產品安裝
* 注:(此設備涉及高壓電,需持有電工證的人員安裝)
一、安裝設備所需工具:
十字螺絲刀、一字螺絲刀、壓線鉗、萬用表、活動扳手兩把。
二、安裝設備所需材料:
輸入電源線(25平方毫米)、地線(截面積為≥16平方毫米)、電源線焊片(3.5—6mm)、地線焊片(8—8mm)。
三、
局端具體安裝要求:
1、局端機的安裝要求
l
設備安裝在機房內
19
英寸標準機柜(或其它機柜中的空余位置,與其它通信設備保持距離便于散熱;(如下圖)
圖1
l
安裝過程中要注意安全,不要碰壞機房內的其它設備;
l
機房內接電一定要注意,按照相關規范操作,避免短路等事情發生;
l
局端輸入電源線應按功耗計算出最小線徑,防止電流過大,導致電源線發熱;
l
機房內走線整齊、可靠、美觀;
l
扎線方法一致、多余扎帶必須修剪;
l
線纜扎帶扎綁間隔要均勻一致;
l
選用合適扎帶,每種線纜扎帶應統一;
l
做好接地工作,接地點為最近處地網,接地采用16mm2單芯銅線接入;
l
終端接續(專用線鼻子)、安裝施工工藝等必須嚴格執行《通信電源 設備安裝工程施工技術規范》標準。(如下圖)
圖2
2、具體操作方法(如圖3)
1、打開包裝后,將原配的機箱耳朵安裝在機箱上。
2、安裝好耳朵后,把機箱插放在機柜的空余位置當中。
3、將配置的監控模塊與電源模塊安裝到機箱當中(注:最左邊的是監控模塊)。
4、模塊安裝好后,按照相關要求用電纜連接遠供設備與取電電源。
5、連接好之后可將空開打開,待遠端設備連接好后便可開機使用。
圖3
1、
遠端機的安裝要求
l
安裝人員根據方案設計人員所設計的安裝位置進行安裝;
l
盡量選擇安裝方便,并且能夠承受設備重量的墻體進行安裝。
l
選擇不易被非專業人員接觸的位置安裝。
l
對于室外安裝的主機,必須做好防雨、防水處理,以防止雨水濺濕機箱體底部,同時做好主設備的防曬、防破壞的措施;必須保證主設備便于調試、維護和散熱需要;
l
設備安裝位置要求防盜、防破壞;
l
遠端電源線施工必須加套波紋管或PVC管,用線卡固定美觀;
如下圖
圖4
圖5
圖6
2.2 具體操作方法
1、選擇一處安全穩固的地方(例如:墻壁、抱桿等),使用對應的爆炸螺絲或者抱箍穩固地安裝好。
2、將遠端設備輸入端正負極分別連接傳輸電纜的正負極。遠端設備的輸出端正負極與受電設備的正負極連接。
3、連接好后,待局端設備安裝完成后便可開機運行。
2、
其它配套設備安裝要求
l
安裝位置完全符合設計方案要求;
l
分配單元、防雷器和空開安裝嚴格按照相關用電規范安裝
l
其它相關規范參照遠端機的相關要求
3、
工程檢測
l
工程隨工檢查:參照國際《安全用電施工規范》(在工程施工中隨工進行,執行人:每位工程人員);
l
工程質量檢查:每日工程須有專門的安全員或質檢員隨工檢查;
l
所有工程檢查如有發現不符合項目,應馬上與工程督導聯系,并做記錄,并立即做出整改措施直到完全合格為止;
l
設備開通后,需用萬用表檢測設備輸入,輸出是否正常;
l
開通完工后,及時清理機房和現場衛生;
以上施工完全遵守國家用電安全相關規范,本著“安全第一,預防為主”的原則,保質保量的完成施工安裝。
掃碼關注5G通信官方公眾號,免費領取以下5G精品資料
1、回復“YD5GAI”免費領取《中國移動:5G網絡AI應用典型場景技術解決方案白皮書》
2、回復“5G6G”免費領取《5G_6G毫米波測試技術白皮書-2022_03-21》
3、回復“YD6G”免費領取《中國移動:6G至簡無線接入網白皮書》
4、回復“LTBPS”免費領取《《中國聯通5G終端白皮書》》
5、回復“ZGDX”免費領取《中國電信5G NTN技術白皮書》
6、回復“TXSB”免費領取《通信設備安裝工程施工工藝圖解》
7、回復“YDSL”免費領取《中國移動算力并網白皮書》
8、回復“5GX3”免費領取《 R16 23501-g60 5G的系統架構1》