第一部分
BTS機房基礎建設
1.1 機房施工勘察要求
1.1.1 機房條件
A. 密封防塵,干凈整潔。墻面顏色一致,水泥地面需刷漆,并做好饋線窗、門窗等密封處理;景惭b前應將饋線窗安裝完畢,墻面開洞尺寸要求400mm300mm,對于不用的饋線窗進線孔要用防火泥堵死。
B. 配置清掃工具、滅火設備。
C. 配置容量適當的空調:空調容量近似計算公式:(Px860+Sx80~90) x1.1~1.4(Kcal/h),其中P為機房內所有設備發熱量(KW),S為機房面積(m2)。
D. 機房承重應滿足設備安裝要求。收發信機及開關電源設備:500Kg/m2,電池:近似1000Kg/m2,若機房承重不能滿足要求,應采取有效措施。
E. 拆除機房內暖氣片和水管或切斷水暖供給系統。
F. 機房面積應滿足遠期發展的需要。
1.1.2 機房電源系統
A. 容量配置應考慮遠期發展,系統具有易擴充性。
B. 電源設備應配備足夠的熔斷器分路,分路容量應與設備耗電量匹配,分路容量 = 負載額定電流x1.2~1.5。直流配電提供32A 和63A 的兩種空氣開關。
C. 應按照設計文件選擇交直流電纜規格;交流配電采用配電箱或配電柜,交直流電纜必須固定牢固美觀,每一分路直流供電線徑不小于16mm2。
D. 照明與交流插座全部完好、可用。
E. 電池最好與基站分室安裝,用密封免維護電池,電池應有蓋板,安裝在架子上,架子接地。電池線顏色標注正確,并用走線架或線槽固定。
1.2 室外施工勘察要求
1.2.1 自立式鐵塔或桿塔要求
1.基站天線鐵塔的位置和高度除滿足技術要求外,還應符合航空部門的有關規定,在塔頂設置航空標志燈。
2.天線鐵塔宜選擇在地形平坦、地質良好的地段。應避開斷層、土坡邊緣、古河道和有可能塌方、滑坡和有開采價值的底下礦藏或古跡遺址的地方。
3.新建天線鐵塔的傾斜標準應控制在天線高度的1/1500之內。
4.天線鐵塔的抗震設防列度和抗震設計應按國家現行的有關標準、規范和規定執行。
1.2.2天線抱桿要求
1.天線抱桿和懸臂安裝要求焊接或螺栓聯接,并保證垂直度。
2.抱桿和懸臂必須防銹抗腐蝕 。
3.懸臂伸出塔體長度大于1個波長,建議為1到2米。
1.2.3框架工藝的一般要求
移動通信框架的設計、制造、安裝貫徹執行國家的技術經濟政策。做到技術先進、經濟合理、安全適用、確保質量。
1.變形限制
在當?0年一遇最大風荷載(標準值)作用下,框架任意點的水平位移不得大于該點離地高度的1%。(參照鐵塔工藝要求)
2.安全及防護措施
鐵塔應采用長效型防腐處理,可采用噴涂或熱鍍鋅處理,熱鍍鋅時,應充分考慮構件熱變形。鍍鋅厚度≥0.035mm。
3.防雷接地
框架的頂部應設避雷針或避雷球(方式由建設方自選),框架的底部做防雷接地。
4.框架結構承受地震指標按烈度8級考慮,應參照《建筑抗震設計規范》GBJ11-89中相關規定確定。
5.框架的結構必須具有牢固的、可供攀爬的階梯或斜拉角鋼,有利于天線安裝、饋線布放、調測及維護出入、操作。

