【資料名稱】:通信電源題庫

【資料作者】:··

【資料日期】:2011.11.3

【資料語言】:中文

【資料格式】:DOC

【資料目錄和簡介】:

一、填空題
1、交流市電電源供電標準:標準電壓為220V時,受電端上電壓變動范圍是(187-242)V;標準電壓為380V時,受電端上電壓變動范圍是(323-418)V。
2、交流柴油發電機供電標準:標準電壓為220V時,受電端上電壓變動范圍是(209-231)V;標準電壓為380V時,受電端上電壓變動范圍是(361-399)V。
3、蓄電池的充電量一般不小于放出電量的(1.2)倍。當充電電流保持在(1MA/AH)左右不再下降時,視為充電終止。
4、每年應以實際負荷對電池做一次核對性放電試驗,放出額定容量的(30%-40%)。
5、程控交換機房應在(18-28)攝氏度范圍內,濕度應在(20-80)%范圍內。
6、停電檢修時,應先停(低壓)、后停(高壓);先斷(負荷)開關,后斷(隔離)開關。送電順序則(相反)。
7、直流熔斷器的額定電流值應不大于最大負載電流的(2)倍,各專業機房熔斷器的額定電流值應不大于最大負載電流的(1.5)倍。
8、每年應檢查一次接地引線和接地電阻,其電阻值交換局不大于(1)歐,基站不大于(5)歐。
9、為節約能源,冬季機房專用空調溫度的設定應盡可能靠近溫度的(下限),夏季應盡可能靠近溫度的(上限)。
10、作為備用發電的小型汽油機,在其運轉供電時,要有(專人)在場,在燃油不足時,(停機)后方可添加燃油。
11、其他通信設備,包括電源及空調等配套設備出現的故障均定義為一般設備故障。
12、中國移動通信集團公司通信網維護體制改革的目標是用先進的、集中的、自動化的維護管理方式逐步取代分散的,以人工看管為主的維護方式,建立以(網管)為核心,以(運行維護)為保證,實行集中監控、集中維護、集中管理,實現動力機房的(無人)或(少人)值守的維護方式,減少人員,提高勞動生產率,提高全網的通信質量。
13、各專業機房應合理地使用電能,不得臨時布放電力線,需要增加負荷時必須經(電源主管部門)審核,并通知(電力機房)。
14、電力機房至各專業機房配電設備第一受電端子間的電力線(含第一受電端子)由動力維護中心維護,該端子以后部分由相應專業負責維護。對于分散供電系統,應按電源系統的組成方式劃分維護責任,原則上電源專業負責到電源供電端子(含供電端子)
15、電力維護人員有權檢查用電部門的第一級熔斷器(開關)是否符合規定要求
16、若運行中的設備發生故障,且已查明故障部位時,可用備用件代替。在未查明設備故障原因時,不得插入備件試驗。
16、電源設備主要包括:交流高、低壓變配電設備、直流配電設備、交流穩壓器、整流器、UPS、DC-DC變換器、逆變器、蓄電池、發電機組等。
17、空調設備包括集中式(中央)空調設備、專用空調和其它空調設備等。
18、直流熔斷器的額定電流值應不大于最大負載電流的(2)倍。各專業機房熔斷器的額定電流值應不大于最大負載電流的(1.5)倍。交流熔斷器的額定電流值:照明回路按實際負荷配置,其它回路不大于最大負荷電流(2)倍。
19、柴油發電機組應保持清潔,無(漏油、漏水、漏氣、漏電)現象。 機組上的部件應完好無損,接線牢靠,儀表齊全、指示準確,無螺絲松動。
20、直流配電柜采用的各熔斷絲保險具有(過流)和(短路)雙重保護功能。
21、導體色標的顏色:交流三相電路A相為(黃色)B相為(紅色 )C相為(綠色) N線為(藍色 )保護地線為(黃綠相間 )。
22、電力室為防止三相交流電對直流輸出的電磁影響,交流電纜線和直流配電線應(分層)走線,一般采用地溝布放(交流電源線),走線架布放(直流電源線) 。
23、通信機房精密空調制冷部分主要由(壓縮機 ,膨脹閥,蒸發器,冷凝器)四大部分組成。
24、通信電源系統一般由(交流供電系統,直流供電系統和接地系統)三大系統組成。
