第一節通信電源基礎
一通信電源系統概述
1、通信設備對電源系統的要求
通信電源通常稱為通信設備的“心臟”,在通信局(站)中,具有不可比擬的重要地位。隨著通信事業的飛速發展、通信設備的不斷更新,現代通信對通信電源的要求也越來越高。
通信設備對電源系統的一般要求是:可靠穩定、小型、高效率。
可靠: 為了確保通信電能,除了必須提高通信設備的可靠性外,還必須提高電源系統的可靠性。通常,電源系統要給許多通信設備供電,因此電源系統發生故障后,對通信的影響很大。許多城市的電話局容量普遍在2萬門以上,電信綜合樞紐樓的裝機容量和規模更大,擔負的通信任務非常重要,一量電源中斷,將造成巨大的經濟損失和極壞的社會影響。
為了確?煽抗╇,由交流電源供電的通信設備都應當采用交流不間斷電源(UPS)。在直流供電系統中,應當采用整流器與電池并聯浮充供電方式,此外還必須提高各種通信電源設備的可靠性,現在較先進的開關整流器都采用多只整流模塊并聯工作的方法,這樣當某一個模塊發生故障時不會影響供電。目前,先進的通信電源設備的平均無故障時間可達20年。
穩定: 各種通信設備都要求電源電壓穩定,不能超過允許變化范圍。電源電壓過高,會損壞通信設備中的電子元件;電源電壓過低,通信設備不能政黨工作。此外,直流電源電壓中的肪動雜音也必須低于允許值,否則,也會嚴重影響通信質量。
當通信設備直接由市電供電時,電網負載變化引起的電壓瞬變對通信設備也有很大影響。因此,一般通信設備都由穩壓電源供電。
小型: 隨著集成電路的迅速發展和應用,通信設備正在向小型化、集成化方向發展。為了適應通信設備的發展,電源裝置也必須實現小型化、集成化。此外,各種移動通信設備和航空、、航天裝置中的通信設備更要求電源裝置體積小,重量輕。為了減小電源裝置的體積和重量,各種集成穩壓器和無工頻變壓器的開頭電源得到越來越廣泛的應用。近年來,國外在通信設備中已大量采用工作頻率高達幾百KHZ且體積非常小的諧振型開關電源。
高效率: 隨著通信設備的容量日益增加,電源系統的負荷不斷增大。為了節約電能,必須設法提高電源裝置的效率。
我國通信設備的用電量日益增加,據國家統計部門和郵電部頌的統計數字,1992年郵電部門用電量為25億kWh,占當年全國發電量的0.33%,1993年該百分比上升到0.45%,1995年該百分比超過0.5%。1997年該百分比超過0.6%。如果再加上其他專業通信網的用電量,這個百分比更大,因此,必須彩各種節能措施,提高能源利用率和經濟效益。
節能主要措施是:
采用高效率通信電源設備。過去,通信設備大多數都采用相控型整流器,這種電源效率較低(<70%),變壓器損耗較大。PWM型開關電源效率達到80%以上,諧振型開關電源效率可達到90%以上,因此采用諧振理工關電源可以大大節約能源。
采用分散供電系統,在通信設備的容量不斷嗇的情況下,大型通信局(站)所需的總電流可達5000~6000A,直流匯流條允許壓降為2V,因此匯流條每年的耗電量將達到10萬kWh,由此可知,采用集中供電系統,將造成巨大的能源損耗,為了節約能量,應盡量采用分散供電系統。
采用自然能。有些通信設備(比如微波中繼通信設備)和光纜干線的無人值守站,采用了太陽能電源和風力發電系統。
通信電源系統的組成
為各種通信設備及保證通信的建筑負荷供電的多種電源設備組成的系統,稱為通信電源系統。該系統由交流供電系統、直流供電系統和相應的接地系統組成。為了保證穩定、可靠、安全供電,通信電源系統彩的供電方式有:集中供電、分散供電和混合供電。
集中供電方式電源系統的組成
集中供電方式電源系統的組成如圖1.1所示。該系統由交流供電系統、直流供電系統、接地系統和集中監控系統組成。
交流供電系統的組成
通信電源的交流供電系統包括變電站供給的交流電源(高壓市電或低奪市電)、油機發電機供給的自備交流電源以及由整流器、蓄電池和逆變器組成的交流不間斷電源。電信局的電源一般都由高壓電網供給。為了提高供電可靠性重要通信樞紐局一般都由兩上變電站引入兩路高壓電源,并且用專線引入,一路主用,另一路備用。
電信局內通常都設有降壓變電室,室內裝有高、低壓配電屏和降壓變壓器。通過這些變、配電設備,先把高壓電源(一般為10kV)變為低壓電源（?80V)然后供給整流設備和照明設備。