1.3 室內外基礎設施的防雷與接地
1.3.1供電系統
A. 電力線引入宜采用直埋方式(穿管或采用鎧裝電纜),鋼管或電纜金屬護套兩端應就近可靠接地。
B. 鐵塔航標燈、直放站設備電源線、控制線應采用鎧裝電纜,并要求遵從饋線接地原則,每根相線在機房入口處應分別對地加裝避雷器,零線應直接接地。
1.3.2傳輸設備
傳輸設備應與機房室內保護地可靠連接。
1.3.3天饋線系統
A. 移動通信基站鐵塔應有完善的防直擊雷及二次感應雷的防雷裝置。
B. 鐵塔避雷針應設置專用雷電流引下線,材料宜采用40x4鍍鋅扁鋼引入地網,扁鋼敷設路由要求與機房方向相反。
C. 天線應在避雷針的450傘狀保護范圍之內。
D. 饋線應在上部、下部、進機房入口處就近接地,當鐵塔高度大于等于60米時,應在鐵塔中部增加一處接地。
E. 在大樓接地系統可靠的前提下,天線支撐抱柱、饋線走線架等各種金屬設施,應就近分別與屋頂避雷帶可靠連通,否則,均應連接至室外接地窗(EGB)。
機房內走線架、吊掛鐵架、配電箱、電池架等均應作保護接地。
第二部分
設備安裝工藝要求
2.1硬件設備安裝要求
1. 按照設計圖紙固定機架,如有變化需與客戶負責人和設計部門協商后,作適當?shù)男薷,并做好書面記錄?br /> 2. 機架排列按照設計要求。
3. 設備安裝時應注意留有足夠的操作維護空間。
4. 機架由4個M12的螺栓垂直、水平、整齊地緊固在機凳或水泥地面上。
5. 用絕緣墊片保證機架固定時與地面或墻壁絕緣,防止多點接地。
6. 所有機架要用統一的標簽標記。
7. 機房內始終保持清潔。
2.2 基站接地要求:
1.內部接地系統必須正確安裝。
(1) 單獨接地窗/排正確安裝。
(2) 接地窗/排必須與建筑地或外部接地系統連接,連線必須是線徑大于 AWG2(35mm2)單根或多股銅線,建議用綠色或黑色線。
2.機架要單點接地
(1) 導線必須是或粗于AWG6(16mm2)單根或多股銅線,建議用綠色線。
(2) 接觸點必須處理清潔,保證良好的電接觸。
(3) 每個機架必須獨立接地排相連,不能復接。
3.室內走線架要與內部接地排相接。
4.接地電阻小于4歐姆。
5.接地排規格400x100x10(mm)應涮錫。室內接地排絕不能與工作地排相連。
2.3基站內部連線要求:
1. 所有饋線兩頭都要有標簽標記。
2. 接頭處饋線要留有活動余量走線。
3. 裁線要整齊。
4. 所有扎帶必須修齊。
5. 扎帶不能太緊或勒傷纜線。
6. 富余的纜線要排列布置整齊。
7. 所有部件的塑料護套放入袋中并貼在機架門的內側備用。
8. 所有TRANSCEIVER到RF FRONT-END的饋線接頭都要擰緊。
9. 從TOP PANEL 到主饋線的1/2"饋線連接正確,長度合適,并且沒有金屬裸露在外。
10. 連到TRANSCEIVER的電源線連接正確并且緊固。
11. 光纖連接正確。
(1) FOX到TRANSCEIVER的光纖連接正確。
(2) 機架間的光纖連接正確。
(3) 光纖纏繞的最小半徑大于30mm。
(4) 光纖接頭保持清潔。
12. 連接到架頂T43/BIB板上的傳輸線連接正確。
13. 走線架和架頂的距離不小于300mm。
14. 走線要沿著走線槽或走線架布放。
(1) 交直流電源線、射頻線、地線、傳輸線、 控制線不要互相纏繞,要分開走線。
(2) 所有走線必須每隔1米用扎帶固定,扎帶必須足夠緊但又不能勒壞線纜。
(3) 走線跨度超過0.6米必須要有支撐。
15.走線不要接觸到尖銳的表面。
16.基站室內外所用電纜應是阻燃、鎧裝電纜;具M線口所有進線應做放水彎(包括空調)。
2.4 基站電源、空調設備安裝工藝質量標準
2.4.1 基站電源安裝要求:
1. 電源輸出電壓和功率值符合基站要求。
2. 電源架的電源線要符合要求,-48V DC供電時,線徑大于35平方毫米(長度小于24米)。
3. 如果電源線由客戶提供,則客戶必須書面保證所有的技術指標符合相應的要求。
4. 電源的接頭處要有塑料護套。主電纜應能滿足基站終期容量要求。
5. 所有直流電源線與銅鼻子要緊固連接,并用膠帶或熱縮套管封緊。交、直流線兩端要有標簽,標簽上要標明線徑、長度、路由等。
6. 沒有裸露的銅線,電源線不能與尖銳的物體接觸。
7. 電源線的顏色要能明確區分各個電極+27v/-48v 紅色/藍色;0V黑色;地線為綠色或黃綠相間。
8. 用戶供電設備要標記清楚以利于查驗電壓和負荷。
9.電源線引入機房前要做回水彎。
2.1 基站空調安裝要求
1. 機房門窗及穿線洞口應做密封處理以減少冷量的散失,達到節省能源、延長空調機組的使用壽命。
2.空調機的室內機的安裝及擺放位置必須按照施工圖紙上的位置進行安裝。
3.空調機的室外機必須安裝托架,托架應高于地面30cm以上。應根據實際情況選擇安裝方式。應保證冷凝水的安全排放。
4.如果沒有設計時,安裝應考慮以下幾個因素:
(1)市內機背部靠墻,做好防震加固,并加裝底座以利于冷凝水的排放。
(2)安裝的位置應有利于通信設備的冷卻及冷熱風的交換。
(3)擺放的位置應與通信設備保持一定的距離,以利于檢修保養及通道暢通。
(4)室外機的安裝應注意安全、牢固及防盜。盡可能縮短與市內機的距離,以利于發揮空調的效率。所有空調機的安裝必須嚴格按照產品說明書的要求及注意事項進行施工。室外機散熱片距墻應30CM以上,以方便維護。如安裝于屋頂,應做好防雷接地。
2.5天饋線安裝工藝質量標準
2.5.1天線安裝符合設計要求:
1.天線安裝位置正確 。
2.天線俯角正確,按設計要求,精確度為 1度。(電調天線的俯角為電調俯角與機械俯角之和)。
3.天線朝向正確,按設計要求,精確度為 5度。
4.對于GSM900和DCS1800天線系統水平分離度的要求分別如下:
單極化天線:
同一扇區內兩根天線水平分離度) 同一平臺不同扇區間天線水平分離度
GSM900 >3.0 m >2.5 m
DCS1800 >1.5 m >2.0 m