25、市電停電后應在 15分鐘 內柴油發電機正常啟動并供電。
26、交流供電應采用三相五線制,零線禁止安裝(熔斷器),在零線上除電力變壓器近端接地外,用電設備和機房近端不許(接地) 。
27、市電停電后應在(15分鐘)內柴油發電機正常啟動并供電。。
28、每年應檢查一次接地引線和接地電阻,其電阻值交換局不大于(1)歐,基站不大于(5)歐。
29、UPS電源系統主要是由(整流器)、(逆變器)、(交流靜態開關)、(旁路交流電源)和(蓄電池)組成
30、當輸出電流超過(120%)標稱電流值時,整流器應能自動關機保護,并發出告警信號,以上功能稱為(過流保護)。
31、當輸出電壓超過直流電壓設定值的(上限)時,能自動關機保護并發出告警信號,以上功能稱為(過壓保護)。
32、溫度在25攝氏度時,浮充充壓一般在(2.23-2.28)V/只;均衡充電電壓在(2.30-2.35)V/只。
33、機房專用空調壓縮機高壓告警的原因是 (室外機太臟 、室外風機損壞不轉、室外機無電源、 高壓開關未復位 、 高壓保護開關壞)。
34、電源應急故障處理的核心是保障(直流)供電不間斷。
35、智能通信電源具有的三遙功能是指(遙信)、(遙測)、(遙控);其中遙控功能是指控制模塊(限流)、控制系統(均浮充)轉換、控制模塊(開關機)。
36、PS48600-2/50”代表這樣的電源系統:輸出電壓(48)VDC,系統最大輸出電流(600)A,一個整流模塊的最大輸出電流為(50)A,所以這套系統最多可配置(12)個這樣的整流模塊。
37、C級防雷器中壓敏電阻的特性是當電壓升高時,阻抗會(減。
38、兩種常用的防雷元件是 (壓敏電阻)和(氣體放電管)。防雷空開的作用是(防止防雷失效后起明火)。
39、監控單元中,若電池電流顯示為負值,表示電池(放電)。
40、在開關電源中“PWM”代表(脈沖寬度調制)。。
41、電源應急故障處理的核心是保障(直流)供電不間斷。
42、分流器是用于在線檢測(直流電流),如果分流器上刻“75mV200A”,則監控單元中設置“分流器系數”為(200)。
43、UPS是一種(不間斷)為用戶提供交流電的電源設備,UPS是英文(Uninterruptible Power Supply)的縮寫。
44、UPS按供電體制分為單進單出、(三進單出和三進三出)三種。
45、后備式和(在線互動式)UPS有切換時間,切換時間為( 毫)秒級。
46、在線式UPS有4種工作方式:(市電逆變、電池逆變、旁路、維修旁路)。
47、UPS電池的選用應考慮電池的(大電流)放電能力,嚴禁安裝在完全(封閉)的環境中。
48、維護人員必須遵照說明書和有關操作規程,正確使用測試儀表,確保(人身)和(設備)安全。
49、專用工具應指定專人維護和保管。特殊工具應專柜存放,并要按規定進行(絕緣)和(電氣標準)的檢驗,確保工具質量良好。
50、各級維護單位應根據實際情況設立若干(備品備件庫),按系統設備的配置規模、根據各類電路板的(數量)和(故障發生的頻次)以及對系統影響大小來合理確定(備品、備件)的數量,以供維護使用。
51、各省移動公司根據省內移動通信網的工作情況,每年安排一至二次組巡活動。組巡活動重點檢查各地市的(維護基本制度)的落實情況、(運行質量指標)的完成情況,討論網絡運行中存在的共性問題并研究解決方案,進行維護管理經驗交流和技術交流。
52、(網絡維護部門)負責審核涉及影響在用設備的割接方案,參加設備的初驗測試。
53、(經驗收合格割接入網)的設備和代維護的設備都屬于維護和管理的范圍,應執行中國移動通信網運行維護規程(修訂版)中的有關維護和管理的規定。
54、、新建、擴容的設備和電路, 均應按有關規定經(試運行)后進行驗收,驗收合格方可正式投入運行。
55、移動電話交換機房、無線基站內的防雷、抗干擾、安全用電保護及防靜電破壞等地線系統,應采用(統一設計)的接地裝置。
