【資料名稱】:UPS應急處置操作方法(GE SitePro)

【資料作者】:GE

【資料日期】:2011

【資料語言】:中文

【資料格式】:DOC

【資料目錄和簡介】:

GE SitePro手動旁路操作前需確認關閉逆變器,如果確認后級設備全部斷電和UPS已關機的情況下可直接跳到步驟2,直接進行手動旁路操作。具體步驟如下:
1)關閉逆變器,按Inverter OFF 紅色按鈕1次關閉逆變器,此時可查看Meeting菜單中逆變器相電壓為0
2)打開Q2手動旁路開關,此時液晶顯示手動旁路供電
3)關閉Q1輸出開關
4)按紅色LOAD OFF按鈕,此時UPS系統內的所有接觸器被斷開,風扇也停止運行。
5)關閉Q4整流器輸入開關

查看積分策略說明
附件下載列表:
2012-10-18 09:04:10  下載次數: 3
UPS應急處置操作方法.doc (4.04 MB)
掃碼關注5G通信官方公眾號,免費領取以下5G精品資料
  • 1、回復“YD5GAI”免費領取《中國移動:5G網絡AI應用典型場景技術解決方案白皮書
  • 2、回復“5G6G”免費領取《5G_6G毫米波測試技術白皮書-2022_03-21
  • 3、回復“YD6G”免費領取《中國移動:6G至簡無線接入網白皮書
  • 4、回復“LTBPS”免費領取《《中國聯通5G終端白皮書》
  • 5、回復“ZGDX”免費領取《中國電信5G NTN技術白皮書
  • 6、回復“TXSB”免費領取《通信設備安裝工程施工工藝圖解
  • 7、回復“YDSL”免費領取《中國移動算力并網白皮書
  • 8、回復“5GX3”免費領取《 R16 23501-g60 5G的系統架構1
  • 對本帖內容的看法? 我要點評

     
    [充值威望,立即自動到帳] [VIP貴賓權限+威望套餐] 另有大量優惠贈送活動,請光臨充值中心
    充值擁有大量的威望和最高的下載權限,下載站內資料無憂

    快速回復主題    
    標題 [資料] UPS應急處置操作方法(GE SitePro)" tabindex="1">
    內容
     上傳資料請點左側【添加附件】

    (勾選中文件為要刪除文件)


    當前時區 GMT+8, 現在時間是 2025-01-27 21:27:00
    渝ICP備11001752號  Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com  本站統一服務郵箱:mscbsc@163.com

    Processed in 0.298034 second(s), 12 queries , Gzip enabled
    TOP
    清除 Cookies - 聯系我們 - 移動通信網 - 移動通信論壇 - 通信招聘網 - Archiver