在高層通信大樓中,為了縮短低壓供電線路,降壓變電站可設在主樓內。此時,電力變壓器應選用干式變壓器,配電設備中的高壓開頭應選用戶內高壓真空斷路器。
為了不間斷供電電信局內一般都配有油機發電機組,當市電中籽時,通信設備可由這種油機發電組供電。目前輛已開始采用無人值守自動超支油機發電機組,當市電中斷后,這咱油機發電機能自動超支。由于市電比油機發電機供電更經濟可靠所以,在有市電的條件下,通信設備一般都應由市電供電。
低壓市電和油機發電機的轉換可通過低壓交流配電屏完成。低壓交流配電屏還可以將低壓交流電分別送到整流器、照明設備和空調裝置。此外,它還能監測交流電壓和電流的變化,當市電中斷或電壓發生較大變化時,能夠自動發出各地區信號。
為了確保通信電源不中斷、無瞬變,近年來,在衛星通信地球站等通信系統中,已開始采用靜止型交流不間斷電源,這種電源系統一般同蓄電池、整流器、逆變器和市電的轉換由交流表態開關完成。
2.直流供電系統
通信設備的直流供電系統由整流器、蓄電池、直流變換器和直流配電屏等部分組成。整流器的交流電源由交流配電屏引入,整流器的輸出端通過直流配電屏與蓄電池和負載連接。當通信設備需要多種不同數值的電壓時,可以彩直流變換器將基礎電源的電壓變換為所需的電壓。由于直流供電系統中設置了蓄電池組,因此可以保證不間斷供電。
目前廣泛應用的直流供電方式為并聯浮充供電方式。
并聯浮充供電方式是將整流器與蓄電池并聯后對通信設備供電。在市電正常的情況下,整流器一方面給通信設備供電,一方面又給蓄電池充電,以補充蓄電池因局部放電而失去的電量。在并聯浮充工作狀態下,蓄電池不能起一定的濾波作用。當市電中斷時,可以由蓄電池保證不間斷供電。由于蓄電池通常都保持都處于充足電狀態,所以市電短期中斷時,可以同蓄電池保證不間斷供電。若市電中斷期過長,整流器應由油機發電機組供電。并聯浮充供電方式的優點是結構簡單、工作可靠,供電效率也較高,但是,彩這種工作方式時,在浮充工作狀態下,輸出電壓較高,當蓄電池單獨供電時,輸出電壓較低,因此負載電壓變化范圍較大。近年來,許多通信設備的直流電源電壓允許變化范圍很寬(36~72V),所以通常不需要彩尾電池或硅管降壓供電方式。
分散供電方式電源系統的組成
1.基本結構
分散供電方式電源系統采用分散供電方式時,交流供電系統仍采用集中供電方式。交流供電系統的組成與集中供電方式相同,直流供電系統可分樓層設置,也可按各通信系統設置,閥控制工免維護蓄電池組可設置在電池室內,也可與通信設備設置在同一機房內。在各個分設的直流供電系統中,每部分可以彩較小容量的電池組。
2.分散供電方式的優點
為了適應超大容量通信樞紐的要求,分散供電系統已成為必然的選擇;因為疥來在大型樞紐和高層局(站)內,通信設備的容量迅速增加,所需的供電電流大幅度提高,有時需要向千安培的電流,集中供電系統很難滿足通信設備的要求。同時彩集中供電系統時,電源出現故障,將造成大范圍通信中斷,從而產生巨大的經濟損失和極壞的社會影響。
采用分散供電系統后,可以大大縮短蓄電池與通信設備之間的距離,大幅度減小直流供電系統的損耗。
采用分散供電系統后,從電力室到各通信機房采用高電壓交流市電供電,線路的損耗很少,可以大大提高饋線的送電效率。
總之,將大型通信柜紐或高層通信局(站)的通信設備分為幾部分,每一部分都由容量合適的電源設備供電,不僅能充分發揮電源設備的性能,而且還能大大縮小電源設備故障造成的影響。同時,不能節約大量能源,因此,目前各國的通信大樓一般都采用分散供電方式。
3.分散供電需考慮的問題
要考慮將蓄電池放在通信機房是否會污染機房的問題。
80年代我國也曾提出過將電源設備分散安裝在各個機房內的分散式供電方式,只是由于電池未過關而未被重視。但是現在,閥控式密封鉛酸蓄電池塋度很高,可以不必擔心酸霧泄漏。
在集中供電系統中,電力室一般都放在最低層,而通信機房則在二、三層樓,要考慮樓板的壓力是否隨得了笨重的電源設備。
①今后電源設備也與通信設備一樣,向小型化方向發展,開關電源替代了帶有笨重工頻變壓器和低頻濾波器的相控電源。
