【資料名稱】:基站配套建設易疏忽的幾個小問題
【資料作者】:鄒德云
【資料日期】:2010
【資料語言】:中文
【資料格式】:DOC
【資料目錄和簡介】:
基站配套建設易疏忽的幾個小問題
在基站配套工程建設過程中,針對施工單位在一些細節的管理和施工時較容易疏忽或重復做錯的地方,根據我們在現場檢查中的情況和經驗,現對土建、鐵塔、地網等配套施工中較容易做錯或容易疏忽的地方總結如下,希望對大家有所幫助,如有不對的地方請大家批評和指證:mscbsc 移動通信論壇擁有30萬通信專業人員,超過50萬份GSM/3G等通信技術資料,是國內領先專注于通信技術和通信人生活的社區。#U$|5O-j7|"W5\;K8}!\3E!c
一、土建部分
1、邊坡應≥4m:施工隊選擇相對平整的位置并兼顧四個柱基站的邊坡尺寸。
2、基礎埋深:基礎埋深按現有地面低點算起。
3、柱縱筋:柱①②③號均應做成“∟ ”型,并且轉彎部分≥300mm,柱縱筋部長=埋深+內外地臺差+層高+0.24。
4、柱定位:一定要采用“雙控”措施,即兩直角邊和斜邊都應滿足圖紙尺寸。 |國內領先的通信技術論壇3p1E1s$H/f
5、基坑尺寸:基坑尺寸應(A+200)×(B+200),即兩邊各擴大100mm的保護層,鋼筋絕對不允許與泥土接觸。
6、基礎底筋了:當A或B>3m時,可縮短10%,但邊上四條鋼筋不能縮短。 |國內領先的通信技術論壇4g$B4b6q5F#c
7、基礎面筋:①基礎面筋要在加工場按圖紙角度加工
好后現場綁扎;
②當柱縱筋與面筋相撞時,不能把面筋割斷,應讓柱縱筋先定位,然后面筋從旁邊過;
③同一方向筋應共排設置;
④基礎面筋、底筋高度邊上應用鋼筋固定并焊接。
8、地梁、框架梁密箍長度、密箍長度為梁跨度的1/4;吊筋兩旁3Ф8或Ф6間距為50。&U!r4S2g2s!a-B
9、天面放射筋應扎成放射狀,外大內小。移動通信,通信工程師的家園,通信人才,求職招聘,網絡優化,通信工程,出差住宿,通信企業黑名單 B!@.~7j1R
10、洞口加強筋:洞口加強筋是在板筋扎好后另加上去的,能當成板筋,并與板筋扎好。移動通信,通信工程師的家園,通信人才,求職招聘,網絡優化,通信工程,出差住宿,通信企業黑名單5G(G/c9l5r"R$T#n0j
11、天面落水管應使用Ф100PVC管,不能隨意更改直徑。
gg1fic3.cn9E$}:k8[*Z9[/u
12、上人孔、饋線孔:上人孔、饋線孔位置開口要準確。移動通信,通信工程師的家園,通信人才,求職招聘,網絡優化,通信工程,出差住宿,通信企業黑名單4q2R%_9G&h*F0@/S'Z2p%J
13、四周散水坡及基礎開挖后回填。一定要按圖分層回填灌水振實后,最后再做散水坡,否則容易出現下沉、開裂現象。 |國內領先的通信技術論壇)U%c*l'^#d,~)Z
14、材料:外墻、地板磚材料一定要按圖施工。如真的無法滿足時,應報業主、監理方同意后方可更改,并且更改后要統一尺寸、型號等。MSCBSC 移動通信論壇%j;{+J5m;C9w0q._;i
二鐵塔部分移動通信,通信工程師的家園,通信人才,求職招聘,網絡優化,通信工程,出差住宿,通信企業黑名單$X9V5z6}5|
1柱位置一定要準確。
2地腳螺栓的制安:制作一定要圖紙的型號、尺寸、埋深等,安裝時位置一定要準確?刹捎谩半p控”措施,即兩直角邊和斜邊都應滿足圖紙尺寸。
3鐵塔構件:構件的尺寸、型號、鍍膜厚度等出廠前要自檢。到現場后,上山前應報監理公司檢測,合格后方可施工。
4鐵塔垂直度:垂直度一定要嚴格按圖紙要1/1500塔高控制。
5地腳螺栓水平度:最大相差不超過±5mm。
二、地網部分
1、扁鋼與扁鋼交接處應三面焊接,現場檢查時發現大部分二面焊。
2、豎向柱內主筋(由基礎引至天面,并與鐵塔基相焊接),焊接 12圓鋼現場檢查時容易出現和度不夠,且焊接長度不夠。
3、直接地體與水平接地體網格的連接,現場檢查時發現部分焊接長度不夠且焊接部位作用性不大。
4、地網網格部分面積容易達不到設計要求。
5、單層地網換土,回填厚度不夠,且換土應用粉狀礦泥,用降阻劑時,調和不夠均勻,回填時發現部分石塊狀較多。
四、外電部分
1、壓器用扁鋼連接時,發現部分沒有防銹處理。MSCBSC 移動通信論壇8o4W)`$j$j-b+l,Z
2、引上變壓器的電纜發現部分沒有套管。
3、外電引入機房部分采用架空敷設,應埋地敷設。