序號
| 類型
| 節能技術名稱
| 技術原理
| 主要節能指標
| 應用條件及范圍
| 技術應用現狀和推廣前景
|
1
| 主設備
| 基站主設備動態節能技術
| 節能技術如下:
(1)
符號關斷
符號關斷是指基站在部分符號沒有數據發送時,基站在這些“沒有數據發送”的符號周期關閉功放,從而降低系統功耗。
(2)
RF通道智能關斷
RF通道智能關斷是指某小區負載較低且當前進入節能時間段時,關閉本小區的部分發射通道,以節省能耗。
| 與普通基站相比,采用基站主設備動態節電技術年節電率10%-20%。
| 適用于4G基站。
| 目前基站該技術在基礎電信運營企業中得到了不同程度的推廣和應用。
|
2
| 大容量OTN設備動態節能技術
| 節能技術如下:
(1)風扇分區散熱
設備散熱分不同區域,每個分區的風扇根據所在分區單板的溫度實現智能調速,以確保單板散熱穩定,同時兼顧設備低噪音、風扇低能耗的一項技術。
(2)從系統、器件等多維度降低100G功耗
從系統層面:在大容量電交叉基礎上,考慮向光電混合交叉發展,減少線路板卡預留數量;從器件(DSP、光模塊等)層面:向14nm芯片新工藝及、PIC/硅光新型光器件發展。
| 與常規應用相比功耗可下降20%左右。
| 目前大容量OTN設備的主要廠家均可支持。
| 這兩個動態節能技術較為成熟,節能效果明顯,可廣泛推廣應用。
|
3
| 服務器節能技術應用
| 節能技術如下:
(1)
低功耗部件技術
采用低功耗部件降低服務器整機功耗,同時保證業務性能不受影響的一項技術,但應注意其成本高。目前服務器支持的低功耗部件包括:LP CPU、LV內存、SSD硬盤。
(2)
80plus電源技術
是指負載率在100%、50%、20%時,效率均在80%以上,且在額定負載條件下PF值大于0.9的電源。通過使用高效電源模塊提高服務器電源及整個服務器的效率的技術。
(3)
高壓直流PSU技術
由于高壓直流供電技術減少服務器電源內部原交流轉換成直流的環節,同時降低了電源設備的冗余量,從而提高系統供電效率的技術。
| 節能效果可達5%-10%以上。
| 適用于服務器設備。
| 目前技術該得到了不同程度的應用。節能效果明顯,可廣泛推廣應用。
|
4
| 供電設備及系統
| 高溫鉛酸蓄電池
| 該電池技術為普遍鉛酸類電池,通過采用新型鉛合金,提高板柵高溫耐腐蝕性能;采用氫氧輔助復合技術,減少電池熱損耗,減緩正極板腐蝕;電池外殼采用耐高溫材料,提高電池外殼在高溫條件下的抗變形性能等方式提高工作環境溫度,一般可超過35℃,從而減少空調設備的運行時間,因此可減少機房中配置制冷設備的數量。
| 高溫蓄電池能夠帶來整個系統節能10%左右。
| 工作環境溫度超過30℃的條件下。
| 廣泛適用于室外環境條件炎熱,機房或機柜內達到35℃左右的場景,節能效果明顯,可廣泛推廣應用。
|
5
| 高效整流模塊
| 高效模塊是指效率高于96%及以上的模塊,包含48V整流模塊、240V整流模塊以及336V整流模塊,能夠提高整個信息通信領域供電系統的效率。
| 高效整流器節能5%左右。
| 通信用-48V、240V和336V直流供電系統
| 該技術節能效果明顯,可廣泛推廣應用。
|
6
| 市電與不間斷電源兩路供電
| 一路采用市電直供,另一路采用高壓直流(240V/336V)或交流不間斷供電的技術。當其中一路出現故障,如市電供電異常(如電壓幅值或頻率異常)時,切換至備路高壓直流供電的技術。目前該技術同時采用了高效整流模塊,可保證供電系統的供電效率高達98%左右。
| 與常規交流不間斷電源系統比較,節能5%左右。
| 交流市電與240V/336V直流供電的機房。
| 該技術應用于大型數據機房、云計算中心、通信核心機房等。由于應用場景的容量較大大,節能效果顯著,可廣泛推廣應用。
|
7
| 制冷設備及系統
| 新風空調一體機
| 新風空調一體機采用一體化設計(空調與智能通風相結合),通過引入室外自然冷源進行制冷,大幅降低機房空調系統能耗。當室外溫度低于設定值時,可通過風門執行器調節風道切換導風板并關閉空調系統壓縮機,將室外空氣經過過濾直接送入機房進行制冷。
| 與常規制冷設備相比較,節能20%-30%。
| 適用于空氣潔凈度較好,氣溫溫和的地區。