56、當發生重大故障時,各級網絡維護部門應立即(逐級上報),直至集團公司,不得延誤。重大故障自障礙確認至上報到集團公司不得超過(30)分鐘,必要時可越級上報。
57、、設備故障記錄內容應包括(故障現象)、故障類型、故障起始時間、故障修復時間、(故障歷時)、故障原因分析、故障處理情況及責任分析、故障處理人等。
58、維護人員要切實遵守(安全制度), 認真執行用電、防火的規定 , 確保人身和設備的安全。每個維護人員都應學會(觸電急救), 掌握滅火常識和消防器材的使用。機房內必須有相應的(滅火器材和防護用具)
59、、維護人員應熟悉(安全操作方法), 并認真執行。 凡進行危險性較大、操作復雜的工作時, 必須事先擬定(技術安全措施)。操作前檢查操作命令、操作程序、涉及的設備、工具和防護用具, 當確實安全可靠時, 方可進行工作。
60、機房內非特殊需要, 嚴禁使用(明火)。若確實必要,須經有關部門批準, 并采取相應嚴密措施后, 方可動用明火。
61、、(非電氣人員)不準安裝電氣設備和線路,不準(帶電)工作。測量電氣設備的電源是否正常應使用相應的測量工具,禁止用手觸及電氣設備的(帶電)部分和使用(短路)的方法進行試驗。
62、、未經允許不得擅自抄錄、復制(設備圖紙)、電路組織資料、內部文件、系統軟件、(技術檔案)、用戶資料。也不安得擅自將其攜帶出機房、辦公室。
63、、在私人通信、 廣告宣傳及與其他運營商的交往中, 都不得泄漏(通信機密)。
64、、認真執行安全保衛制度, (外來人員)不得擅自進入機房。外來人員因公進入機房, 須經有關部門批準, 并進行(登記)后方可進入,且須由相關人員陪同。進入機房必須遵守機房管理規定和機房安全規定。非經同意, 外來人員不得碰摸(設備)及終端, 也不得翻閱(圖紙資料)。
65、根據各地的季節情況,必須在(雷雨)季節到來之前對所有的防雷設施進行一次全面檢查,發現問題及時處理。
66、移動交換機房的工作地、保護地、建筑防雷接地宜(分開)設置,接地電阻應不大于(1Ω)。當采用綜合接地或聯合接地時,接地電阻應不大于(0.5Ω)。
67、交接班中由于漏交、錯交而產生的差錯由(交班者)負責,接班后發現的差錯事故由(接班者)負責。 交班者正在處理重大問題,或未做完應做的例行工作以及機房混亂,工具不清等(不交接班)。
68、熔斷器壓降測試:使用萬用表測量熔斷器兩端的電壓降,并計算壓差,1000A以下每百安培≤(5mV)、1000A以上每百安培≤(3mV);
69、全線路壓降測試:使用萬用表進行測試:開關電源輸出端與通信設備受電端的(電壓差)。供電回路全程最大允許壓降小于(3)V;
70、交流市電電源供電標準應符合下表要求
標稱電壓受電端子上電壓變動范圍頻率標稱值頻率變動范圍功率因數
(V)(V)(HZ)(HZ)100kVA
以下100kVA
以上
220187~2425020.850.90
380323~4185020.850.90
三相供電電壓不平衡度不大于 4 %。
71、通信局聯合接地裝置的接地電阻值應符合下表要求
通信局(站)名稱接地電阻值()
綜合樓、國際局、匯接局、萬門以上移動交換局小于 1
2000門以上1萬門以下的移動交換局小于 3
2000門以下移動交換局、光纜端站、小于 5
72、直流電源電壓變動范圍,脈動電壓和全程最大允許壓降應符合下表要求:
標準電壓通信設備受電端子雜音電壓(mv)供電回路全程
(V)上電壓變動范圍
(V)衡重雜音峰一峰值寬頻雜音
(有效值)最大允許壓降
(V)
-48-40~-572400mv
0~300Hz<100mv
3.4~150kHz
<30mv
150kHz~30MHZ3
+24+19~+292 2.6
73、交流供電系統的高壓引入線、高壓配電柜、低壓配電柜、調壓器、UPS、油機控制屏設備均應安裝(避雷器),一個交流供電系統中應考慮(多級)避雷措施。

