BTS安裝質量控制點:
鐵塔和樓頂鋼結構:
650: 鐵塔和樓頂鋼結構安裝有沒有明顯的位置錯誤,比如周圍有沒有障礙物.
654: 支臂和抱桿安裝是否垂直.
658: 避雷針安裝是否正確,包括避雷針的保護范圍和安裝是否垂直.
659: 鐵塔和樓頂鋼結構是否接地.
667: 是否缺少走線架, 鐵塔和樓頂鋼結構以及走線架是否安裝牢固.
670: 樓頂鋼結構的接地線安裝路徑是否向上走線和有逆流現象.
室外天饋線的接地系統:
901: 室外地排主接地線的類型是否正確, 是否為40*4扁鋼或者地線的橫截面
>95mm2.
902: 室外地排主接地線的安裝路徑是否向上走線和有逆流現象.
903: 室外地排主接地線的安裝是否牢固.
906: 室外地排上一個排孔只能連接一根接地線.
907: 各類地線的連接點要用膠帶包裹不能裸露.
908: 所有的接地連接點是否會被腐蝕.
913: 室外天饋線的接地系統是否安裝. 室外地排主接地線是否和大地相連.
918: 第一接地點的安裝位置.
919: 第二接地點的安裝位置.
920: 第三接地點的安裝位置.
<尤其注意鐵塔和機房之間的過橋走線架是否水平,絕對不能出現在機房
這端高于過橋和豎直走線架的連接點而導致第三接地點無效.>
921: 是否需要增加新的接地點.
922: 所有的接地要件安裝是否正確, 室外地排的安裝位置是否合適.
<尤其不能把避雷針接地線.天饋系統接地線和室內機房總地線一起連
接在樓頂的避雷?gt;
室內BTS機房:
1007: 機房是否牢固是否滲水,是否有水管沒有拆除.
1007: 機房是否有空調和滅火設備.