雙極化天線:
同一扇區內兩根天線水平分離度 同一平臺不同扇區間天線水平分離度
GSM900 N/A >2.5 m
DCS1800 N/A >2.0 m

對于GSM900和DCS1800天線系統不同天線平臺的垂直分離度都要求大于 1 米。
 



對于特殊情況需廠家提供說明。
5.電調俯角天線的線控裝置經測試合格(此設備由天線廠家提供)。
6.電調天線的控制線要安裝避雷器,并防雷接地 。
7.天線應在避雷裝置的45度保護范圍之中。
8.全向天線的安裝位置要正確,不得固定在抱桿的中部。
2.5.2天線軟跳線要求
天線軟跳線必須與塔身或懸臂用專用扎帶聯接緊固,禁止
使用非室外的饋線作軟跳線,并且注意不要彎曲過分 。
2.5.3 主饋線安裝
1.主饋線必須每隔1米要有一個固定 。
2.主饋線兩端要有清楚的標識。
3.主饋線的尾部入室前要作出一個回水彎,建議切角大于60度但必須在此種饋線規定的最小轉彎半徑內 并以防止雨水順饋線流入基站室內為標準 。
 


4.主饋線進入室內的入口處必須安裝饋線窗、護套和防水填充物,金屬饋線窗須防雷接地。
5.主饋線尾部一定要接避雷器,避雷器需安裝在室內距饋線窗盡可能近的地方(建議1米內),避雷器須接室外防雷地, 無避雷接地孔的須將其外部的金屬固定帶接至室外接地盤上(可根據避雷器廠家的說明安裝)。
6.用泡沫填充絕緣的饋線最小彎曲半徑如下,或切角大于120度 。
1/2饋線,130mm ;
7/8饋線,250mm ;
1-5/8饋線,500mm 。
7.彎曲點盡可能少(建議不超過3個),不接觸尖銳的物體。
8.保證沒有金屬廢屑和其他非金屬物遺留在饋線內芯中 。
9.保證所有的無線部件都與饋線緊固聯接,并且沒有金屬外露 。
10.所有的室外元件的連接處都必須經防水密封處理 。
2.5.4 天饋線接地
1.主饋線垂直部分需在頂部和底部(室外)接地,若主饋線垂直部分超過60米,需在饋線中部接地, 若其長度小于3米則僅需兩點接地。主饋線進入室內前,在入口處附近接地。
2.饋線絕緣外皮必須除去,接地箍牢固連接到饋線導體上
3.連接處要用防水膠和防水膠布密封 。
4.塔身上的油漆必須先清除,待接地完畢,必須涂上防氧化層 。
5.接地線可以連到塔身上的接地排上,或者直接連到塔身上,但要保證導電良好。
6.接地線必須垂向塔身 。
7.天線塔和走線橋與外部接地系統相連 。
8.接地電阻小于5歐姆 。
 


