基本概念
1.簡述HORIZON MACRO INDOOR基站可以采用的電壓,并分別寫出MOTOROLA允許的工作電壓范圍和最大電流。
2.規定饋線VSWR必須滿足條件是多少?計算VSWR的公式?
3.請寫出DCS1800和GSM900環境下,CTU輸出功率是多少瓦?通過DCF一級合路后,輸出是多少瓦?
4.當GSM系統采用頻率合成器跳頻(SFH)時,BTS的發射合路器可否選用DCF或CCB?
5.普通GSM手機的最大發射功率是多少W,相當多少dBm?
6.DCF/DDF的衰耗是多少DB?功率會降為原來的多少?請寫出功率W與dBm的轉換公式。
7.寫出GSM900和GSM1800的第一個和最后一個調測頻率以及對應的調測頻點。
8.分別寫出GSM900和GSM1800發射和接收的頻率間隔是多少?它們每個頻點的帶寬是多少?
9.放在同一機房的兩個機架,如何判斷是否屬于同一基站?
基站調測
10.所謂的基站調測(BTS COMMISSION),指的是哪3部分?簡述它們的意義或作用。
11.在做載頻調測(CALIBRATION)時,綜測上的發射功率值是如何確定的?
12.在你工作的地方,架頂發射功率校準的測試點選在什么位置? HORIZEN MICRO INDOOR 基站需要把架頂發射功率校準到多少瓦?
13.給機架加電前應確認機架內的電源開關處于什么位置?
14.RX CALIBRATION時OFFSET值不能出現什么值?
15.HORIZEN MACRO上電后,對于CTU,在做RX、TX測試前需要做哪些準備工作?
16.請寫出給HORIZEN基站機架第一次上電的順序。
17.請畫出RX CALIBRATION時的連接示意圖,包括PC,BTS(SURF端口),CABLEs, 綜測,請注明連接線的類型和連接頭或轉換頭的類型(包括公母)。
18.請畫出TX CALIBRATION時的連接示意圖,包括PC,BTS(DCF),CABLEs, 功率計,請注明連接線的類型和連接頭或轉換頭的類型(包括公母)。
19.有哪些載頻是處于常發射狀態?對于CTU,如何簡單地從面板上的指示燈狀態來判斷工作狀態?
20.請寫出HORIZEN 基站機架切斷電的順序。
21.請畫出調測CTU的串口電纜線的連接圖。
常用指令
22.簡述查看基站告警的指令及格式。
23.簡述查看基站站號的指令及格式。
24.在人機命令中,LEVEL分幾級?各如何進入?如何查看當前LEVEL?
25.請寫出查看2M電路的狀態的指令及格式?
26.請寫出刪除系統中載頻的調測數據的指令及格式。
27.請寫出查看載頻的調測數據的指令及格式。
28.請寫出查看小區的用戶使用情況的指令及格式?
29.請寫出MCUF冗余性測試的指令及格式。例如把0# MCUF 切換到1# MCUF,然后在從1# MCUF切換回0# MCUF。
30.啟站后,在RAM狀態下,如何看當前級別下支持的命令?
基站安裝
31.MOTOROLA在杭州(或建議值)所定義的各扇區的天線方位角分別是多少(正北為0度,順時針為正)?在金華和嘉興又分別是多少?
32.光纖的最小彎曲半經是多少?
33. HORIZEN MACRO INDOOR BTS要求的工作溫度范圍是多少?
34.寫出HORIZEN MACRO INDOOR 的典型與最大耗電量。
35.寫出MOTOROLA建議7/8饋線的最大長度。
36.寫出摩托羅拉基站的接地電阻要求。
37.1/2射頻電纜的彎曲處彎曲半經應大于多少?
38.一根雙極化天線可以接多少根TX饋線?
39.HORIZEN MACRO室內機架的外形尺寸為:
單機架不帶罩:(寬)_____(深)_____(高)______
單機架帶罩:(寬)_____(深)_____(高)______
雙機架帶1支撐架1罩:(寬)_(深)__(高)__
傳輸
40.HORIZON MACRO機架上,在T43板上,第一個2M系統的發射位于_____端口上,接收位于_____端口上。同理,
第二個2M系統的發射位于_____端口上,接收位于_____端口上。
41.調傳輸時,MMS狀態已 顯示B-U,是否證明傳輸已通?為什么?
