總則1
第一章無線基站機房2
1.1機房選址2
1.1.1機房選址原則2
1.1.2機房高度和面積3
1.1.3機房荷載3
1.2機房裝修3
1.2.1機房改造要求4
1.2.2機房照明4
1.2.3機房環境4
1.2.4機房防火4
1.2.5機房防水5
1.2.6機房密封5
1.2.7機房溫度5
1.2.8機房濕度5
1.2.9機房空調5
1.3設備監控6
1.3.1開關電源6
1.3.2空調設備6
1.3.3不間斷電源(UPS)6
1.3.4交流配電箱(屏)6
1.3.5蓄電池組7
1.3.6環境7
1.4外部告警7
1.4.1溫度告警7
1.4.2煙感告警7
1.4.3濕度告警7
1.4.4水浸告警7
1.4.5門控告警8
1.4.6外部告警的連接8
第二章接地8
2.1接地系統8
2.2聯合接地9
2.3接地件9
2.4地排9
2.5母地線10
第三章無線基站機房室內配套10
3.1室內設備10
3.2室內走線架、線纜槽道12
3.3線纜布放12
3.3.1線纜布放通用要求13
3.3.2電源線布放15
3.3.3機柜內部線纜布放15
3.3.4機柜間線纜布放16
第四章無線基站配套電源16
4.1新建基站配套電源16
4.1.1市電引入16
4.1.2交、直流系統16
4.1.3交流配電箱16
4.1.4設備負荷17
4.1.5蓄電池17
4.1.6高頻開關組合電源17
4.1.7防雷器17
4.2舊址共用基站配套電源17
4.2.1市電引入17
4.2.2交、直流系統18
4.2.3交流配電箱18
4.2.4設備負荷18
4.3蓄電池18
4.3.1對于原2G設備采用-48V電源的基站:18
4.3.2對于原2G設備采用+24V電源的基站:18
4.4RRU基站配套電源19
4.5微蜂窩基站配套電源19
第五章無線基站室外配套19
5.1無線基站天支配套19
5.2無線基站天面塔架改造原則21
5.2.1天線塔架分類21
5.2.2天線塔架改造原則22
5.33G一體化天線土建改造要求25
5.4無線基站室外走線架26
5.5無線基站室外線纜26
5.6無線基站室外天饋系統接地27
5.7防雷接地系統改造要求29
5.8避雷針安裝要求29
5.9屋面防水技術要求30
第六章無線基站室內、外結構32
6.1無線基站室內結構32
6.2無線基站天面結構33
6.2.1標準33
6.2.2基站天面風荷載計算原則33
6.2.3天線抱桿安裝要求35
6.2.4抱桿支架的加工制作39
6.2.5抱桿支架的運輸與裝卸40
6.2.6屋面抱桿支架的安裝40
第七章室內主設備部分41
7.1主設備的安裝要求41
7.1.1設備安裝通用規范41
7.1.2設備掛墻安裝規范41
7.1.3設備19 英寸機架安裝規范42
7.2室內RRU設備的安裝要求43
7.2.1RRU安裝方式介紹43
7.2.2室內RRU設備安裝規范要求43
主要采用掛墻安裝方式,規范要求如下:43
7.3室內直流防雷箱的安裝44
7.4室內線纜的布放要求44
7.5室內標簽粘貼要求44
第八章室外主設備部分45
8.1天線的安裝45
8.2室外RRU設備的安裝46
8.2.1塔上安裝方式規范要求46
8.2.2通信桿(含美化通信桿)上安裝方式規范要求47
8.2.3增高架安裝方式規范要求47
8.3室外直流防雷箱的安裝47
8.4GPS天線的安裝48
8.5室外線纜的布放、接地及防水要求48
8.6饋線窗防水要求48
8.7室外標簽粘貼要求48
第九章竣工文件及驗收評估48

查看積分策略說明
附件下載列表:
2012-11-21 12:50:38  下載次數: 63
TD-SCDMA 無線基站驗收規范V3.2(1020).doc (3.63 MB)
掃碼關注5G通信官方公眾號,免費領取以下5G精品資料
  • 1、回復“YD5GAI”免費領取《中國移動:5G網絡AI應用典型場景技術解決方案白皮書
  • 2、回復“5G6G”免費領取《5G_6G毫米波測試技術白皮書-2022_03-21
  • 3、回復“YD6G”免費領取《中國移動:6G至簡無線接入網白皮書
  • 4、回復“LTBPS”免費領取《《中國聯通5G終端白皮書》
  • 5、回復“ZGDX”免費領取《中國電信5G NTN技術白皮書
  • 6、回復“TXSB”免費領取《通信設備安裝工程施工工藝圖解
  • 7、回復“YDSL”免費領取《中國移動算力并網白皮書
  • 8、回復“5GX3”免費領取《 R16 23501-g60 5G的系統架構1
  • 對本帖內容的看法? 我要點評

     
    [充值威望,立即自動到帳] [VIP貴賓權限+威望套餐] 另有大量優惠贈送活動,請光臨充值中心
    充值擁有大量的威望和最高的下載權限,下載站內資料無憂
    sfighter
    金牌會員
    鎵嬫満鍙風爜宸查獙璇? style=


     發短消息    關注Ta 

    積分 7251
    帖子 302
    威望 1815 個
    禮品券 0 個
    專家指數 11
    注冊 2007-8-28
    專業方向 
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2013-12-09 14:39:36 
    不錯,值得借鑒。

    對本帖內容的看法? 我要點評

     
    [立即成為VIP會員,百萬通信專業資料立即下載,支付寶、微信付款,簡單、快速!]

    快速回復主題    
    標題
    內容
     上傳資料請點左側【添加附件】

    (勾選中文件為要刪除文件)


    當前時區 GMT+8, 現在時間是 2025-01-23 10:27:31
    渝ICP備11001752號  Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com  本站統一服務郵箱:mscbsc@163.com

    Processed in 0.348791 second(s), 14 queries , Gzip enabled
    TOP
    清除 Cookies - 聯系我們 - 移動通信網 - 移動通信論壇 - 通信招聘網 - Archiver