基站系統接地要求

2.5.5 天線駐波比要求
天線駐波比的值在相應頻帶下,要求小于1.4。
CMCC: (GSM900) 800M-954M;
(DCS1800) 1710M-1815M。

第三部分
主設備(BTS)調測流程

3.1 工具準備
3.1.1 硬件工具準備
由于調測設備的特殊性,開通工程師要檢查設備的安裝情況,如有需要就須更改硬件,所以要攜帶齊全的工具。例如:螺絲刀、鉗子、內六角、扁口、打線鉗、萬用表等。
3.1.2 儀表設備準備
主設備的開通調測是一項復雜的技術工作,所須的儀表要齊全、準確。儀器儀表要定期進行校驗,確保所得數據的可信度。在開通調測移動收發信設備時要攜帶功率計、頻率計、2M表、筆記本電腦等。
3.2 機房檢查
由于移動收發信設備對環境的要求比較高,所以開通工程師在調測主設備時要對機房進行檢查,看機房有否漏水、是否整潔密封、溫度是否合適等。
3.3 電源檢查
開通工程師在給主設備加電調測前要仔細檢查電源的連接情況,絕對禁止正負極接反的情況。并從電源柜、主設備電源盒依次檢查電壓是否在允許范圍內:
DC:-40.5Vac~-60Vac
AC:208Vac~240Vac
3.4 接地檢查
首先檢查是否出現室內外共地的情況,防止外電引入室內。然后檢查室內各設備的接地連線是否符合設備接地要求(詳見2.2.1)。開通工程師要用萬用表測量機柜地與主地排的電壓差符合要求。
3.5 主設備硬件檢查
首先要檢查硬件安裝符合設計要求,如:安裝位置、要求配置等。然后檢查硬件的連線連接情況,如有問題加緊整改。
3.6 主設備開通
在以上檢查確認無誤的情況下方可進行主設備的加電調測。
● 加電:要先從電流較大的電源模塊開始依次加電,防止電流擊穿微電流電源模塊的保險。
● 調測:進入調測軟件的界面后要根據要求建立正確的硬件數據庫并download 到主設備中,如有必要還要進行設備軟件的更新。就緒后激活主設備(BTS),進行硬件測試。要測試設備的輸出功率,進行載頻的環路測試等,所得數據要符合設備廠商的要求。并檢查傳輸設置情況,進行自環,確保環路暢通。在完成硬件測試后要恢復基站原貌并重啟主設備已待BSC數據的下載。
● 機房整理:開通工程師要在離開機房時將機房收拾整潔,并且符合業主要求。離開時鎖好機房門窗。

第四部分
主設備(BTS)開通流程

4.1 下載數據
在確認BTS調測無誤的情況下請求網優或交換機房下載數據并注意觀察主設備的狀態。
4.2下載數據失敗
下載數據若不成功,首先要檢查硬件有無問題,如無問題要和網優或交換機房進行交流看數據有無問題或檢查傳輸有無問題。如遇無法現場解決的問題要與項目經理聯系匯報,請示是否推遲開通。離開現場后要詳細記錄現場情況,以供分析之用。

4.3 基站開通及集成
下載數據成功后,主設備(BTS)應開始工作。開通人員要注意硬件有無問題,是否工作正常。如無問題就要進行撥打測試,圍繞基站進行不同方向跨扇區的切換,檢查每一個時隙的通話質量并記錄。如遇到問題馬上向項目經理反映、盡快解決,以免影響網絡質量。最后開通人員將撥打測試記錄寫在現場文件中并留底回公司登記。