42.MOTOROLA無線系統對傳輸誤碼率的門限值是多少?
43.2M線為75Ω同軸電纜時接口板應為______板,2M線為120Ω雙絞線時接口板應為______板。
44.HORIZEN MACRO INDOOR BTS 最多可以配置多少條2M電路?一條2M電路可以滿足多大配置的站?請簡述MOTOROLA為什么要在一個BTS支持這么多條2M電路,并舉例說明?
45.當2M傳輸不通時,如何判斷是不是基站的問題?
工具
46.調測HORIZEN MACRO 1800需要帶那些儀表和工具?
47.寫出至少兩個我們目前使用的調測軟件(也可以寫上其他用于調測motorola的其他型號的基站)。
集成和維護
48.我們一般用哪個統計項目來評估某個載頻及其射頻通路的好壞,它的正常值是多少?
基站配置
49.同一機柜內是否可以同時配置CTU和TCU-B?
50.同一基站內是否可以同時配置Horizon Macro Indoor機柜和Mcell6機柜?
51.簡述HORIZON MACRO INDOOR基站(3小區和2小區)的最大配置。
52.請畫出HORIZON MACRO 1800的4/4/4/C2配置的射頻部分配置圖。使用DCF、CTU、SURF。
53.請畫出HORIZON MACRO 1800的2/2/2/C1配置的射頻部分配置圖。使用DCF、CTU、SURF。
54.請畫出HORIZON MACRO 1800的6/6/6/C3配置的射頻部分配置圖。使用DCF、CTU、SURF。
55.請畫出HORIZON MACRO 1800的6/6/6/C3配置的射頻部分配置圖。使用DDF、CTU、SURF。
56.請畫出HORIZON MACRO 1800的3/3/3/C2配置的射頻部分配置圖。使用DDF、CTU、SURF。
57.請畫出HORIZON MACRO 1800的8/8/8/C4配置的射頻部分配置圖。使用DDF、CTU、SURF。
58.HORIZON MACRO INDOOR BTS的一個機柜中,如果只有一塊PSM,則可支持幾個CTU? 如果有二塊PSM則可支持幾個CTU? PSM的冗余方式?
59.在HORIZON MACRO 4/4/4/C3 BTS 中,若冗余配置,需要______個MCUF, ______個FMUX,_____條光纖,并畫出聯接示意圖。
60.在HORIZON MACRO 4/4/4/C2 BTS 中,若單極化天線,需要______個DCF, ______根天線, ______根擴展RF CABLES。
61.請畫出HORIZON MACRO 1800的3/3/C1配置的射頻部分配置圖。使用DCF、CTU、SURF。
62.一塊MCUF板包含幾塊FMUX板的功能?一個機柜可配幾塊FMUX板?