二、選擇題:
1、電力機房更具用電標準向其他專業機房供電,專業機房若有特殊要求時(B):
A向電力機房提出申請B由電源主管部門協調解決
2、 一級干線的局站,電源系統影響通信的重大故障應專題上報,調查核實后,上報主管部門.其調查核實工作應由(B )完成.
A該局站所在分公司B省局
3、空調設備應有良好的保護接地,其接地電阻應滿足(B):
A不大于5歐B不大于10歐
4、各種維護報表、維護記錄的保存期限為:(C)
A1年 B2年 C3年
5、二級管理部門的主要職責包括(BD):
A負責中級維護人員及動力專業人員的短期培訓。
B負責解決系統和設備運行中出現的普遍問題和疑難問題。
C負責編制閱度維護作業計劃。
D提出提高系統和設備運行質量和運行安全的技術措施。
6、以下哪些資料屬于電力機房應該建立的技術資料(ABCD)
A機房設備平面布置圖
B地線網布置圖
C交直流供電系統圖
D耐壓試驗資料
7、電力機房應建立匯報制度,遇下列情況,應及時向組管部門請示匯報(ABC)
A發生重大故障。
B超出本職范圍而又需要解決的問題
C危及設備和人身安全的問題。
8、關于工作職責,以下正確的是(ABC)
A“參與基建和大修工程的方案會審、質量檢查和驗收工作”屬于設備主管工程師的工作職責。
B監控主管工程師的工作職責之一是“協助設備主管工程師分析電源設備運行情況”。
C二級管理部門主任及各分公司技術主管應“定期組織檢查安全運行情況,做好預檢預測,發現隱患及時處理”。
D填寫并整理各種原始記錄是值班人員的職責。(整理記錄應由電源班長完成)
9、在全浮充制供電方式時,各電池端電壓的最大差值不大于( B )
A0.5VB0.05VC0.1VD0.01V
10、整流模塊保護關機(如:輸入過壓時,自動關機)是通過__B__實現的。
A. 關交流電B. 關PWM脈沖 C. 關模塊電壓 D. 改變模塊內部的基準
11、C10 代號的含義為:__B__。
A、電池放電20小時釋放的容量(單位Ah)
B、電池放電10小時釋放的容量(單位Ah)
C、電池放電20小時釋放的能量(單位W)
D、電池放電10小時釋放的能量(單位W)
12、熔斷器的作用有___A__ 。
A. 過流保護B. 抗干擾C. 過壓保護 D. 欠壓保護
13、為了全面了解全組電池工作情況,每組電池至少選(B)只以上的電池作為標示電池:
A1只B2只以上
14、交流接觸器的工作特點是___A 。
A、高壓吸合、低壓維持 B、高壓吸合、高壓維持
C、低壓吸合、高壓維持 D、低壓吸合、低壓維持
15、監控模塊顯示“防雷器故障”告警,原因是_C_。
A、整流模塊損壞 B、壓敏電阻窗口呈綠色
C、防雷空氣開關跳開 D、D級防雷盒損
16、負載能量100%由逆變器提供的UPS是C。
A、后備式UPSB、互動式UPSC、在線式UPSD、以上都是
17、整流模塊保護關機(如:輸入過壓時,自動關機)是通過(B)實現的。
A. 關交流電B. 關PWM脈沖 C. 關模塊電壓 D. 改變模塊內部的基準
18、檢查功率補償屏功率因數100kVA以下變壓器≥(B 0.85);l00KVA以上變壓器≥(C 0.90)
A0.80B0.85C0.90D0.95
19、測試UPS諧波電壓、諧波電流, 正常情況下,諧波電壓應不高于(C5%),諧波電流應不高于10%.
A2%B3%C 5%
20、精密空調用雙頭壓力表測量高低壓:(B );
A、高壓:16KG-19KG,低壓:4KG-6KG;
B、高壓:15KG-18KG,低壓:3KG-5KG
C、高壓:14KG-16KG,低壓:3KG-5KG

