發表于 2015-07-30 11:50:43  只看樓主  QQ
故障現象
用戶反饋某站點的電源設備,近期發生交流主輸入空開在市電正常的情況下頻繁跳閘的情況,一天內連續跳閘三次。

故障分析

空開跳閘的原因有以下兩個方面:

  • 當線路發生短路或嚴重過流時,短路電流超過瞬時脫扣整定電流值,電磁脫扣器產生足夠大的吸力,將銜鐵吸合并撞擊杠桿,使搭鉤繞轉軸座向上轉動與鎖扣脫開,鎖扣在反力彈簧的作用下將三副主觸頭分斷,切斷交流輸入電源。
  • 當線路發生一般性過載時,過載電流雖不能使電磁脫扣器動作,但能使熱元件產生一定熱量,促使雙金屬片受熱向上彎曲,推動杠桿使搭鉤與鎖扣脫開,將主觸頭分斷,切斷交流輸入電源。
故障處理
  • 斷開電源的所有負載和電池,檢查電源設備的內部連線,沒有發現異,F(xiàn)象。
  • 檢查交流輸入電源,電壓在正常的工作范圍內,單獨打開每一個整流模塊,都能夠正常工作。
  • 斷開電源的交流電源,檢查輸入主空開的A相輸入線的固定螺釘,發現有松懈并已經發黑,電纜的絕緣外皮發燙。
  • 緊固主空開的A相輸入線的固定螺釘。
    若A相的螺釘沒有完全緊固,電阻阻抗大,發熱嚴重,固定螺釘會發黑,雖沒有過載,但具備了跳閘的條件,從而導致跳閘。
  • 緊固螺釘且合上空開后,觀察數小時,沒有出現跳閘情況,設備運行穩定,故障解決。
總結
交流輸入的相線接線沒有連接緊密會導致阻抗大,發熱嚴重,從而引起空開跳閘。在更換線纜時注意將線纜連接緊密,并做定期巡檢,早期發現問題避免影響業務并對設備造成損害。
掃碼關注5G通信官方公眾號,免費領取以下5G精品資料
  • 1、回復“YD5GAI”免費領取《中國移動:5G網絡AI應用典型場景技術解決方案白皮書
  • 2、回復“5G6G”免費領取《5G_6G毫米波測試技術白皮書-2022_03-21
  • 3、回復“YD6G”免費領取《中國移動:6G至簡無線接入網白皮書
  • 4、回復“LTBPS”免費領取《《中國聯通5G終端白皮書》
  • 5、回復“ZGDX”免費領取《中國電信5G NTN技術白皮書
  • 6、回復“TXSB”免費領取《通信設備安裝工程施工工藝圖解
  • 7、回復“YDSL”免費領取《中國移動算力并網白皮書
  • 8、回復“5GX3”免費領取《 R16 23501-g60 5G的系統架構1
  • 對本帖內容的看法? 我要點評

     
    [充值威望,立即自動到帳] [VIP貴賓權限+威望套餐] 另有大量優惠贈送活動,請光臨充值中心
    充值擁有大量的威望和最高的下載權限,下載站內資料無憂

    快速回復主題    
    標題
    內容
     上傳資料請點左側【添加附件】

    當前時區 GMT+8, 現在時間是 2025-01-23 11:27:14
    渝ICP備11001752號  Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com  本站統一服務郵箱:mscbsc@163.com

    Processed in 0.304638 second(s), 12 queries , Gzip enabled
    TOP
    清除 Cookies - 聯系我們 - 移動通信網 - 移動通信論壇 - 通信招聘網 - Archiver