②在設計電池容量時,由于要保證空調正常運行,故必須保證交流供電,蓄電池單獨供電的時間僅僅是在市電停供起至油機尚未開出的短暫時間內,平時僅起濾波作用。在計算電池容量時,只考慮15分鐘,最多也不過1小時,這就大大縮小了電池的體積和重量。
③將通信機房內直流供電系統分成幾個獨立單元,每個單元包括一部整流器和一組電池,實行N+1的供電方式。例如:某機房滿負荷供電需48V/500A,可以設計一個500A直流屏,100A整流模塊6個(即500+100)。平時6個模塊均熱備,同時供電,電流均分。其中一個模塊障礙時,總負荷由其它5個模塊均分,值班人員可立即更換障礙模塊,待修復后換上。電池同樣可以分為6組,每組為48V/100A,與自身獨立單元整流模塊并聯浮充供電于負載。很明顯,這種分散供電方式運行時不可能所有模塊同時發生故障,故可靠性要遠大于集中供電。
總之,在設計指導思想上,必須將傳統的以蓄電池為主要供電設備,改變為以確保交流電的供應為主,才能滿足現代通信的需要。
混合供電方式電源系統的組成
光纜無人值守中繼站和微波無人值守中繼站,通常采用交流市電電源與太陽能電源(或風力發電機)組成的混合供電方式。采用混合供電方式的電源系統由太陽能電源、風力發電機、低壓市電、蓄電池組、整流配電設備及移動電站等部分組成。
應當注意,通信容量圈套的微波無人值守中繼站,為了降低電源系統的造價,不宜采用太陽能供電。目前,普遍采用市電與無人值守油機發電機組相結合的交流供電系統,也可以采用交流不間斷供電系統微電腦控制器,以保證市電中斷后,立即啟動油機發電機,保證交流電源不中斷或只有短時間中斷,在交流電源中斷期間,通信設備可由容量很小的蓄電池組供電。
應當注意,微波無人值守中繼站和光纜無人值守中繼站,大部分都處在遠離城市的農村,通常市電的質量較差,電壓波動范圍較大,因此,在市電引入端通常應加入調壓器或交流穩壓器。
發展概況
變換技術向高頻化發展
60年代中期,美國已研制成20kHzDC—DC變換器及半導體開關管,并應用于微波通信。到70年代初期已被先進國家普遍采用,其中最有成效的是由這種半導體開頭管和變換技術組成整流電路,三相交流電源不經過50Hz工頻變壓器,而是直接整流,再由逆變器變成高頻交流,經再一次整流變成通信設備所需各種直流電源。
由于用20kHz高頻變壓器取代了50Hz工頻變壓器,整流器中的關鍵元件“工頻變壓器和濾波電感”大大縮小,使整個整流器的重量、體積大幅度減小,產消除了噪聲,提高了功率因素,改善了可控硅對電源波形造成的畸變。
80年代初英國采用上述原理,研制了第一套完整的48V成套電源,即目前所謂的開關電源(Switch Mode Rectifier,縮寫為SMR)。
聲效應晶體管的問世,使關斷時間和存儲時間大大縮短,從而提高了開頭頻率,一下子就從20提到,目前最高頻率已達500kHz。
目前用于通信設備的機架電源或組成基礎電源系統的DC/DC變換器,基變換頻率一般為500kHz以下,輸出功率為300W以下。這種DC/DC變換器技術成熟,可靠性高、效率高、國內外應用十分廣泛。更高頻率的DC/DC變換器現牌研究階段,法國研制的500W/1mHz DC/DC變換器是典型的新一代的DC/DC變換器,均采用諧振變換技術和零電壓(ZVS)或零電流(ZCS)技術,其體積、重量進一步減小,然而這種技術有待進一步成熟和完善。
向TRC(時間比例控制)發展
隨著開關電源的誕生,基輸出電壓的控制,完全由TRC取代以前的相近和鐵磁諧振控制等方式。這種TRC方式可分為:
脈頻調制(Pulse Frequency Modulation,縮寫為PFM),用脈沖頻率改變空占來調整和控制輸出電壓的穩定。
脈寬調(Pulse Width Modulation,縮寫為PWM)方式,用脈沖寬度調節空占比來控制輸出電壓的穩定。
向分散式供電方式發展
通信電源供電體制正在從集中供電向分散供電發展。發達國家均已開始彩分布式電源設備和分散供電方式,主要有下列三種形式:
1.在通信機房內設一個集中的電源系統(包括整流、配電設備和蓄電池)為本機房內全部通信設備供電。
2.在通信機房內設多個較小的供電系統(每個系統包括整流、配電設備和蓄電池),每個較小的供電系統為本機房內一部分通信設備供電。
3.在通信設備每個機架內分設獨立的小電源系統(包括整流器和蓄電池),為本機架通信設備供電。