至此,收發信基站(BTS)安裝及調測的流程就基本展現在我們的眼前。此文件是通信建設人員施工時應參照的規范,力求在施工中不出現任何問題,防止用戶投訴。為公司樹立良好的形象。
掃碼關注5G通信官方公眾號,免費領取以下5G精品資料
  • 1、回復“YD5GAI”免費領取《中國移動:5G網絡AI應用典型場景技術解決方案白皮書
  • 2、回復“5G6G”免費領取《5G_6G毫米波測試技術白皮書-2022_03-21
  • 3、回復“YD6G”免費領取《中國移動:6G至簡無線接入網白皮書
  • 4、回復“LTBPS”免費領取《《中國聯通5G終端白皮書》
  • 5、回復“ZGDX”免費領取《中國電信5G NTN技術白皮書
  • 6、回復“TXSB”免費領取《通信設備安裝工程施工工藝圖解
  • 7、回復“YDSL”免費領取《中國移動算力并網白皮書
  • 8、回復“5GX3”免費領取《 R16 23501-g60 5G的系統架構1
  • 共獲得 2 次點評 我要點評

    • dj8000 專家指數 +5
      · 原創內容 詳細.. 發表與:2008-11-19 01:50:28
    • michealzhai 威望 +6 個
      · 精品文章 詳細.. 發表與:2006-9-19 11:42:59
     
    [充值威望,立即自動到帳] [VIP貴賓權限+威望套餐] 另有大量優惠贈送活動,請光臨充值中心
    充值擁有大量的威望和最高的下載權限,下載站內資料無憂
    qiulu
    初級會員



     發短消息    關注Ta 

    積分 282
    帖子 56
    威望 545 個
    禮品券 0 個
    專家指數 0
    注冊 2006-4-28
    專業方向 
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2006-04-28 15:05:00 
    資料不錯,對我很有幫助

    對本帖內容的看法? 我要點評

     
    [立即成為VIP會員,百萬通信專業資料立即下載,支付寶、微信付款,簡單、快速!]
    海邊的風
    入門會員



     發短消息    關注Ta 

    積分 10
    帖子 2
    威望 4 個
    禮品券 0 個
    專家指數 0
    注冊 2006-5-15
    專業方向 
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2006-05-15 11:11:31 
    好東西,,對實際的開通很有幫助,謝謝樓主

    對本帖內容的看法? 我要點評

     
    最新通信職位:廣東通信人才網 | 北京通信人才網 | 上海通信人才網 | 南京通信人才網 | 西安通信人才網 | 重慶通信人才網 | 中國通信人才網
    sdkgt
    初級會員



     發短消息    關注Ta 

    積分 470
    帖子 62
    威望 153 個
    禮品券 0 個
    專家指數 0
    注冊 2006-5-23
    專業方向 
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2006-05-24 19:30:09 
    寫的真是太好了,謝謝了

    對本帖內容的看法? 我要點評

     
    熱點: 通信招聘職位 | 網絡優化全集 | WCDMA精品 | TD-SCDMA學習資料 | EVDO | MGW媒體網關資料
    sdkgt
    初級會員



     發短消息    關注Ta 

    積分 470
    帖子 62
    威望 153 個
    禮品券 0 個
    專家指數 0
    注冊 2006-5-23
    專業方向 
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2006-05-24 20:02:10 
    :'(

    對本帖內容的看法? 我要點評

     
    最新通信職位:廣東通信人才網 | 北京通信人才網 | 上海通信人才網 | 南京通信人才網 | 西安通信人才網 | 重慶通信人才網 | 中國通信人才網
    artistmen
    高級會員



     發短消息    關注Ta 

    積分 1481
    帖子 74
    威望 877 個
    禮品券 0 個
    專家指數 0
    注冊 2006-7-10
    專業方向 
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2006-07-13 22:06:53 
    寫的不錯。。。。。學習了

    對本帖內容的看法? 我要點評

     
    [2分鐘擁有VIP權限和充足威望,可下載站內任何資料] [快速找到一份高薪的通信行業職位]
    sailor
    入門會員



     發短消息    關注Ta 

    積分 22
    帖子 4
    威望 -5 個
    禮品券 0 個
    專家指數 0
    注冊 2006-7-15
    專業方向 
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2006-07-15 22:12:53 
    資料很好,不錯喲

    對本帖內容的看法? 我要點評

     
    熱點: 通信招聘職位 | 網絡優化全集 | WCDMA精品 | TD-SCDMA學習資料 | EVDO | MGW媒體網關資料
    lxd68
    資深元老
    鎵嬫満鍙風爜宸查獙璇? style=