三、判斷題
1、閥控式密封蓄電池宜放置在有空調的機房,機房溫度不宜超過28℃,不宜低于10℃。(錯)
改正:閥控式密封蓄電池宜放置在有空調的機房,機房溫度不宜超過30℃,不宜低于5℃。
2、密封電池組遇有下列情況之一時應進行充電
a.浮充電壓有兩只以上低于2.18V/只。
b.擱置不用時間超過六個月。(錯)
改正:密封電池組遇有下列情況之一時應進行充電
a.浮充電壓有兩只以上低于2.18V/只。
b.擱置不用時間超過三個月。
3、自動斷路器跳閘或熔斷器燒斷時,應查明原因再恢復使用,必要時允許試送電一次。( 對 )
4、交流用電設備采用三相四線制引入時,零線和保護地線不準安裝熔斷器,在零線上除電力變壓器近端接地外,用電設備和機房近端不應重復接地。( 錯 )
改正:交流用電設備采用三相四線制引入時,零線和保護地線不準安裝熔斷器,在零線上除電力變壓器近端接地外,用電設備和機房近端應重復接地。
5、停電檢修時,應先停低壓、后停高壓;先斷負荷開關,后斷隔離開關。送電順序則相反。切斷電源后,三相線上均應接地線。(對 )
6、加強對配電設備的巡視、檢查。主要內容如下:
a.繼電器開關的動作是否正常,接觸是否良好。
b.熔斷器的溫升應低于60℃。
c.螺絲有無松動。
d.電表指示是否正常。 ( 錯 )
改正:加強對配電設備的巡視、檢查。主要內容如下:
a.繼電器開關的動作是否正常,接觸是否良好。
b.熔斷器的溫升應低于80℃。
c.螺絲有無松動。
d.電表指示是否正常。
7.電源系統故障的基本定義:
a.電源系統無法供給通信設備所要求的標稱電源。
b.電源系統所供給的電源指標達不到通信設備的要求。 ( 對 )
8.交班期間由交班人負責處理一切值班事宜,交班過程中若發生故障或事故,應暫停交接,以交班人為主,接班人協助共同處理,直至故障或事故修復或處理告一段落后再繼續交班。 ( 對 )
9、柴油發電機啟動電池不必經常處于穩壓浮充狀態,只需每月檢查一次充電電壓及電解液液位。( 錯 )
改正:柴油發電機啟動電池應經常處于穩壓浮充狀態,每月檢查一次充電電壓及電解液液位
10、在距離10kV~35kV導電部位1m以內工作時,應切斷電源,并將變壓器高低壓兩側斷開,凡有電容的器件(如電纜、電容器、變壓器等)應先放電。 ( 對 )
11.空調設備應有專用的供電線路,電壓波動不應超過額定電壓的+10~-10%,三相電壓不平衡度不超過4%。( 對 )
12. 全浮充供電方式的閥控式密封蓄電池的更新周期為:使用10年以上或容量低于80%額定容量的。( 錯 )
改正:全浮充供電方式的閥控式密封蓄電池的更新周期為:使用8年以上或容量低于80%額定容量的。
13、基礎電壓的下限是蓄電池組的終止電壓。 (對)
14、運轉供電中的小型汽油機燃油不足時應隨時添加。(錯)
15、三相四線制電源,各相線和中性線都應加裝保險絲。(錯)
16、變壓器中性點接地屬于保護接地。 (錯)
改為:變壓器中性點接地屬于工作接地。
17、油機啟動后,機油壓力、機油溫度、水溫符合規定要求后即可供電。(對)
18、配置電解液時,應將純凈的濃硫酸小心的徐徐注入純水中,并均勻攪拌。 (對)
19、在帶電的電流互感器二次回路上工作時嚴禁對二次側短路。(錯)
20、“—”型基礎電壓是電源負饋電線接地,作為參考電位零伏。(錯)
21、柴油機的點火靠壓燃,汽油機的點火靠點燃。(對)
22、滅弧罩主要起防塵和保護人身安全,防止觸電的作用。(錯)
23、UPS的輸出功率因數越大越好。(錯)
24、如果直流分路不接負載,熔絲斷,電源不告警。(對)
25、電源的三級防雷主要是防止直擊雷。(錯)
26、某電池的額定容量為100Ah,則此電池以100A電流放電時,可以放電1小時。(錯)
27、壓敏電阻的好壞可以通過其指示窗判斷,若為紅色,說明壞。(對)
28、萬門局的接地電阻小于5歐就符合規范( 錯 )
29、UPS使用需要后備時間長時,多并上幾組電池就可以了。(錯)
30、UPS安裝后發現零地電壓大,把零線地線短接即可。(錯)
31、華為開關電源的用戶級密碼是1234,是可以更改的。(錯)
32、電池的充電限流點一般設置為0.1C10—0.2C10。(對)
33、在重復接地時,若零線對地電壓大于50V,建議將零線直接接到聯合接地排上。 (錯)
34、某電池的額定容量為100Ah,則此電池以100A電流放電時,可以放電1小時。(錯)
35、兩臺UPS并機可以使用不同的旁路輸入。 (錯)
36、UPS的整流器若發生故障,UPS就轉旁路工作。(錯)
37、UPS故障燈亮了,表示UPS內部有故障,需要維修。(錯)
38、油機啟動后,機油壓力、機油溫度、水溫符合規定要求后即可供電。(對)

