發電機操作維護規程.doc (21 KB)【資料名稱】:發電機維護規范
【資料作者】:小M
【資料日期】:2013.11.3
【資料語言】:中文
【資料格式】:DOC
【資料目錄和簡介】:
發電機維護操作規程
1、柴油機加油應符合GB11122規定(夏季、冬季)
2、既有加注是應拔出游標尺,將清潔機油加入軸箱,加入的機油的油面應處于機油刻度尺上下刻度線之間
3、打開油箱開關,使柴油經濾清器流至噴油嘴
4、用扳手將噴油泵山放氣螺釘(螺栓)旋松,把管道(油管)中空氣排空,再旋緊螺栓
5、冷卻水應使用清潔軟水(例雨水、雪水或純凈水)注入水管直至紅色浮子頭升至最高位置,水箱內冷卻水應經常更換或用2.5%鹽酸清洗(需多次加水)
6、1.5KW~12KW無充電裝置,無法電啟動使需給電瓶充電(附有手搖啟動)
7、柴油機電啟動后,應觀察機油指示閥紅色標志是否升起,如未升起或中途突然下降,應立即停機排除故障
8、啟動后必須空載(空載低速)運轉3~5分鐘,使水箱溫度達到60°以上,逐漸提高轉速使電壓表達到400V后加上負載
9、柴油機工作時當紅色浮子頭降至水箱加水口時需及時加水補充
10、柴油機嚴禁在冒黑煙情況下(超負荷)工作,油機在各部分工作正常情況下冒黑煙應排除故障或減輕工作負荷
11、柴油機油量校正器嚴禁拆下
12、新機在初用50小時內不得投入大負荷運行,需經常檢查機器外觀和緊固所有螺栓、螺母,并經常巡視油機有無飛車等故障
13、停機前先逐漸卸去負載,低速空載3分鐘左右,置調速手柄置于停止位置
14、出現無法停機或飛車情況下,可迅速松開高壓油管任一管接螺母或用衣服、手巾之類堵住空氣濾清器進口,并打開減壓閥使其停機
15、較長時間停機或冬季應打開放水閥放盡冷卻水,特別載冬季停機后應立即放水,以免凍裂機體部件
16、定期拆下放水開關,疏通水道,清除水垢
17、用手盤動飛輪直至轉不動為止,打開減壓閥繼續盤動飛輪,使其“上止點”刻線與水箱上的標記刻度線一致,使進、排氣門處于關閉狀態,活塞處于“上止點”位置
18、天氣寒冷無法啟動使(手搖啟動)
<1>水箱內加入熱水或孋油加熱后注入油底殼,不允許烘烤油底殼
<2>可將三層皮帶卸下,以便啟動柴油機,待柴油機走熱后,停機裝上皮帶再啟動
19、柴油機手搖啟動
<1>將啟動手柄插入啟動軸孔,左手按下減壓閥,右手搖動搖柄,知道聽到正常柴油噴射聲
<2>快速搖動,當飛輪已獲得足夠能量時(達到轉速時),迅速松開減壓閥,并繼續用力搖轉,柴油機既能啟動(如未達到轉速時或提前松開減壓閥有反轉危險)
<3>柴油機一經啟動,啟動手柄憑借啟動軸孔螺旋斜面之推力會自動脫開滑出,這時啟動手柄仍需緊握,并順勢抽回,否則會發生事故