| 新風空調一體機主要適用于通信基站機房、小型傳輸機房、小型接入網機房等。節能效果明顯,可廣泛推廣應用。該技術的推廣使用應注意加強相應的維護工作以及完善監控系統。該技術的應用節能效果顯著,可廣泛推廣應用。
|
8
| 熱管空調一體機
| 熱管換熱系統與蒸氣壓縮式制冷技術有機融合,兼具熱管自然冷卻、空調主動制冷和空調熱管制冷交替運行三種模式的一項技術。當室外溫度低于設定值時,關閉壓縮機,以熱管模式運行,利用冷媒室外冷源在熱管內外的雙循環實現機房制冷,保障室內溫度且大幅度節能。當外溫較高時,開啟壓縮機,切換至空調制冷模式運行,確保機房冷卻。當室外溫度不足以完全利用熱管散熱時,采用熱管和空調組合式制冷。
| 與常規制冷設備相比較,節能10%-15%。
| 適用于自然冷源充足,外界環境溫度和通信機房設定溫度差應在10℃以上地區。
| 熱管空調一體機主要適用于通信基站機房、小型傳輸機房、小型接入網機房等。適用地域廣,安裝方便,適應性強,尤其適合在室外空氣質量不滿足機房潔凈度要求的地區。該技術的應用節能效果顯著,可廣泛推廣應用。
|
9
| [url=]冷卻塔水側自然冷卻技術[/url]
| 充分利用全年的自然冷源,采用冷水機組+閉式冷卻塔或冷水機組+板式換熱器+開式冷卻塔兩種利用自然冷源的組合式供冷方式。(1)當溫度低于冷卻塔直接供冷設定值,關閉冷水機組,由閉式冷卻塔直接供冷水,或由開式冷卻塔通過板式換熱器間接提供冷量;(2)當室外溫度高于空調運行設定值時,完全由冷水機組供冷;(3)溫度在上述兩個設定值中間時,由冷水機組和自然冷源組合式供冷。
| 與常規制冷設備相比較,節能15%-20%。
| 該技術在采用冷水機組為冷源的數據機房或通信機房樓;優先在嚴寒和寒冷地區使用,不建議在夏熱冬暖地區使用。
| 該技術應用于大型數據機房、云計算中心、通信核心機房等。由于應用場景的容量較大,節能效果顯著,可廣泛推廣應用。
|
10
| 列間制冷技術
| 將空調末端(列間空調)和通信機柜進行一體化設計,采用冷、熱通道隔離或封閉技術,實現對通信設備的精確制冷,有效避免冷熱氣流短路,提高制冷效率。此外,該制冷方案能夠有效提高通信機柜的單機架功率,提升機房利用率,同時保障機房高效和可靠運行。
| 與常規的制冷技術相比較,節能10%-15%。
| 信息通信溫控技術
| 該技術應用于大型數據機房、云計算中心、通信核心機房等。由于應用場景的容量較大,節能效果顯著,可廣泛推廣應用。
|
11
| 冷門制冷技術
| 結合數據機房和通信機房中機柜背門處設備排風溫度高的特性,采用更為貼近服務器的制冷技術,將制冷盤管直接安裝在機柜前門或背板上,可大幅提高空調系統制冷散熱效率。同時由于提高單機架功率,降低機房總體能耗,提高機房利用率,保證機房高效、可靠運行。
| 與常規的制冷技術相比較,節能10%-15%。
| 信息通信溫控技術
| 該技術應用于大型數據機房、云計算中心、通信核心機房等。由于應用場景的容量較大,節能效果顯著,可廣泛推廣應用。
|
12
| 綜合方案
| 大型機房微模塊
| 由機柜系統、配電系統、監控系統、供電系統(可選)、制冷末端(可選)、綜合布線系統、安防系統等組成的具有標準的功能定義和輸入輸出接口,能夠完成單項或多項業務的功能單元稱之為微模塊。它具有快速部署、成本低、易擴展、易維護等優點,從而降低初次投入成本以及維護成本等。
| 與普通機房相比較,節能10%-20%。
| 大型通信機房、云計算中心等應綜合考慮原機房條件及投資成本進行建設。
| 該技術應用于大型數據機房、云計算中心、通信核心機房等。由于應用場景的容量較大,節能效果顯著,可廣泛推廣應用。綜合考慮原機房條件進行建設。
|
13
| 通信基站室內微模塊(要體現出集成化)
| 將基站機房中分散放置的電源、空調及主設備,集中放置到一個模塊化的微型機房中,采用冷熱通道隔離和列間制冷方式進行高效供配電和散熱的方案。列間空調可以放置在機柜中間或列頭位置。該方案由于送風距離短,且冷熱通道隔離,避免冷熱風混風現象,因此大大提高制冷的效率,從而提高整個站點的效率。
| 與普通站點相比較,節能10%-20%。
| 信息通信基站應綜合考慮原基站條件及投資成本進行建設。
| 該技術應用于小型基站,由于基站數量龐大,其節能效果明顯。
|