四、簡答題:
1、空調壓縮機制冷原理以及過程:、
答:工作過程是:液態制冷劑在蒸發器中吸收被冷卻物質的熱量之后,汽化成低壓、低溫的蒸汽,被壓縮機吸入壓縮成高壓、高溫的蒸汽,然后進入冷凝器向冷卻物質放熱而冷凝為高壓、高溫的液體,在經節流裝置節流以后變為低壓、低溫的液態制冷劑,再次進入蒸發器吸熱汽化,從而起到循環制冷的目的。
(此題注意制冷劑的物理形態,同時也要注意其壓力溫度變化,在不同的器件內均不相同)
部件制冷劑狀態 壓力變化溫度變化
蒸發器 液-汽 低壓低溫
壓縮機 汽-汽 低壓-高壓低溫-高溫
冷凝器汽-液高壓高溫-常溫
膨脹閥液-液/汽高壓-低壓常溫-低溫
2、柴油發電機啟動檢查項目:
答:(1)機油、冷卻水的液位是否符合規定要求,
(2)風冷機組的進風、排風風道是否暢通,
(3)日用燃油箱里的燃油量是否正常,
(4)啟動電池電壓、液位是否正常,
(5)機組及附近有否放置的工具、零件及其他物品,開機前應進行清理,以免機組運轉時發生意外危險。
3、電力機房內應有那些上墻制度?
《機房值班制度》、《機房管理制度》、《交接班制度》、《安全制度》、《保密制度》、《重大故障上報制度》、《機房滅火流程圖》
4、簡述供電系統中供電線路的維護責任劃分
集中供電系統:電力機房至各專業機房配電設備第一受電端子間的電力線
(含第一受電端子)由電力機房人員維護,該端子以后由專業機房人員維護。
分散供電系統:按照電源系統的組成方式劃分維護責任,原則上電源專業負責到電源供電端子(含供電端子)。
5、簡述空調對通信機房環境的要求。
1) 房間密封良好,氣流組織合理,保證正壓和足夠的新風量。
2) 程控交換機方的環境溫度保持在15-25℃,相對濕度為30-70%。
3) 一般通信機房的溫度應保持在10-30℃,相對濕度為30-75%。
4) 為節約能源,冬季通信機房應盡可能的靠近溫度下限,夏季盡可能靠近溫度上限。
6、簡述電源維護工作的基本任務?
1)保證電源設備向通信設備不間斷地供電,供電質量符合標準。
2)保證電源系統設備的電氣性能、機械性能、維護技術指標符合標準。
3)保證通信機房對溫度、濕度、潔凈度、空氣新鮮度等的要求,以利于通信設備正常運行。
4)合理調整系統設備配置,提高設備利用率,延長電源系統設備使用時間,發揮其最大效能。