     發短消息    關注Ta 

    公益·慈善勛章   紀念勛章·三周年   C友·登錄達人   紀念勛章·九周年   紀念勛章·十周年  
    積分 45333
    帖子 3054
    威望 9723956 個
    禮品券 82 個
    專家指數 19
    注冊 2006-7-11
    專業方向  網優
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2006-07-17 12:24:43 
    好東西,,對實際的開通很有幫助,

    對本帖內容的看法? 我要點評

     
    熱點: 通信招聘職位 | 網絡優化全集 | WCDMA精品 | TD-SCDMA學習資料 | EVDO | MGW媒體網關資料
    yunzhao
    鉆石會員



     發短消息    關注Ta 

    積分 11695
    帖子 618
    威望 2130 個
    禮品券 0 個
    專家指數 2
    注冊 2006-5-26
    專業方向 
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2006-07-21 11:32:59 
    發帖掙威望。。。。。11

    對本帖內容的看法? 我要點評

     
    熱點: 通信招聘職位 | 網絡優化全集 | WCDMA精品 | TD-SCDMA學習資料 | EVDO | MGW媒體網關資料
    cqjstcc
    銀牌會員



     發短消息    關注Ta 

    積分 2725
    帖子 149
    威望 2266 個
    禮品券 0 個
    專家指數 25
    注冊 2006-7-21
    專業方向 
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2006-07-21 12:20:19 
    好東西,,對實際的開通很有幫助,

    對本帖內容的看法? 我要點評

     
    熱點: 通信招聘職位 | 網絡優化全集 | WCDMA精品 | TD-SCDMA學習資料 | EVDO | MGW媒體網關資料
    banyawei
    高級會員



     發短消息    關注Ta 

    積分 2149
    帖子 215
    威望 8796 個
    禮品券 0 個
    專家指數 -5
    注冊 2006-7-19
    專業方向 
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2006-07-23 14:59:30 
    好帖子。ξ业膶嶋H工作很有幫助!

    對本帖內容的看法? 我要點評

     
    熱點: 通信招聘職位 | 網絡優化全集 | WCDMA精品 | TD-SCDMA學習資料 | EVDO | MGW媒體網關資料
    xixibupt
    初級會員



     發短消息    關注Ta 

    積分 152
    帖子 20
    威望 0 個
    禮品券 0 個
    專家指數 0
    注冊 2006-6-28
    專業方向 
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2006-07-24 17:35:52 
    東西還不少,傳頌一下.

    對本帖內容的看法? 我要點評

     
    熱點: 通信招聘職位 | 網絡優化全集 | WCDMA精品 | TD-SCDMA學習資料 | EVDO | MGW媒體網關資料
    lgq068
    高級會員



     發短消息    關注Ta 

    積分 1810
    帖子 198
    威望 5038 個
    禮品券 0 個
    專家指數 0
    注冊 2006-7-26
    專業方向 
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2006-08-14 13:14:47 
    支持..........

    對本帖內容的看法? 我要點評

     
    [2分鐘擁有VIP權限和充足威望,可下載站內任何資料] [快速找到一份高薪的通信行業職位]
    lgq068
    高級會員



     發短消息    關注Ta 

    積分 1810
    帖子 198
    威望 5038 個
    禮品券 0 個
    專家指數 0
    注冊 2006-7-26
    專業方向 
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2006-08-14 13:16:54 
    GSM收發信基站(BTS)安裝及調測流程

    對本帖內容的看法? 我要點評

     
    熱點: 通信招聘職位 | 網絡優化全集 | WCDMA精品 | TD-SCDMA學習資料 | EVDO | MGW媒體網關資料
    lgq068
    高級會員



     發短消息    關注Ta 

    積分 1810
    帖子 198
    威望 5038 個
    禮品券 0 個
    專家指數 0
    注冊 2006-7-26
    專業方向 
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2006-08-14 13:41:31 
    謝謝樓主分享...............

    對本帖內容的看法? 我要點評

     
    [2分鐘擁有VIP權限和充足威望,可下載站內任何資料] [快速找到一份高薪的通信行業職位]

    快速回復主題    
    標題
    內容
     上傳資料請點左側【添加附件】

    當前時區 GMT+8, 現在時間是 2025-02-02 18:34:51
    渝ICP備11001752號  Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com  本站統一服務郵箱:mscbsc@163.com

    Processed in 0.538505 second(s), 29 queries , Gzip enabled
    TOP
    清除 Cookies - 聯系我們 - 移動通信網 - 移動通信論壇 - 通信招聘網 - Archiver