以上三種分散供電方式各有利弊,但均取消了電力室和電池室,使直流供電設備接近通信負荷中心,減小了直流輸電損耗,提高了系統可靠性,而且安裝、運行費用均可以減小。目前,多數分散供電方式大都屬于第一種,其中蓄電池儲備時間一般不大于1小時,法國從80年代開始采用第二種分散供電系統,這種系統采用1路市電、1臺油機(600或800kVA以上采用燃氣輪機發電機組),在通信機房內設交流配電屏(內有市電/油機轉換電路)以及多個由開關整流器和閥控式鉛酸蓄電池組成的獨立電源系統,每個獨立的供電系統為一部分通信設備供電。每個獨立的供電系統的蓄電池儲備時間為15分鐘。
分散供電方式也用于機架電源,即將機架電源彩頒式的DC/DC變換器,而且把DC/DC變換器制成單塊印刷電路板組件。
目前我國通信工程中大部分仍彩集中供電方式。未能充分體現采用集中供電方式。未能充分體現采用開關整流器和閥控式鉛酸蓄電池的優越性。目前郵電設計院正在進行分散供電研究,并計劃在工程設計中采用。當前我國采用分散供電的一個困難是蓄電池對樓板荷重要求較高,因為按照規范選擇的蓄電池容量較大,如果參考國外經驗,可以適當減小蓄電池容量加以解決。國外采用的蓄電池容量一般不大于1小時,法國只有15分鐘。我國地面站UPS中蓄電池容量是完全可行的,考慮我國市電和油機可靠性以及設備維護水平的現狀,可按1小時放電容量選擇蓄電池。
貯能技術的改進
1.貯能設備(蓄電池)的改進
(1)對電池材料的改進
美國目前大都采用純鉛圓柱型蓄電池,即采用純鉛代替傳統的鉛銻(或鉛鈣)合金作基板,它具有耐腐蝕、膨脹均勻、活性物質不易脫落等優點,故能延長電池壽命。表1.1為在同一充放電條件下彩三種不同材料的使用壽命的比較。
表1.1 三種不同材料作基板壽命比較
基板用料使用年限(年)
純鉛82
鉛鈣合金26.6
鉛銻合金13.8
(2)對容器及工藝的改進
改進后的電池密封度高,重量輕,體積小。加入觸媒劑,使充入過程中釋放出的氫氧重新合成水后回到電解液中,防止氫、氧越出造成危害和減少電解液消耗,英國Could公司生產的賀柱形密封電池與國產同容量864Ah蓄電池比較,前者重89.1kg,后者重164kg,前者為后者重量的54%。
目前已大量采用高密封閥控式密封鉛酸蓄電池。傳統的開口型電池,平時由于水的蒸發和充電終期的分解,需要經常補充蒸餾水。此外在充電終期。氫氧從負正極板冒出時將稀硫酸帶出形成酸霧,污染環境,必須及時清洗,這就給維護人員帶來很大的工作量。閥控式密封鉛酸蓄電池的正負極板與電解液和一般鉛酸電池一樣,但具有如下特點:
①密封程度很高,電解液呈凝膠狀或被吸收在高也率的隔離板內,不像開口型 電池中的電解液那樣可以自由流動,所以閥控式密封鉛酸蓄電池可以橫放。
②極板柵采用少銻或無銻鉛合金,自放電水。
③正負極板全被隔離板烏黑活性物質不易脫落,使用壽命長。
④由于密封好,水分不易蒸發,加之采用陰極吸收法抑制氣體產生,利用負極容量相對于正極容量過剩來吸收氧氣,而氫氣發生量也甚微,幫毋須增添蒸餾水。
閥控工密封鉛酸蓄電池由于具有以上特點,大大減少了工作人員的維護工作量,故也被稱之為“免維護蓄電池!
2.對蓄電池維護技術的改革
國際上均采用低壓恒壓充電替代傳統的充放制和交替浮充制所謂低壓恒壓充電即過去傳統的恒壓充電法,但將蓄電池電壓降低在2.3V/只左右。它的主要優點是因充電電壓恒定不變,充電電流隨電池反電勢上升而下降,到充電終期電流非常小,因而被分解的氧氣體和酸霧較少,節省蒸餾水和電能,減少維護工作是,改善了工作環境。
目前國內外所指的低壓恒壓充電實際上是低壓恒壓浮充電因為四最高電壓限制?.3V/只左右,所以可以帶負載在線充電。一般整定值為2.25V/只.
關于浮充電壓的選擇
蓄電池浮充電奪的選擇是對電池維護得好壞的關鍵。如果選擇得太高,會使浮充電流太大,不僅增加能耗,對于密封電池來說,還會因劇烈分解出氫、氧氣體而使電池爆炸。如果選擇太低,則會使電池經常充電不足而導致電池加速報廢。移動基站電池浮充電壓為 26.6—27.0V。測試單體電池電壓的順序一般依照從電池組輸出端的正極所在單只電池為1#,………12# 還要求注意測試表筆接觸良好,以免出現誤差.