5)通過經常性的維護檢修和定期大修,保證空調設備穩定、可靠、節能運行,延長設備的使用時間,發揮其最大效能。
6)迅速準確地排除故障,盡力減少故障造成的損失。
7)在保證通信暢通的前提下,降低能耗,節約維護費用。
8)積極采用新技術,改進維護方法,提高工作效率。逐步實現集中監控,少人或無人值守。9)保持設備和環境整潔。
7、電力機房內應有那些上墻制度?
《機房值班制度》、《機房管理制度》、《交接班制度》、《安全制度》、《保密制度》、《重大故障上報制度》、《機房滅火流程圖》
8、機房內那些東西未經允許不準擅自帶出機房?
各種圖紙、資料、文件、工具、儀表
9、電力交接班的內容?
1)上級指示、通知及有關單位聯系事項
2)系統設備運行情況和告警性能。
3)供電負荷變化情況
4)工具、儀表、圖紙、資料、鑰匙是否齊全定位。
5)設備和機房的清潔情況。
6)尚待處理的問題。
10、蓄電池的放電容量是指什么?
蓄電池容量是指電池在規定的時間內,以10小時率放電電流為一的倍數計算,放電到規定的終止電壓為止所能放出的安時數。
11、密封電池組遇有哪種情況時應進行補充充電?
答:1)浮充電壓有兩只以上的單體電池電壓低于2.18V/只,
2)擱置不用時間超過三個月,
3)新安裝的基站電池。
12、電池接入系統時,需注意那些事項?
1)保證電池組極性正確。電池組兩端的正負極不能搞錯;電池組內部每節電池的極性不能搞錯。
2)僅開啟一個整流模塊。
3)電池與系統電壓差調到小于0.2V
13、現要訂購一臺下送風機房空調,派你去勘測現場,請問要注意那些問題?
1)房間的用途
2)房間面積的大小
3)送、回風通道有無阻擋
4)設備的散熱量
14、請根據下圖所示說出兩臺UPS電源的工作方式,并簡述其工作方式。
答:
1、這種工作方式是兩臺UPS電源的串聯熱備份式配置。
2、其工作方式為:市電同時供應電力給兩臺UPS。在正常狀態下,UPS1提供100%UPS電源給負載。而UPS2則處于無負載狀態下運行。當UPS1發生故障時,UPS2通過UPS1的靜態旁路繼續向負載提供UPS電源。如UPS2發生故障,UPS2的靜態旁路就會合下,市電可經UPS2的靜態旁路和UPS1的靜態旁路接通。如UPS1和UPS2同時發生故障,則市電經UPS1及UPS2的靜態旁路直接向負載提供電力。
15下面的專用空調制冷系統示意圖補充完整:(已補充完善)

