綜合布線時需考慮的計算機機房內環境條件:溫度和濕度、塵埃、照明、噪聲和震動、電磁干擾、靜電。

1.溫度和濕度
溫度和濕度必須滿足計算機設備的要求。
根據計算機系統對溫度和濕度的要求,可將溫度和濕度分為A、B兩級。機房可按某一級執行,也可按某些級綜合執行。所謂綜合執行,是指一個機房可按某些級執行,而不必強求一律。如某機房按機器要求可選擇開機時按A級溫、濕度,停機時則按B級溫、濕度。
計算機機房溫、濕度要求按開機時和停機時分別加以規定。
開機時主機房的溫、濕度應執行A級,基本工作間可根據設備要求按A、B兩級執行,其他輔助房間應按工藝要求確定。
其他房間的溫、濕度可根據所裝設備的技術要求而定,亦可采用表中的級別。

2.塵埃
計算機機房內的塵埃依機器要求而定,主機房內粒徑大于或等于0.5um的塵埃個數應小于或等于18000粒/cm3。

3.照明
計算機機房在距地面0.8m處,照度不應低于3001x,基本工作間和第一類輔助房間不低于2001x,其他房間參照《建筑照明設計標準》(GB50034-2004)執行。
計算機機房、終端室、已記錄的媒體存放間應設事故照明,其照度在距地面0.8m處不應低于5lx。主要通道及有關房間依據需要應設事故照明,其照度在距地面0.8m處不應低于11x。
工作區內一般照明的均勻度(最低照度與平均照度之比)不宜小于0.7。非工作區的照度不宜低于工作區平均照度的1/5。
電子計算機機房內應設置備用照明,其照度宜為一般照明的1/10。各用照明宜為一般照明的一部分。電子計算機機房應設置疏散照明和安全出口標志燈,其照度不應低于0.51x。
電子計算機機房照明線路宜穿鋼管暗敷或在吊頂內穿鋼管明敷。大面積照明場所的燈具宜分區、分段設置開關。技術夾層內應設照明,采用單獨支路或孲门潆娤?盤)供電。

4.噪聲和震動
計算機系統停機時機房內的噪聲在主機房中心處測試應小于65dB。
在計算機系統停機條件下,主機房地板表面垂直及水平向的振動加速度值不應大于500mm/s2。

5.電磁干擾
機房內無線電子擾場強,在頻率范圍0.15MHz~l000MHz時不大于126dB。
機房內磁場干擾場強不大于800A/m。

6.靜電
主機房地面及工作臺面的靜電泄漏電阻應符合現行國家標準《計算機機房用活動地板技術條件》的規定。
主機房內絕緣體的靜電電位不應大于1kV。靜電接地可以經限流電阻及自己的連接線與接地裝置相連,限流電阻的阻值宜為1M歐姆。
基本工作間不用活動地板時,可鋪設導靜電地面。導靜電地面可采用導電膠與建筑地面粘牢,其導電性能應長期穩定,且不易發塵。
主機房內采用的活動地板可由鋼、鋁或其他阻燃性材料制成;顒地板表面應是導靜電的,嚴禁暴露金屬部分。單元活動地板的系統電阻應符合現行國家標準《計算機機房用活動地板技術條件》的規定。
主機房內的工作臺面及座椅墊套材料應是導靜電的。主機房內的導體必須與大地可靠連接,不得有對地絕緣的孤立導體。
導靜電地面、活動地板、工作臺面和座椅墊套必須進行靜電接地。
靜電接地的連接線應有足夠的機械強度和化學穩定性。導靜電地面和臺面采用導電膠與接地導體粘接時,其接觸面積不宜小于l0cm2。
建議計算機機房使用活動地板;顒地板的規格、性能應符合《防靜電活動地板通用規范》(SJ/T10796-2001)的規定。
活動地板按支撐方式分為四周支承式和四角支承式。四周支承式活動地板由地板、支撐、橫梁、緩沖墊等組成。四角支承式活動地板由地板、支撐、緩沖墊等組成。

更多詳情:http://www.pbx119.com
掃碼關注5G通信官方公眾號,免費領取以下5G精品資料
  • 1、回復“YD5GAI”免費領取《中國移動:5G網絡AI應用典型場景技術解決方案白皮書
  • 2、回復“5G6G”免費領取《5G_6G毫米波測試技術白皮書-2022_03-21
  • 3、回復“YD6G”免費領取《中國移動:6G至簡無線接入網白皮書
  • 4、回復“LTBPS”免費領取《《中國聯通5G終端白皮書》
  • 5、回復“ZGDX”免費領取《中國電信5G NTN技術白皮書
  • 6、回復“TXSB”免費領取《通信設備安裝工程施工工藝圖解
  • 7、回復“YDSL”免費領取《中國移動算力并網白皮書
  • 8、回復“5GX3”免費領取《 R16 23501-g60 5G的系統架構1
  • 對本帖內容的看法? 我要點評





     
    [充值威望,立即自動到帳] [VIP貴賓權限+威望套餐] 另有大量優惠贈送活動,請光臨充值中心
    充值擁有大量的威望和最高的下載權限,下載站內資料無憂

    快速回復主題    
    標題
    內容
     上傳資料請點左側【添加附件】

    當前時區 GMT+8, 現在時間是 2025-02-23 23:41:11
    渝ICP備11001752號  Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com  本站統一服務郵箱:mscbsc@163.com

    Processed in 0.366350 second(s), 11 queries , Gzip enabled
    TOP
    清除 Cookies - 聯系我們 - 移動通信網 - 移動通信論壇 - 通信招聘網 - Archiver