蓄電池在通信電源系統中的作用
A、與整流設備組合為直流浮充供電系統
1、荷電待用;通信設備要求不間斷供電,當交流中斷,蓄電池是支持通信系統工作的唯一后備電源,其輸出電壓應滿足通信設備對基礎電源的電壓范圍要求,其供電時間依據市電類別決定;
2、平滑濾波;
3、調節系統電壓;
B、 其他用途
1、在UPS系統中作后備電源;
2、在動力設備中作啟動電源;
3.閥控式鉛酸蓄電池(VRLA)
閥控式鉛酸蓄電池(VRLA)是70年代末國外道德研制生產的一種新型的蓄電池,目前在國外應用較廣泛。VRLA主要有吸附式(AGM)和膠體式(GEI)兩種類型。與普通的鉛酸蓄電池比較,VRLA具有許多優點,例如:體積小,占有機房面積小;無可流動的電液,可以倒置,運輸和安裝方便;使用中不產生酸露、氣體,可以安裝于通信機房;運行中無需維護,可以遠距離監視蓄電池運行狀態等等。因此,VRLA一投放市場就深受用戶歡迎,其使用量逐年增加。
但是,近幾年人們逐漸發現VRLA的一些嚴懲缺點,基中最突出的問題是使用壽命達不一廣告壽命時間。專家分析,影響VRLA壽命的主要原因是:
①正極板腐蝕。廠家一般按正極板腐蝕的速度估算VRLA壽命,但實際腐蝕速度比設計速度快。
②水分損失:按照VRLA設計理論,VRLA不會有水分損耗,但是實際上安全閥開啟時有少量水蒸氣可以通過蓄電池殼體滲透溢出。正極板正腐蝕瓜中也消耗水分。因此在目前的技術水平上,VRLA電池水分損失是不可避免的,而損失后又無法補充。
VRLA壽命問題已引起廣大用戶和有關廠家的關注。許多廠家致力于VRLA改進設計研究,采取了相應的措施,并宣布20年的壽命是可以達到的,不少用戶對VRLA的信任度減弱,但很少有用戶愿意再繼續使用普通的鉛酸蓄電池。
我國部門使用VRLA的時間不長,但近年來使用量突增。我們認為,使用VRLA要避免盲目性,對VRLA潛在的某些缺點要有足夠的認識,做到心中有有數,理智地應用VRLA,尤其要重視VRLA的壽命問題,要充分考慮由于上述壽命問題引起的VRLA有效容量降低的因素,選擇蓄電池要留有一定富裕量,以確保供電安全可靠。
集中監控
1.集中監控的基本概念
通信系統的集中監控,就是把同一樞紐通信大樓內的各種電源設備,或雖不在同一大樓,也不在同一城市,但屬同一管理范圍內,分布在各局所的在線通信電源設備的運行情況集中在一個監測中心,實行統一管理。在具體操作上,就是實行遙信、遙測和遙控,即所謂實行三遙。
根據通信設備對電源的要求以及目前國內的技術水平,有以下內容必須實行三遙。
(1)遙信
就是將正在運行的通信電源設備的各狀態,反映到監測中心。如哪一路交流電在工作(還是自備油機發電)。電壓、頻率是否正常;直流輸出是否正常,電池處在浮充還是均充狀態,N+1臺整流器是否均正常運行情況及液溫是否政黨和是否有過放電的情況發生。
如果自備油機正在供電,則必須把能反映油機發電機組政黨運行的各種信號送至控制中心。還應能及時了解電池組的運行情況及液溫是否正常和是否有過放電的情況發生。
(2)遙測
是根據遙信獲得的資料,去判斷所發生的情況,或定期測試一些必要的技術數據,以便分析障礙時參考。主要內容有:
①市電停供后,油機在多少時間內啟動正常供電?
②市電停電后,油機尚未啟動,蓄電池單獨供電時間是多少?恢復供電后,蓄電池要補充(均充),是否與預設定的均充時間相符?
③正在運行中的某一臺整流器發生障礙時,能遙測其障礙性質。
④能遙測有用數據。如停電時間、障礙歷時和次數、油機運行時間等等均能自動記錄、顯示并打印。
(3)遙控
就是遠距離操作。如果單從功能來設計遙控,有整流器的開、關機,內燃機的開、關機,市電空氣開關跳閘后的合閘,整流器輸出電壓的調整,新穎的整流呂穩壓精度均達到±1%,如果發生總是就是機器出了故障而需要修理,非遙控所能解決。內燃機的開、關機和送電也是全自動的,而市電進線高低壓空氣開關跳閘,電廠規定要手動合閘。因為如自動合閘,一量市電停電后跳閘,來電后自動合閘時,很多用戶的動力設備均處于啟動狀態,啟動電流為盍電流的5~7倍。這會迫使電廠第二次超載跳閘,故電廠規定必須手動。手動合閘,在時間上必然會錯開(即不在同一時刻合閘,即能避免上述增大啟動電流。為此,遙控的主要任務是:
①遙控關機。當發現某臺機器運行不正常時先將該機遙關,查清情況后再開(或修理)。
②遙控開機。包括油機與整流器組,在市電停供后,如油機自動開機失敗,本來可就就近用手動啟動,在無人值守機房中,就必須遙控啟動,整流器組也是同理,在自動開機失敗時可用手動遙控開機。
2.監控系統的形式
(1)集中監控系統
主要用于設備較為集中的供電系統(即傳統的供電系統),設備均集中于電力室,可將所有設備的信號直接與管理級計算機相聯。
(2)分散式監控系統
主要用于分散式供電體制,即將各通信設備用的電源設備,放在通信機房附近,設有集中供電的電力室,采用計算機控制。應設置前端機與管理機。
二級或二級以上的計算機監控系統的基本形式有星形和總線形。
3.監控系統的構成