16、對于電源系統PS24480/40如出現交流接觸器不吸合,可能是由于什么原因造成,你將如何處理?
答:1)市電異常:過壓、欠壓或缺相
2)交流接觸器壞
3)市電控制板故障
4)市電采樣板故障
更換相應部件。

17、某次長時間停電后突然來電,維護人員湊巧發現PS24480/40系統的一個模塊沒有電流輸出,風扇也不轉,他不知模塊是否發生故障,請你幫他判斷。你應怎么判斷是否有故障?如果認定沒故障,出現這種現象是什么原因?如何做出令人信服的驗證或適當?shù)奶幚恚咳绻J(rèn)定有故障,請判斷故障原因,說明如何處理?
答:電壓過低,關其他模塊,只開此模塊,看有無電流。若模塊故障,更換它。

18、下面的在線式UPS電源方框圖請補充完善(已補充完善)

查看積分策略說明
附件下載列表:
2011-11-3 09:20:58  下載次數: 68
通信電源題庫.doc (131.5 KB)
掃碼關注5G通信官方公眾號,免費領取以下5G精品資料
  • 1、回復“YD5GAI”免費領取《中國移動:5G網絡AI應用典型場景技術解決方案白皮書
  • 2、回復“5G6G”免費領取《5G_6G毫米波測試技術白皮書-2022_03-21
  • 3、回復“YD6G”免費領取《中國移動:6G至簡無線接入網白皮書
  • 4、回復“LTBPS”免費領取《《中國聯通5G終端白皮書》
  • 5、回復“ZGDX”免費領取《中國電信5G NTN技術白皮書
  • 6、回復“TXSB”免費領取《通信設備安裝工程施工工藝圖解
  • 7、回復“YDSL”免費領取《中國移動算力并網白皮書
  • 8、回復“5GX3”免費領取《 R16 23501-g60 5G的系統架構1
  • 共獲得 1 次點評 我要點評


    作者的更多帖子
     
    [充值威望,立即自動到帳] [VIP貴賓權限+威望套餐] 另有大量優惠贈送活動,請光臨充值中心
    充值擁有大量的威望和最高的下載權限,下載站內資料無憂
    hqz520
    高級會員
    鎵嬫満鍙風爜宸查獙璇? style=


     發短消息    關注Ta 

    積分 2097
    帖子 436
    威望 51697 個
    禮品券 30 個
    專家指數 -83
    注冊 2011-9-13
    專業方向  移動通信設計
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2011-11-03 10:43:46  QQ
    好東西啊,我下載看看,謝啦...

    對本帖內容的看法? 我要點評

     
    [立即成為VIP會員,百萬通信專業資料立即下載,支付寶、微信付款,簡單、快速!]
    zcf1977
    中級會員



     發短消息    關注Ta 

    積分 621
    帖子 124
    威望 7652 個
    禮品券 0 個
    專家指數 1
    注冊 2010-8-8
    專業方向  通信電源
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2012-02-08 23:32:14 
    不錯,謝謝,看看!

    對本帖內容的看法? 我要點評

     
    最新通信職位:廣東通信人才網 | 北京通信人才網 | 上海通信人才網 | 南京通信人才網 | 西安通信人才網 | 重慶通信人才網 | 中國通信人才網
    tzlyf
    高級會員
    鎵嬫満鍙風爜宸查獙璇? style=


     發短消息    關注Ta 

    紀念勛章·六周年  
    積分 1542
    帖子 261
    威望 1338 個
    禮品券 8 個
    專家指數 237
    注冊 2009-12-21
    專業方向  WCDMA
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2012-02-09 16:36:45 
    不錯,謝謝,看看!

    對本帖內容的看法? 我要點評

     
    [2分鐘擁有VIP權限和充足威望,可下載站內任何資料] [快速找到一份高薪的通信行業職位]
    中原小子
    初級會員



     發短消息    關注Ta 

    積分 146
    帖子 29
    威望 2173 個
    禮品券 0 個
    專家指數 1
    注冊 2012-1-30
    專業方向  通信
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2012-02-10 16:53:54 
    很好的東西,下載學習。謝謝樓主

    對本帖內容的看法? 我要點評

     
    最新通信職位:廣東通信人才網 | 北京通信人才網 | 上海通信人才網 | 南京通信人才網 | 西安通信人才網 | 重慶通信人才網 | 中國通信人才網
    zcf1977
    中級會員



     發短消息    關注Ta 

    積分 621
    帖子 124
    威望 7652 個
    禮品券 0 個
    專家指數 1
    注冊 2010-8-8
    專業方向  通信電源
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2012-03-05 00:48:19 
    學習一下!。!

    對本帖內容的看法? 我要點評

     
    [2分鐘擁有VIP權限和充足威望,可下載站內任何資料] [快速找到一份高薪的通信行業職位]

    快速回復主題    
    標題
    內容
     上傳資料請點左側【添加附件】

    (勾選中文件為要刪除文件)


    當前時區 GMT+8, 現在時間是 2025-05-17 12:05:11
    渝ICP備11001752號  Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com  本站統一服務郵箱:mscbsc@163.com

    Processed in 0.721372 second(s), 23 queries , Gzip enabled
    TOP
    清除 Cookies - 聯系我們 - 移動通信網 - 移動通信論壇 - 通信招聘網 - Archiver