【資料目錄和簡介】:
當發生某種異常情況時,如果沒有接地線,就會因漏電及電壓過大超成產品損壞,
危急人身安全,為防止此類問題的發生,保證安全,就需要接地線.將電氣產品金屬外
殼連接到地面的金屬棒,可起到放電作用.為了防止危險,確保安全,應進行接地施工,
并進行接地電阻的檢測.
接地電阻的測量是向地面插入兩根接地棒,在接地棒E及C之間,加入交流電壓,產
生電流I,通過E-C之間產生的電壓即可檢測接地電阻.電流I和電壓V的關系如下所示,
由此可算出接地電阻值.但是上述方法算出的接地電阻值R值中.不僅有接地電極E的
接地電阻,還有接地電極C的接地電阻,因此需要在E-C的接地電級間建立第三根接地
電極,從E-P之間的電壓Vp和電流I,可以算出接地電極E的接地電阻RE的值.