1 通信光纜工程概述


blob.png

通信光纜工程主要分為架空光纜工程、直埋光纜工程、管道光纜工程、水線光纜工程和海底光纜工程。


blob.png

光纜長度較長

一般光纜的標準制造長度為2km,光纜敷設時,不要隨意切斷光纜,增加光纜接頭。

光纜抗張能力較小

當光纖承受的拉力超過它的抗拉極限時,就會斷裂。光纜的結構中增加了加強構件,光纜所需的抗張強度,主要由加強構件來承擔。在施工過程中,牽引力不能超過光纜允許的額定值,使光纖盡量不產生拉伸應變。光纜所允許的牽引力,根據光纜制造程式的不同具有不同的額定值,在施工時必須注意這點。一般光纜的抗張力為100~300kg。

光纜直徑較小,重量較輕

光纖的連接技術要求較高,接續較復雜

光纖的接續,它需要在高溫下,將光纖端面熔融,然后靠石英玻璃的粘度而粘合在一起。因而,在連接時需用的機具就較為復雜,而且技術要求比較高 。


2 架空光纜安裝規范



blob.png


電桿安裝

blob.png



施工工序


blob.png




線路建設



blob.png

拉線、吊線接續


blob.png


接頭盒使用


blob.png


視頻動畫




3 管道光纜安裝規范


blob.png


根據材料管道可分為:

混凝土管

塑料管

鋼管

鑄鐵管

石棉水泥管

陶管

......


較多采用用塑料管




塑料管特點:

質量輕 管壁光滑 接續簡單 水密性好 耐腐蝕性好 絕緣性能好 運輸方便 耐寒性較差 熱穩定性差 價格較高


管道施工


blob.png


管道坡度


blob.png



人手孔


blob.png


布纜


blob.png


視頻動畫





4 光纜線路驗收標準


blob.png

管道光纜

①手孔內的光纜應采用蛇形軟管(或軟塑料管)保護,敷設后的光纜應緊靠人手孔壁,并用塑料扎帶綁扎在托架上或按設計要求處理;同時要保證光纜在手孔內的走向平滑,無交叉扭轉現象

②光纜一般在基站引上井內預留15米,如果引上井已有較多舊光纜預留,則本次的預留光纜往前一個手井進行預留;直線段每隔500米左右預留15米;接頭井預留15米;線路經過大橋或下水道增加一處預留15米;對預留的光纜按規定使用扎線進行綁扎固定

③手孔內,在光纜出喇叭口約35CM左右各掛一塊光纜標識牌;光纜預留處、接頭處亦需各掛一塊光纜標識牌

④管道光纜接頭盒在人(手)孔內,離井口20-30公分左右的位置,接續盤面與地面水平;接頭盒用膨脹螺栓固定;光纜預留圈固定在井壁一邊上;接頭盒安裝及余纜盤留位置不應影響人孔中其他光纜接頭的布放

⑤在光纜出子管孔15cm的長度內,不允許出現彎曲的情況

⑥子管敷設要按各地市要求采用三色或四色滿容量敷設,多根子管按顏色順序排列全路徑一致,子管在井內出孔(PVC大管孔)不超出10厘米處截平,并套上塞鼓,不敷設光纜的空子管要套上子管端帽

⑦對敷設光纜穿過鐵路、公路、河流、溝渠、地下其它管線等障礙物時要作出具體的位置標示或采取有效的保護措施,人井位置要安全

⑧核對管道路由走向及長度是否與圖紙相符

⑨驗收時發現有人井、井圈損壞,井蓋丟失、標樁不齊等附屬設施不足等問題,要在驗收報告或會議中提出,并制定整改計劃。


90*120直通手井

blob.pngblob.pngblob.pngblob.png 

 

60*90直通手井


blob.pngblob.png



架空光纜

核對桿路走向、電桿拉線(撐桿)埋設位置、桿高桿距、拉線程式、光纜接頭位置、余留光纜位置、桿路總長度等與工程設計是否相符 

經電桿處光纜必須有一定彎度(并且套軟管保護——視設計而定),角桿位置光纜必須套塑料軟管保護 

架空引上引下處要綁扎牢固,并用鋼管(要求2.5米以上)作保護 

架空光纜與電力線交叉、平行(沒達到規范的要求隔距)的地方必須用三線交叉保護套管作絕緣保護 

架空光纜跨過車輛通過的路口,必須保證過路高度達到7米以上,并在吊線上懸掛注意安全的標識或標志牌;近路電桿、拉線影響線路及交通安全,要做反光標識處理,有條件的要砌電桿護墩保護

連同光纜一同建設的桿路要求電桿不得有嚴重歪斜、走標,桿身不得破裂、露筋

拉線要對角深位置、地錨出土不大于0.5米

掛鉤均勻、不走位,吊線垂度符合規范,光纜與吊線無交叉

光纜接頭安裝牢固,余留綁扎整齊美觀,符合設計要求

每隔一條桿或按設計要求在桿上光纜上綁掛標志牌,牌的內容要求與管道光纜的一樣,在進出局的500米以內,在每根架空桿上光纜綁掛標志牌


blob.png

進局光纜:

光纜進出進線室有符合規定的預留(一般規定預留為15米),走線架(槽)上光纜綁扎整齊、安全、美觀,無交叉,無懸空,光纜在每層樓內與其它光纜走線分開、轉彎、穿墻、進配線架處要掛標志牌,轉彎處要用塑料纖維管包扎保護,多條纜線排列布放時,同一點并排掛牌 

樓層走線架(槽)及機房走線架上不得有光纜余留

出局的第一個接頭盒要斷開加強芯的電氣連接

光纜途經樓層或間墻處要用防火泥或其它符合設計的材料進行防火防鼠堵塞


成端接頭要求

光纜配線架(ODF)必須安裝牢固、整齊,光纜開剝段到熔接盤必須軟管保護,光纜纖芯熔接盤擺放穩固,纖芯熔接點在熱縮保護管內中心位置,纖芯盤纖整齊無損傷

光纜交接箱:光纜施工完畢,必須對光交箱的光纜進出口用膠泥等物品進行堵塞;光纜在光交箱內必須用鋼箍固定,不能用塑料扎帶代替;從光纜開剝端至終端盒部分的光纖用塑料軟管過渡連接,走線要合理美觀。 

在連接器旁要貼上打印好的光纜名稱標簽(起始各終點站名及芯數、長度),光纖耦合器卡口要安裝整齊、牢固,連接盒內的裸纖要穿小軟管到熔接盤并綁扎好。 

光纜接頭盒要安裝牢固、綁扎整齊,不能有漏水現象;

光纜終端金屬加強芯接地要求:ODF架光纜成端處的金屬加強芯及金屬鎧裝層必須良好接地。

ODF架內尾纖布放整齊、安全,纖芯編號準確,備用纖芯尾纖連接器要蓋好端帽防塵。



傳輸性能指標

測試方式:用光源光功率計測試總損耗值,用后向散射儀(OTDR)測試光纜平均損耗、接頭損耗等;

單模光纜全程平均損耗要求:在1550nm波長下平均衰耗為0.25db/km,在1310nm波長下平均衰耗為0.36db/km;

單模光纜中間接頭損耗:散狀光纜每纖損耗在0.08db以下,帶狀每纖損耗在0.1db以下,最大不超過0.15db。

光纜纖芯成端損耗:每纖芯損耗包括活動耦合器在內應不大于0.5db。

光纖中繼段衰減平均值(用光源光功率計測試)必須符合設計規定的指標,光纖后向散射曲線應符合要求(用OTDR打印曲線)。



線路驗收標準

光纜線路埋深達不到標準要求;

部分線路路由選擇不合理,部分路由需要遷移;

沿橋架掛的線路兩邊,基本暴露在外,沒有防護措施,存在盜割火燒的隱患;

線路隔距達不到要求,三線交越保護存在安全隱患;

聯合管道線路由多家運營商合建,移動線路混合其中,光纜、管道線路零亂;

桿路、管道、光纜的機械、電氣性能達不到要求。號桿、標示等規范不統一;

光纜線路過路高度達不到要求。


掃碼關注5G通信官方公眾號,免費領取以下5G精品資料
  • 1、回復“YD5GAI”免費領取《中國移動:5G網絡AI應用典型場景技術解決方案白皮書
  • 2、回復“5G6G”免費領取《5G_6G毫米波測試技術白皮書-2022_03-21
  • 3、回復“YD6G”免費領取《中國移動:6G至簡無線接入網白皮書
  • 4、回復“LTBPS”免費領取《《中國聯通5G終端白皮書》
  • 5、回復“ZGDX”免費領取《中國電信5G NTN技術白皮書
  • 6、回復“TXSB”免費領取《通信設備安裝工程施工工藝圖解
  • 7、回復“YDSL”免費領取《中國移動算力并網白皮書
  • 8、回復“5GX3”免費領取《 R16 23501-g60 5G的系統架構1
  • 共獲得 1 次點評 我要點評

    • Xiazhanyi 威望 +50 個
      · 感謝分享,很受用! 詳細.. 發表與:2016-7-15 17:22:48
     
    [充值威望,立即自動到帳] [VIP貴賓權限+威望套餐] 另有大量優惠贈送活動,請光臨充值中心
    充值擁有大量的威望和最高的下載權限,下載站內資料無憂
    qtvb339
    入門會員
    鎵嬫満鍙風爜宸查獙璇? style=


     發短消息    關注Ta 

    積分 40
    帖子 8
    威望 661 個
    禮品券 0 個
    專家指數 0
    注冊 2011-8-24
    專業方向  設備安裝
    回答問題數 0
    回答被采納數 0
    回答采納率 0%
     
    發表于 2017-02-24 12:42:16 
    動畫化了就是直接明了,形象生動

    對本帖內容的看法? 我要點評

     
    [立即成為VIP會員,百萬通信專業資料立即下載,支付寶、微信付款,簡單、快速!]

    快速回復主題    
    標題
    內容
     上傳資料請點左側【添加附件】

    當前時區 GMT+8, 現在時間是 2025-02-24 01:44:20
    渝ICP備11001752號  Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com  本站統一服務郵箱:mscbsc@163.com

    Processed in 0.499542 second(s), 13 queries , Gzip enabled
    TOP
    清除 Cookies - 聯系我們 - 移動通信網 - 移動通信論壇 - 通信招聘網 - Archiver