【資料名稱】:mini機房環境監控EMUA告警數據配置指導GSM
【資料作者】:buzhidao
【資料日期】:2008-0708
【資料語言】:中文
【資料格式】:DOC
【資料目錄和簡介】:
mini機房環境監控告警數據配置指導
一、 mini機房環境監控告警信號通過EMUA單板的RS485告警接口,上傳至BBU MON1端口,需要在基站側2框1槽手動添加DEMU單板,并修改單板屬性,具體操作如下:
1.添加DEMU單板
第1步,增加基站單板
第2步,增加單板
第3步,此次工程將EMUA RS-485告警線連至BBU MON1端口,故在2框1槽位添加DEMU單板
第4步,添加DEMU單板成功
2.配置基站單板屬性
第1步,配置基站單板屬性
第2步,配置基站單板屬性
第3步,選中DEMU單板,配置單板屬性
第4步,將“單板參數配置允許”設置為“是”,方能進行后續參數修改。
第5步,在“專用開關量告警使能”選項中,禁用紅外傳感器。
第6步,設置水浸為低電平告警
第7步,設置第2、3、4、6路開關量為高電平告警,將對應的開關量告警(低電平)前的對勾去掉即可。
第8步,設置第26、31、32路開關量為高電平告警,第28路開關量告警無需修改(仍為低電平告警)
修改完成后,參數配置如下圖(紅色區域表示參數有所調整),請參考!
門磁告警參數設置
門磁告警無法自動清除,需要手動清除該告警。
下面三個參數與手動清除門磁告警有關:
1.防盜告警自動清除允許,設為“是”;
2.清除命令延時時間(秒),設為“1”;
3.清除命令時間間隔(秒),設為“1”。
注:BSC側時間單位是分鐘,所以設為“1”表示1分鐘,而非1秒鐘。
具體操作步驟如下:
第1步,配置基站屬性
第2步,設置“防盜告警自動清除” 參數
二、需要在BSC6000側通過MML命令修改開關量告警名稱。
登陸LMT MML命令界面,輸入“SET ENVALMPARA”命令,設置環境告警參數,如下圖:
需要修改的開關量告警如下表,請嚴格按照此表修改!
告警ID告警名稱告警級別網管分類
6294整流模塊故障重要電源
6296直流欠壓次要電源
6298電池保護緊急電源
6302交流停電緊急電源
6342蓄電池空調告警重要環境
6346設備艙熱交換器告警重要環境
6352熔絲告警重要電源
6354防雷器故障重要電源
三、在M2000側修改開關量告警名稱
注:此操作需要重啟M2000告警進程,需要得到客戶同意后方可操作,建議由辦事處工程師實施!
1.請?jiān)诒镜赜糜浭卤荆ɑ蛘呤褂肬ltraEdit)生成input.txt(注意,必須叫input.txt)
格式如下(AlarmID為需要修改的告警ID, AlarmName為該條告警新的名稱)
AlarmID=1000, AlarmName=’aaa’
AlarmID=1001, AlarmName=’bbb’
AlarmID=1002, AlarmName=’ccc’
AlarmID=1003, AlarmName=’ddd’
AlarmID=1004, AlarmName=’eee’
2.升級數據庫中的數據
請將附件中的updatealm.sh腳本和第1步生成的input.txt文件以ASCII碼的方式上傳到目錄/tmp,兩個文件必須放在同一目錄下。
然后以root身份登錄M2000服務器,進行以下操作
#. /opt/OMC/svc_profile.sh
#bash
#cd /tmp
#chmod 777 updatealm.sh
#./updatealm.sh$Server$User$Password
注意:如果數據庫是Oracle,則$Server=ossdb , $User=oracle, $Password=emsems
如果數據庫是Sybase,則$Server=SSYB , $User=Usa, $Password=Pemsems
輸入上面的命令后,會有信息如下:
please input
NEType(bsc6000,GBSC,GBTS,gt800bsc,cbsc,cbts3601c,cbts3606,cbts3612,MGW,NodeB3812,SGSN,CG,WHLR9820,Msoft3000,PCU,PDSN): bsc6000
... updating tbl_alm_exp ...
... updating tbl_alm_exp version id...
current versionid is 2.0.73
upgrade versionid success! Current versionid is 2.0.74
注意:在輸入需要修改的網元名稱時,輸入“bsc6000”
執行下面命令重啟告警服務器進程,使修改的告警名稱生效
# . /opt/OMC/svc_profile.sh
#svc_adm -cmd reload
# svc_adm -cmd restartsvc FaultService
查看M2000服務是否全部啟動?
# svc_adm -cmd status | grep “not run”
如果無任何返回信息,則表示M2000服務全部啟動。
掃碼關注5G通信官方公眾號,免費領取以下5G精品資料
1、回復“YD5GAI”免費領取《中國移動:5G網絡AI應用典型場景技術解決方案白皮書》
2、回復“5G6G”免費領取《5G_6G毫米波測試技術白皮書-2022_03-21》
3、回復“YD6G”免費領取《中國移動:6G至簡無線接入網白皮書》
4、回復“LTBPS”免費領取《《中國聯通5G終端白皮書》》
5、回復“ZGDX”免費領取《中國電信5G NTN技術白皮書》
6、回復“TXSB”免費領取《通信設備安裝工程施工工藝圖解》
7、回復“YDSL”免費領取《中國移動算力并網白皮書》
8、回復“5GX3”免費領取《 R16 23501-g60 5G的系統架構1》
|