A.一級考題
基本概念
63.簡述DRI和RTF的區別。(5分)
64.簡述HORIZON MACRO 基站中SURF的作用,并畫出SURF模塊的功能框圖。(5分)
65.簡述HORIZON MACRO 基站中DCF和DDF的作用,畫出DCF和DDF的模塊的功能框圖。(10分)
66.寫出dBi,dBd的轉換關系。(3分)
67. 描述dBm,dB的區別。(5分)
基站調測
68.RX CALIBRATION時OFFSET值如果出現80,有哪些原因,應如何處理?(10分)
69.對于CTU載頻,在傳輸未通,而且是一個全新的BTS的情況下,如果要做COMMISSION TEST,需要PCMCIA卡LOAD數據嗎?為什么?(5分)
70.請寫出進入EMON狀態的步驟。(3分)
常用指令
71.請寫出在EMON狀態下查看CODE的下載狀況的指令及格式。(1分)
基站安裝
72.簡述BTS的7/8饋線三點接地的要求。(6分)
73.簡述機柜直流電源線的線徑要求和機架接地線的線徑要求。 (4分)
74.請寫出單個HORIZEN MACRO 室內機柜的最大重量。(2分)
75.C2配置的BTS,如果平放或疊放,請說明主機柜在哪個位置?(2分)
76.在GSM1800系統中,天線的隔離度是多少?包括同一扇區,不同扇區,水平,垂直。在一個邊長為10米的正方形的屋頂(天線沿女兒墻放置),請畫圖示意3扇區(600,1800,3000,每扇區有2根TX/RX天線)配置下的天線放置位置(水平距離為你寫的距離)。(10分)
77.在GSM900系統中,天線的隔離度是多少?包括同一扇區,不同扇區,水平,垂直。在一個邊長為10米的正方形的屋頂(天線沿女兒墻放置),請畫圖示意3扇區(600,1800,3000, 每扇區有2根TX/RX天線)配置下的天線放置位置(水平距離為你寫的距離)。(10分)
78.在雙頻系統中,兩個網的天線的水平和垂直隔離度分別是多少?。 (4分)
79.簡單描述7/8饋線入室回水彎的作用。(2分)
傳輸
80.簡述能引起傳輸誤碼率過高的原因。(5分)
81.如果基站傳輸不通,一般如何檢查?(5分)
工具
82.請舉出2種現在我們使用的綜測儀表及適用無線頻段。(2分)
83.請說出我們現在用的功率計的商標(或公司)及我們在工作中使用的量程?(2分)
84.如果要很方便地使用綜測儀,需要設定那些參數?(3分)
85.在使用綜測時,使用前、使用過程中需要注意那些問題?如果不注意,會出現何種后果?(10分)
集成和維護
86.請舉例說明常用的對抗多徑衰落的方法。(5分)
87.舉例說明載頻PATH BALANCE的值偏大或偏小的原因?(5分)
88.在現場如果DRI的狀態為DRI NOT DETCTED, 寫出至少三種可能的問題?工程師該如何處理?
89.請簡單的描述BCCH冗余性測試的過程。
90.請簡單描述TCH時隙撥打測試的過程和所需要的指令。
91.在做維護工作時,如何判斷是否要對載頻做CALIBRATION?為什么?
基站配置
92.請寫出基站上普通射頻接頭的衰耗。(2分)
93.現在有一個擴容站,要從O3擴到4/4/4/C2(均采用DCF),請列出所需要的設備。(注:1.均為冗余配置。2.要求細分到CABLE,3.架頂以上的無線部分不要求。)(20分)
B.二級考題
基本概念
94.寫出目前你工作的系統的可用頻點。(5分)
95.簡述什么是頻率合成器跳頻SFH,什么是基帶跳頻BBH?
(5分)
基站調測
96.說明如何做一張PCMCIA卡?如何查看PCMCIA卡里的數據?(5分)
97.某人拿了一張帶CALIBRATION DATA的PCMCIA卡去調測,做完之后,復位CTU,再復位MCUF,然后連接架頂?shù)乃刑炀。請問,以上描述中,該工程師犯了那些錯誤,為什么?(10分)
常用指令
傳輸
98.請寫出三個常用評估傳輸質量的參數及其定義。(10分)
工具
集成和維護
99.在哪些情況下,你認為必須更換載頻,請舉出5種情況。(10分)
100.什么是SWFM?簡述如何收集HORIZEN MACRO INDOOR基站的SWFM信息。(10分)
基站配置
101.簡述HORIZEN基站數字板(MCUF,FUMX,NIU)的功能。(20分)
掃碼關注5G通信官方公眾號,免費領取以下5G精品資料
1、回復“YD5GAI”免費領取《中國移動:5G網絡AI應用典型場景技術解決方案白皮書》
2、回復“5G6G”免費領取《5G_6G毫米波測試技術白皮書-2022_03-21》
3、回復“YD6G”免費領取《中國移動:6G至簡無線接入網白皮書》
4、回復“LTBPS”免費領取《《中國聯通5G終端白皮書》》
5、回復“ZGDX”免費領取《中國電信5G NTN技術白皮書》
6、回復“TXSB”免費領取《通信設備安裝工程施工工藝圖解》
7、回復“YDSL”免費領取《中國移動算力并網白皮書》
8、回復“5GX3”免費領取《 R16 23501-g60 5G的系統架構1》
|