以分散監控系統為例,一個二級監控系統的結構基本由四大部分組成,即:
①監控管理對象(設備;②設備與微機接口;③前端機(又稱現場控制站);④管理機(又稱上位機)。
以上所指設備,應包括高低壓配電、整流器、直流一直流變換器、蓄電池組、自備油機發電機組、UPS以及整個直流供電系統。
前端機主要任務是數據采集,信號檢測、直接驅動被控設備,通過接口直接與設備相連一般與設備放置于同一現場;另一方面,通過通信口與管理機相連,實現與管理機的數據通信。管理機的作用是通過相應的通信口與前端機相邊,向前端機發送遙控命令,接收前端機關來的住處和數據;另外,通過配置一定的通信接口,可構成多級分布式系統,也可通過一定的適配器或通道,進行聯網管理。
4.集中供電與分散供電系統及其監控方式
(1)具有監控功能的集中供電方式
由于集中供電體制是將所有電力設備均集中于電力室,配有專職值班技術人員,故無需復雜的監控系統,操作維護中心不設在與設備同一機房電力室內。
(2)分散供電制中的集中監控
本機控制(即前端機)或稱現場控制站與設備安裝在同一機房內,通過交換機和操作維護中心(即管理機)相連接。前端機與設備之間有接口裝置。從圖中可以看出所有電源架(SAIT)完全相同,每個電源架是一獨立單元,可提供一個通信機房或一個通信機房中的一部分機架用的電源。每一獨立單元包括一套200A整流模塊、一套蓄電池組和一套現場操作站(前端機)設備,圖中標稱“本機控制”。這里,除了將交流直接引進通信機房,取消由電力室集中用低壓直流饋線供電外,還可根據樓板的允許承壓力,將整流模塊和蓄電池分成許多小獨立單元。因為這種供電方式配合計算機集中監控,其機架數量是不受限制的。
不間斷電源系統(UPS)
UPS在60年代問世以后,經過20多年的發展和應用,技術已趨于成熟和完善,然后在逆變技術和供電系統方面仍有新的發展,法國梅蘭日蘭公司的GALAXY UPS和德國Pillar公司的靜態/旋轉型UPS引起了人們的注意。
GALAXYUPS是梅蘭日蘭公司1992年底推出的單機容量為40~300KVA的UPS產品,可6臺并聯運行,輸出1200KVA。其中三相逆變器采用雙極型晶體管和PWM技術,選用6個橋臂逆變電路(常規電路為3個橋臂),不需要晶體管并聯,每?jī)蓚橋臂構成一相,每相輸出電壓調節互相獨立,其電氣性能和可靠性有明顯提高,而且?guī)Х蔷性負載能力強。由于削波頻率、削波方式和晶體管控制方法采用獨特的設計方法,有效地減小了晶體管開關損耗,整機效率在40%~95%額定負載的范圍內達到了95%。
Pillar公司的靜態/旋轉型UPS的供電系統新穎,綜合了傳統靜態UPS和旋轉UPS的優點,克服了靜態UPS過載能力差和旋轉UPS體積大、笨重的缺點。該UPS采用整流器、蓄電池、逆變器和一個旋轉變壓器(即交流電動機與交流發電機的組合體),平時由旋轉變壓器向負載供電,可提供2~3倍額定電流的過載能力。逆變器故障時,由于旋轉變壓器具有慣性可繼續發電,故向旁路電源轉換過程中對系統輸出電壓影響很小,保證了真正的不間斷供電。
目前實際應用的UPS絕大部分都屬于傳統靜態UPS系統,傳統靜態UPS系統至今已使用20多年,技術成熟、運行可靠,但在UPS內部需要經過整流、逆變二級變換,故輸入諧波電流較大,效率較低。近年來國外研制的單極變換UPS系統,是UPS系統的一次革命。單級變換UPS系統由四象限逆變器、蓄電池和電感組成,市電經電感直接為負載供電,逆變器也接在負載端,通過調節逆變器的輸出電壓和逆變器相對市電的相角,實現對UPS系統輸出電壓的調節心臟對逆變器從電網吸收的有功電流的控制,從而保證UPS系統輸出電壓穩定和對蓄電池充電。(注:當電網電壓與逆變器電壓相等而相角超大型前于逆變呂時,有功功率會從電網經逆變器流入蓄電池,給蓄電池充電)。市電停電時,蓄電池放電供給逆變器,負載由逆變器供電。單極變換UPS系統效率可達97%,系統取消了整流器,無輸入諧波電流,所以對電網和油機的影響小。目前這種UPS產品容量,單相為0.5~10kVA,三相為100~200kVA。UPS系統逆變技術方面。從采用器件到控制方法均在不斷更新。逆變器采用的器件有SCRGTO、雙極型晶體管、MOSFET、IGBT等,其中雙極弄晶體管和MOSFET目前應用最多,90年代以來,中小功率的UPS開始采用IGBT。目前實際應用的逆變器大多采用PWM技術,近年來采用零電壓轉換和零電流轉換的LC諧振式逆變器也已研制出來,這是逆變技術的新發展。
第二節通信電源維護和管理
1 通信電源系統的組成
電源是通信系統的重要組成部分。一個完整的通信電源系統由5個部分組成:交流配電單元、整流模塊、直流配電單元、蓄電池組、監控系統。這樣組合的通信電源系統有著廣泛的應用意義,它不僅適用于電力系統通信,也適用所有專網通信和公眾網通信。
一、什么是開關電源?
廣義地說,凡是用半導體器件作為開關,將一種電源形態轉變成為另一形態的主電路都叫做開關變換器電路,轉變時用自動控制閉環穩定輸出并有保護環節的電源則稱為開關電源。
二、什么是脈寬調制法?
