PRS700系 統 故 障 分 析 及 處 理
1.單個整流模塊面板的紅燈亮(告警燈)
分析:一般情況下,模塊出現故障時紅燈會亮。
處理:冷復位——將模塊拔出后靜候2分鐘,再插入,如果紅燈仍然亮,則取出待修。
2.全部整流模塊紅燈亮(告警燈)
分析: 通過告警模塊上LCD顯示可以看到是什么原因造成告警。
一般情況下是外部輸入市電斷開。
處理: 恢復市電或啟動油機。

查看積分策略說明
附件下載列表:
2012-8-6 19:53:03  下載次數: 1
易達高頻開關電源常見問題.doc (24.5 KB)
掃碼關注5G通信官方公眾號,免費領取以下5G精品資料
  • 1、回復“YD5GAI”免費領取《中國移動:5G網絡AI應用典型場景技術解決方案白皮書
  • 2、回復“5G6G”免費領取《5G_6G毫米波測試技術白皮書-2022_03-21
  • 3、回復“YD6G”免費領取《中國移動:6G至簡無線接入網白皮書
  • 4、回復“LTBPS”免費領取《《中國聯通5G終端白皮書》
  • 5、回復“ZGDX”免費領取《中國電信5G NTN技術白皮書
  • 6、回復“TXSB”免費領取《通信設備安裝工程施工工藝圖解
  • 7、回復“YDSL”免費領取《中國移動算力并網白皮書
  • 8、回復“5GX3”免費領取《 R16 23501-g60 5G的系統架構1
  • 對本帖內容的看法? 我要點評

     
    [充值威望,立即自動到帳] [VIP貴賓權限+威望套餐] 另有大量優惠贈送活動,請光臨充值中心
    充值擁有大量的威望和最高的下載權限,下載站內資料無憂

    快速回復主題    
    標題
    內容
     上傳資料請點左側【添加附件】

    (勾選中文件為要刪除文件)


    當前時區 GMT+8, 現在時間是 2025-01-25 08:01:46
    渝ICP備11001752號  Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com  本站統一服務郵箱:mscbsc@163.com

    Processed in 0.645636 second(s), 17 queries , Gzip enabled
    TOP
    清除 Cookies - 聯系我們 - 移動通信網 - 移動通信論壇 - 通信招聘網 - Archiver