1 概述...........................................................................................................................................3
1.1 基本概況...................................................................................................................3
1.2 技術特點...................................................................................................................7
1.3 適用范圍...................................................................................................................9
1.4 應用目標...................................................................................................................9
2 規范性引用文件.....................................................................................................................10
3 術語和定義.............................................................................................................................12
4 規劃設計要求.........................................................................................................................15
4.1 使用環境條件.........................................................................................................15
4.2 系統標準電壓.........................................................................................................15
4.3 系統組成.................................................................................................................16
4.4 系統容量配置.........................................................................................................16
4.5 蓄電池組配置.........................................................................................................17
4.6 系統采用懸浮方式供電.........................................................................................18
4.7 絕緣監察.................................................................................................................18
4.8 保護接地方式.........................................................................................................19
4.9 直流配電.................................................................................................................19
4.10 末端設備配電及控制方式.....................................................................................21
5 系統設備技術要求.................................................................................................................23
5.1 系統總體技術要求.................................................................................................23
5.2 系統保護功能要求.................................................................................................24
5.3 告警性能要求.........................................................................................................25
5.4 防雷性能要求.........................................................................................................26
5.5 安全性能要求.........................................................................................................26
5.6 系統電磁兼容性要求.............................................................................................27
5.7 系統音響噪聲要求.................................................................................................27
5.8 可靠性指標要求.....................................................................................................27
5.9 有效使用年限要求.................................................................................................28
5.10 監控模塊功能要求.................................................................................................28
5.11 整流模塊功能要求.................................................................................................29
5.12 絕緣監察模塊功能要求.........................................................................................30
5.13 交流配電功能要求.................................................................................................31
5.14 直流總輸出屏要求.................................................................................................31
5.15 機房直流配電屏要求.............................................................................................31
5.16 直流電源列柜要求.................................................................................................32
5.17 設備外觀與結構要求.............................................................................................33
5.18 包裝與標志.............................................................................................................33
6 IT 設備對HVDC 的適應性要求...........................................................................................34
6.1 采用單相交流220V 供電的IT 設備....................................................................34
6.2 采用三相交流380V 供電的IT 設備....................................................................34
6.3 IT設備對HVDC 的適應性的測試和處理方法...................................................34
7 工程管理及驗收、割接要求.................................................................................................35
7.1 系統設備安裝基本原則.........................................................................................35
2
7.2 系統設備安裝要求.................................................................................................35
7.3 工程驗收測試項目和要求.....................................................................................35
8 運行維護要求.........................................................................................................................37
8.1 IT設備對直流電源供電適應性的確認................................................................37
8.2 IT設備送電順序和操作要求................................................................................37
8.3 IT設備正常下電順序和操作要求........................................................................37
8.4 IT設備發生故障時電源開關操作要求................................................................38
8.5 運行維護安全操作要求.........................................................................................38
8.6 絕緣監察裝置檢查要求.........................................................................................38
8.7 日常巡視檢查項目.................................................................................................38
附錄A:IT 設備對HVDC 供電的適應性要求...........................................................................40
附錄B:IT 設備上電前對直流電源供電適應性的測試方法.....................................................41
附錄C:IT 設備不能正常啟動者不能正常工作處理方法.........................................................42
附錄D:IT 設備和數據設備供電電源的過渡建議....................................................................43
附錄E:導線顏色及截面積的相關規定.....................................................................................45
附錄F:HVDC 適用設備(部分).................................................................................................

[ 本帖最后由 無風無月 于 2013-5-5 14:27 編輯 ]
掃碼關注5G通信官方公眾號,免費領取以下5G精品資料
  • 1、回復“YD5GAI”免費領取《中國移動:5G網絡AI應用典型場景技術解決方案白皮書
  • 2、回復“5G6G”免費領取《5G_6G毫米波測試技術白皮書-2022_03-21
  • 3、回復“YD6G”免費領取《中國移動:6G至簡無線接入網白皮書
  • 4、回復“LTBPS”免費領取《《中國聯通5G終端白皮書》
  • 5、回復“ZGDX”免費領取《中國電信5G NTN技術白皮書
  • 6、回復“TXSB”免費領取《通信設備安裝工程施工工藝圖解
  • 7、回復“YDSL”免費領取《中國移動算力并網白皮書
  • 8、回復“5GX3”免費領取《 R16 23501-g60 5G的系統架構1
  • 對本帖內容的看法? 我要點評


    作者的更多帖子
     
    [充值威望,立即自動到帳] [VIP貴賓權限+威望套餐] 另有大量優惠贈送活動,請光臨充值中心
    充值擁有大量的威望和最高的下載權限,下載站內資料無憂

    快速回復主題    
    標題
    內容
     上傳資料請點左側【添加附件】

    當前時區 GMT+8, 現在時間是 2025-02-09 02:51:39
    渝ICP備11001752號  Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com  本站統一服務郵箱:mscbsc@163.com

    Processed in 0.279443 second(s), 13 queries , Gzip enabled
    TOP
    清除 Cookies - 聯系我們 - 移動通信網 - 移動通信論壇 - 通信招聘網 - Archiver