多余的測量頻點以及自動補足缺少的測量頻點,如果需要的話,程序還可以順便分析一下鄰區同頻的情況,列出相應的小區在主小區的什么角度,相距多遠。
以下截圖為早期版本的截圖,新版已經可以根據實際情況自動去添加和刪除測量頻點。
6.修復信道
大家一般都自己手工敲命令去修復信道,閉解環測,有可能會漏看某些指令導致誤判斷
我是用我寫的EBO程序(原來的名字是WINFIOL++)修復信道:
核查信道情況的智能功能正在逐步完善中,已經可以智能修復RLCRP顯示BLOC但是RXCDP顯示為CONFIG的單個TS
如果少量TS為BLOCK,會智能顯示相關狀態,方便判斷是否為MBL,自動閉解環測已經實現,當流程完善后,信道智能修復不是夢,自動修復信道不是夢!。
7.查看相關配置
大家都自己手工敲命令去看小區的配置,效率低
我是用我寫的EBO程序(原來的名字是WINFIOL++)來查看相關命令,在左邊輸入小區,右邊的列表中雙擊命令即可:
比如想看“功率和功控”情況,程序會同時P出3個命令:RLCPP,RLBCP,RLPCP
軟件使用熟練后工作的效率極大提高,事半功倍。!
8.收集相關CDD的參數列表
大家都用相關工具或者宏來轉換CDD獲取參數列表,但不見得都完善
我是用我寫的EBO程序(原來的名字是WINFIOL++)獲取參數:
舉例來說吧,獲取半速率的門限,很多軟件和宏都是取DHPRL為1時DTHAMR和DTHNAMR的值,但是我們經常需要的是DHPRL為15時DTHAMR和DTHNAMR的值,本程序可以根據需要獲取1到15的DTHAMR和DTHNAMR的值(默認獲取DHPRL為15的)
當然了,本程序會根據需要繼續開發類似的功能,以便更好的獲取CDD中的內容,方便工作。
9.生成相關MCOM所需文件及TEMS所需CEL文件
程序根據最新數據庫生成相關文件,很多軟件都有這功能,本程序生成的SITE文件,有一定的特點:
程序可以根據您的設置自動把HALTED的站,或者傳輸不為WO的站,或者現網中不存在的那些預開通或者已刪除的小區標記為比較小的圖形,如圖所示:
10.智能執行大量命令
大家都先根據小區名來生成命令,然后用WINFIOL執行(按F4即可)
我是用我寫的EBO程序(原來的名字是WINFIOL++)執行命令:
我在批量操作里把相關的小區和相關命令粘貼好,然后讓程序批量執行即可,由于本程序是自動切換BSC的,原來WINFIOL的一點點缺陷都不再存在,無論是什么BSC的,一次性搞定。即使出現問題,程序也不會中斷操作,直接把結果保存在“批量操作.xls“里
11.自動取全網告警并且自動轉換
大家都直接用CDD轉換成告警列表,很少實時去看全網告警的
我是用我寫的EBO程序(原來的名字是WINFIOL++)看實時告警,2分鐘取18個BSC的實時告警,圖就不截了,目前同時取每個BSC的告警只支持XP系統,暫時不支持WIN7
12.功能的可擴展性
如果需要,程序可以添加上百個簡單的命令菜單,也可以添加很多個智能菜單,讓網優的日常工作變得很簡單
當然了,目前程序自動取全部BSC的壞小區(含C類信道不全的小區),自動取SYBASE數據庫結果,自動取一個小區或者一個BSC的話統都已經實現,但是目前還沒有實現自定義模板,敬請期待。!
總之一切皆有可能,只要你手工可以做到的事情,程序就可以做到。
歡迎大家加群:167241983參加討論
對本程序提出大量優秀意見和建議并且積極測試發現大量BUG的朋友有機會獲得永久免費的資格,目前RAOX群的群主小照已經獲得這個資格。希望大家可以踴躍參與測試,雖然本程序是為懶人設計的,對于只是用軟件但是不提出任何意見的人,作者不提供任何技術支持。
2012-3-7更新內容:
修正生成文件時點“取消”無效的BUG
增加新功能:CARRIER文件對比(程序生成的文件和MCOM導出的文件進行對比,智能替換,確保數據最新且規劃數據保留)
2012-3-9更新內容:
修正導入原始CDD時如果RLNRP:CELL=ALL,UTRAN;先執行導致無法導入鄰區關系的BUG
優化更新數據庫的代碼,效率提高。
2012-3-11更新內容:
更新數據庫更快:18個BSC可以在40秒左右更新完畢。原始CDD(大小240M)也是40秒左右(分析TRX時90秒)
2012-3-13更新內容:
修正生成CARRIER文件時類似于D123A和123A這種900和1800的站TCH錯位的BUG
修正生成CARRIER文件時LAI沒有按照菜單中選擇的運營商來生成“460-01”和“460-00”的BUG
[
本帖最后由 iscoffee 于 2012-3-13 22:18 編輯 ]