4815電源模塊交流電源線虛接導致設備無法上電
天齊
高級會員
鎵嬫満鍙風爜宸查獙璇? style=


 發短消息    關注Ta 

積分 2319
帖子 94
威望 230187 個
禮品券 15 個
專家指數 6
注冊 2009-7-12
專業方向  網優
回答問題數 0
回答被采納數 0
回答采納率 0%
 
發表于 2012-09-22 20:26:29  只看樓主  QQ
現象描述:
設備安裝完畢,檢查設備連線確定無誤后,設備加電4815電源模塊無法上電。

告警信息:


原因分析:
1、檢查空開處電源線連接是否虛接,有誤。
2、檢查4815電源模塊處電源線連接是否虛接,有誤。
3、更換4815電源模塊。

處理過程:
1、用電壓表測量空開處電源線接線端子電壓,測量結果顯示交流電壓為正常電壓值。
2、用電壓表測量4815電源模塊處接線端子電壓,發現電壓數值為零;用肉眼觀看電源線以及接線端子處并無異常;經過再三查看,發現電源模塊接線端子處壓接過度,導致接線端子與電源線之間虛接;重新合理壓接接線端子后,閉合空開設備正常上電。

建議與總結:
1、對于交流設備加電,在加電之前,務必仔細檢查各接線端子是否有短路,虛接現象;應用電壓表測量各接線端子電壓,確信無異常后再對設備上電。
2、對于直流設備加電,在加電之前,務必仔細檢查電源線正負極是否接反,各接線端子有無虛接,誤接現象。
掃碼關注5G通信官方公眾號,免費領取以下5G精品資料
  • 1、回復“YD5GAI”免費領取《中國移動:5G網絡AI應用典型場景技術解決方案白皮書
  • 2、回復“5G6G”免費領取《5G_6G毫米波測試技術白皮書-2022_03-21
  • 3、回復“YD6G”免費領取《中國移動:6G至簡無線接入網白皮書
  • 4、回復“LTBPS”免費領取《《中國聯通5G終端白皮書》
  • 5、回復“ZGDX”免費領取《中國電信5G NTN技術白皮書
  • 6、回復“TXSB”免費領取《通信設備安裝工程施工工藝圖解
  • 7、回復“YDSL”免費領取《中國移動算力并網白皮書
  • 8、回復“5GX3”免費領取《 R16 23501-g60 5G的系統架構1
  • 對本帖內容的看法? 我要點評

     
    [充值威望,立即自動到帳] [VIP貴賓權限+威望套餐] 另有大量優惠贈送活動,請光臨充值中心
    充值擁有大量的威望和最高的下載權限,下載站內資料無憂

    快速回復主題    
    標題
    內容
     上傳資料請點左側【添加附件】

    當前時區 GMT+8, 現在時間是 2025-01-22 16:57:52
    渝ICP備11001752號  Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com  本站統一服務郵箱:mscbsc@163.com

    Processed in 0.389043 second(s), 12 queries , Gzip enabled
    TOP
    清除 Cookies - 聯系我們 - 移動通信網 - 移動通信論壇 - 通信招聘網 - Archiver