DC-DC變換器中的開關都在某一固定頻率下工作,這種保持開關頻率恒定,但改變接通時間長短(即脈沖的寬度),使負載變化時,負載上電壓變化不大的方法,稱為脈寬調制法(Pulse width modulation)。
開關電源機柜 開關電源一次、二次下電原理圖
基礎電壓指標
§浮充電壓: 在通信電源供電系統中,整流器和蓄電池并接于饋電線上, 當市電正常時,由整流器供電,同時也給蓄電池微小的補充電流。這種供電方式稱為浮充。這一過程中整流器輸出的電壓稱為浮充電壓。
§均衡電壓:為了使蓄電池儲備足夠的容量,視需要升高浮充電壓,使流入電池的補充電流增加,稱為均衡工作這一過程中整流器輸出的電壓稱為“均衡”電壓。
§終止電壓:一旦市電中斷,整流器停機,蓄電池單獨向負荷供電,蓄電池放電允許的最低值,稱為終止電壓。
參數設置
輸入交流電壓額定電壓:220VAC45~55HZ允許工作范圍187~275VAC
輸出電壓范圍20~30VDC之間可調浮充電壓:26.7V~27.0V(視電池型號而定)DC均充電壓:28.2VDC
一次下電電壓22~24VDC推薦值23.5VDC(傳輸節點站設定值,非節點站可取消)
二次下電電壓即電池保護電壓21.6VDC
充電限流值 電池組容量(Ahr)X10%
模塊限流值 模塊的最大輸出電流值
均充時間8~10小時
均充周期30天
均浮充轉換電流5~40A
2 通信電源的基本要求和特點
對通信電源系統的基本要求是可靠性和穩定性。一般通信設備發生故障的影響面較小,是局部性的,但如果通信電源系統一旦發生故障,通信系統將全部中斷,所以電源系統要有備份設備,電源設備要有備品備件,市電要有雙路或多路輸入,交流和直流互為備用。我國對通信電源的要求是:防雷措施要求完善,設備允許的交流輸入電壓波動范圍大,多重備用系統以防止電源系統發生電源完全中斷故障。由于電網分布和利用市電的條件存在千差萬別,許多地方的市電電壓波動范圍很大。特別是一些變電站、微波站、光通信站、模塊等,有時交流電壓波動范圍達±30%以上。為提高市電的可用度,要求電源設備具有更寬的工作電壓范圍,否則就要增加穩壓裝置。
3 通信電源的管理
(1)加強對電源設備的重視
電源設備與通信網中的其他設備(如交換、傳輸等）有較大的不同,本質上,電源設備是機電設備而非通信設備。正因?yàn)槿绱,在通信業中,它得不到充分的重視,無論是在組織機構、人員、資金還是管理上,都不能得到相應的保證。然而,必須看到,通信電源作為整個通信電信網的能量保證,它的作用是整體性和全局性的。雖然它不是通信網主流設備,但它卻是通信網中最重要、最關鍵的設備。
(2)加強電源管理上的專業化
對通信電源要求通信網上的各級管理層次和建設、維護方面都應該有獨立的電源專業管理機構和人員。因?yàn)橥ㄐ烹娫词且粋專業,而且是個包括多種系統和學科的大專業,因此,應該對它作相應的專業管理,由其他專業人員來兼管電源專業是不夠的,也是不科學的。
(3)重視通信電源系統初期的設計、安裝
電源系統設計時應充分考慮容量大小、地理位置、空間布置、未來發展,設備質量、工程勘察與設計、運行方式選擇、建設管理、運行維護管理等各個環節相關。其中對于設備選擇、方案設計、工程管理等環節尤其要加強重視和管理。
(4)電源設備購置與維護的具體措施
1)在購置通信電源過程中,除考慮性價比外,要考慮高可靠性、多種自動保護功能、寬電壓、良好的均流均衡性能、在線運行模式,要考慮是否嚴格按照ISO-9000質量保證體系組織生產,另外系統故障率、防雷和電涌措施、交直流配電一體化等都應是分析考慮配置的重點。要選用可靠性高的設備,合理配置備份設備。
2)供電方式要大力推廣分散供電,要有備品和備份,使用同一種直流電壓的通信設備,采用兩個以上的獨立供電系統。
3)為了盡量縮短設備的平均故障修復時間,要經常分析運行參數,預測故障的發生,并及時排除!
