【資料名稱】:關于核心網機房的工藝規劃

【資料作者】:康曉波 楊柳

【資料日期】:201107

【資料語言】:中文

【資料格式】:PDF

【資料目錄和簡介】:

隨著中國移動2G/3G融合核心網以及IMS網絡的建設,
核心網機房內網元種類和數量在不斷增加,且設備之間的
連線也越來越多地采用2Mbit/s以上的速率,大量的采用
155Mbit/s、GEbit/s和10GEbit/s傳輸。如何在核心網機房
內合理地進行設備的布局,提高機房的有效使用面積,合
理布局、減少線纜的不合理布放,克服以往在機房建設及
設備布局中的不足,以及使機房達到綠色環保節能的要
求,是電信運營商都十分關心的問題,同時也是工藝規劃
設計人員的設計目標和方向。
本文就核心網機房的工藝規劃從機房平面布置、電源
供電方式、空調送風方式、走線架及豎井規劃等方面進行
說明,并以吉林市南山街機房為例(地上五層:二層為
BOSS機房、三層為電力機房、四層為核心網機房、五層為
承載網機房,每層平面約為2000m ,未來考慮接至九層)。
1 電源供電方式
目前,通信局房主要采用兩種供電方式:集中供電和
分散供電。
通信局房的供電系統組成主要由市電引入、高壓設
備、變壓器、備用電源、低壓設備、直流供電系統(整流
柜、直流配電柜和蓄電池組)、UPS系統等。在本文中集中
供電和分散供電主要針對直流供電設備和UPS電源而言的。
吉林南山街通信機房樓綜合了集中供電管理規范和分
散供電布線靈活方便的特點,在三層通信機房左右兩側設
置二個電力電池室,按照雙電源、雙路由方式運行。同時
在四、五層用電設備機房設置相應的電源分配屏,各用電
設備PDF及列頭由各自樓層的電源分配屏成端。從而縮短電
纜長度,減小了截面積。
2 空調送風方式
當機房送風選擇“上走線、下送風”方式時,在冷通
道設置可調節的地板送風口,架空地板的凈空不小于
350mm。當機房送風選擇“上送風接風管”方式時,送風
管易設置在冷通道上方且送風口盡可能接近機柜的進風
面。
而對于熱密度大、熱負荷大的機房,采用“下送風,
上回風”的方式,有利于設備的散熱;對于高度超過
1.8m的機柜,采用“下送風,上回風”的方式,可以減少
機柜對氣流的影響。
機柜列間距應根據裝機功耗、機柜所需散熱風量的大
小及機柜的維護空間合理選擇。對于送風距離超過15m的機
房建議兩側布置空調區域,以保證空調的送風效果。當空
調采用精確送風后,將占用機房的凈高約400~500mm,為
此對通信機房橋架的安裝及布線的規劃提出了更高的要
求。
3 機房平面布置
進行機房平面布置之前,首先要對機房內的設備網元
進行分類及功能區域的劃分。一般核心網機房分為主設備
區、網絡設備區(CE路由器、計費網管等網絡機柜)和配
線區、空調區、維護通道區。
3.1 設備尺寸的規劃
核心網元及網絡機柜等設備尺寸按2200mm×600mm×
800mm(高×寬×深)、DDF架按2200×600mm×300mm(高
×寬×深)、ODF架按2200×600mm×300mm(高×寬×深)
設備尺寸進行設備平面的擺放。
3.2 機柜排列方式
機柜布置采用“面對面、背對背”的排列方式,相鄰
兩列設備的吸風面(正面)安裝在冷通道上,排風面(背

查看積分策略說明
附件下載列表:
2013-10-2 23:08:54  下載次數: 19
關于核心網機房的工藝規劃.rar (752.72 KB)
掃碼關注5G通信官方公眾號,免費領取以下5G精品資料
  • 1、回復“YD5GAI”免費領取《中國移動:5G網絡AI應用典型場景技術解決方案白皮書
  • 2、回復“5G6G”免費領取《5G_6G毫米波測試技術白皮書-2022_03-21
  • 3、回復“YD6G”免費領取《中國移動:6G至簡無線接入網白皮書
  • 4、回復“LTBPS”免費領取《《中國聯通5G終端白皮書》
  • 5、回復“ZGDX”免費領取《中國電信5G NTN技術白皮書
  • 6、回復“TXSB”免費領取《通信設備安裝工程施工工藝圖解
  • 7、回復“YDSL”免費領取《中國移動算力并網白皮書
  • 8、回復“5GX3”免費領取《 R16 23501-g60 5G的系統架構1
  • 對本帖內容的看法? 我要點評





    51學通信網站(www.51xuetongxin.com)是專為移動通信技術愛好者、移動通信技術從業人員定制打造的專業在線視頻教學平臺。提供專業的通信技術在線培訓。目前開放注冊中,歡迎參與學習交流。
     
    [充值威望,立即自動到帳] [VIP貴賓權限+威望套餐] 另有大量優惠贈送活動,請光臨充值中心
    充值擁有大量的威望和最高的下載權限,下載站內資料無憂

    快速回復主題    
    標題
    內容
     上傳資料請點左側【添加附件】

    (勾選中文件為要刪除文件)


    當前時區 GMT+8, 現在時間是 2025-02-08 07:46:52
    渝ICP備11001752號  Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com  本站統一服務郵箱:mscbsc@163.com

    Processed in 0.362121 second(s), 15 queries , Gzip enabled
    TOP
    清除 Cookies - 聯系我們 - 移動通信網 - 移動通信論壇 - 通信招聘網 - Archiver