4)設備宜采用模塊化、熱插拔式,便于更換和維修。再一個就是平時應建立起對電源故障的應急措施,保證可靠供電。最后,要提高技術維護水平,大力推廣集中維護體制。
實施集中監控管理是技術發展的必然趨勢,是現代化通信網的需要,也是企業減員增效的措施之一。隨著通信設備的日益集成化、小型化,各種電源設備也要智能化、標準化,符合開放式通信協議。集中監控必須逐步實施,在實施過程中,三遙(遙信、遙測、遙控)點的設備要合理,決不是越多越好,否則其效果適得其反。
4 加強蓄電池維護
通信電源涵蓋范圍很廣,它至少應包括交流高低壓、自備柴油發電機、USP、整流裝置、蓄電池組、防雷接地、動力環境監控等這幾大系統。在這幾類系統中,直流系統和UPS是直接供給通信負荷的,因此最為重要。而在這些系統中,蓄電池作為不間斷供電的保證,在整個電源系統中最為關鍵。蓄電池不但在交流系統或整流器出現問題是保證不間斷供電,而且還能在市電和自備柴油發電機正常轉換時提供保證。所以蓄電池是整個通信電源系統維護的關鍵。
在通信電源系統的日常維護中,蓄電池的維護測試和診治是十分煩瑣而又必須十分細致的事。通信系統現在應用較為普遍的免維護密封式蓄電池,它的日常維護相對要簡單得多。
對電池維護時的事項如下:
蓄電池出廠時已經初充電,不要將正負極短接,在運輸或保存過程中由于自放電會損失一部分容量,所以使用前應進行大充大放以補充電參;搬運蓄電池時要搬運電池底部,絕對不要在端子部用力;絕對不要打開排氣閥;閥控式鉛酸免維護蓄電池使用前不需檢查液面和加水,不要將蓄電池安放在產生火花物體附近或密封場所;免維護鉛酸蓄電池橫、正放置均可,但在經常震動情況下應正立使用;相鄰蓄電池接線可緊密一些,但多列并排使用時為較好散熱,各列間應保持在10mm左右;連接好后應將各導電體蓋上絕緣蓋并擰緊;充電后若不立即使用,應盡量避免放置于高溫環境,溫度越高,自放電越大;長期保存后有時不經過幾次循環充放電、容量不能充分恢復;放電時,周圍溫度應控制在-15℃--+45℃范圍內;充放電裝置必須選擇恒壓限流或具有下降特性的自動定電壓裝置,充電電壓精度在±2%以內為最好;不論是使用或不使用的蓄電池,都應定期(3個月或6個月)進行充放電;清掃蓄電池時應使用濕布,干布或化纖布有可能使蓄電池外殼裂開,造成漏夜或腐蝕著火;檢查維護時應穿戴橡膠手套和膠皮鞋等保護用品;如果蓄電池組容量下降到額定容量的60%以下時,可視為壽命終止;在UPS等轉換器上使用時,應安裝電容器,以防止從轉換器來的返還電流流入電池。
5 結束語
綜上所述,在通信網的構成中,電源是它的“血脈”,是確保通信暢通的必要條件。只有從主觀上足夠重視,并創造良好的客觀運行環境,做到管理專業化、制度化,設備、技術先進化,操作、維護現代化,才能保證通信電源系統和通信系統的安全生產運行,確保通信的可靠暢通。
第三節發電機操作流程
關鍵詞:進線斷開市電三相短接
一、步驟
1、到達基站,先用萬用表(或試電筆)量進線端子,確認基站是否停電。
2、確認停電后,斷開不需發電的設備,一般只有空調設備。
3、接下來找到與市電相接的開關或刀閘(低壓220V或380V聯接到市電端), 將此開關斷開,這點非常重要。以防止發電機電送入供電網而引起發電機燒毀。
4、然后在上述開關或刀閘的下端,就是接到基站配電箱的那一端,接上發電機輸出線,再次檢查電線的正確性,確保發電機的電是與市電斷開的。
5、基站市電進線是3相4線的市電電源輸入到基站內開關電源設備時,各個單獨的電源模塊用的仍是220V,如遇發電機輸出是220V的,為保證電源模塊都能正常工作,要將開關或刀閘的下端3相短接,接發電機的火線,零線接基站原來的零線上。此時一定要思路清晰,有使用380V(3相電)的設備一定要斷開它的進線,否則會引起短路。
6、接好發電線后,啟動發電機,輸出電源。
二、相關說明
1、發電工作必須明白發電供給那些設備。
2、明白設備的消耗功率是必須小于發電機輸出功率。
3、基站的發電通過開關電源變換成直流后,除了給基站設備(BTS、傳輸設備)供電外,還要給電池充電,而且通常這部分的電流很大,為電池額定容量的10%,一般為50A~100A。
4、上述的50A~100A是開關電源的控制器為了電池、電源的安全,限制電流向電池充電,由于開關電源的廠家、型號眾多,功能也不盡相同,有的電源型號達不到限流控制的功能,這樣的話,供給電池的電流就會相當大,增加了負荷,因為發電機功率一定的,就會超負荷,發電機帶不動。
三、經驗(針對發電機帶不動)
1、關掉幾個電源模塊,由此總限制輸出電流,但此時電源模塊基本是滿負荷工作,不宜長時間工作,所以只能幾個模塊輪流工作,以防止因模塊長期過載工作而燒毀。
2、進行操作開關電源控制器,進入菜單調低均充電壓值,經驗值為調到24.0~24.5V,緩慢調高此值,達到減壓降流的目的,有的開關電源不起作用,但可以一試。
3、斷開電池,暫時不給電池充電,但必須了解清楚可不可以斷開電池,比如有傳輸干線設備、光端機等重要設備時,就不能斷開電池,此方法不適用。
4、以上方法只是經驗總結,可以借鑒交叉使用,如不能解決超負荷問題,只有加大發電機功率解決。
四、注意事項
1、發電機加油時必須停機后進行,并注意用油安全。2、定期檢查發電機機油,不足應及時補給。