今天跟李克民老師學習到了一個以前經常遇到但是沒有深入研究的問題:為什么通信設備-48伏系統的工作電壓是-40到-57伏?大概原因如下:當設備負荷功率最大時,最遠端的壓降不能大于3.2伏(蓄電池的下電保護電壓是43.2伏),而當設備負荷最小的時候,最近端的壓降不能大于0.6伏(此時蓄電池的充電保護電壓為57.6伏)。放電保護電壓、和充電保護電壓是保護蓄電池設備的關鍵參數,他們分別扣除各自的最大壓降,就是我們為什么通信設備工作電壓為-40伏到-57伏的原因。有理解不對的地方,還請大家批評指教!
[
本帖最后由 無風無月 于 2014-8-23 15:00 編輯
]
掃碼關注5G通信官方公眾號,免費領取以下5G精品資料
1、回復“
YD5GAI
”免費領取《
中國移動:5G網絡AI應用典型場景技術解決方案白皮書
》
2、回復“
5G6G
”免費領取《
5G_6G毫米波測試技術白皮書-2022_03-21
》
3、回復“
YD6G
”免費領取《
中國移動:6G至簡無線接入網白皮書
》
4、回復“
LTBPS
”免費領取《
《中國聯通5G終端白皮書》
》
5、回復“
ZGDX
”免費領取《
中國電信5G NTN技術白皮書
》
6、回復“
TXSB
”免費領取《
通信設備安裝工程施工工藝圖解
》
7、回復“
YDSL
”免費領取《
中國移動算力并網白皮書
》
8、回復“
5GX3
”免費領取《
R16 23501-g60 5G的系統架構1
》
共獲得 1 次點評
我要點評
無風無月
威望 +20 個
· 很好的交流,壓降解釋沒有問題,就是考慮蓄電池對設備的全程壓降
詳細..
回復
發表與:2014-1-9 11:36:40
[
充值威望,立即自動到帳
] [
VIP貴賓權限+威望套餐
] 另有大量優惠贈送活動,請光臨充值中心
充值擁有大量的威望和最高的下載權限,下載站內資料無憂
wxl8456
高級會員
發短消息
關注Ta
積分 1815
帖子 50
威望 265 個
禮品券 0 個
專家指數 0
注冊 2008-5-11
專業方向 動力維護
回答問題數
0
回答被采納數
0
回答采納率
0%
#2
大
中
小
使用道具
發表于 2008-06-03 20:23:43
技術問題,回答得專家指數,快速升級
咋們的網站論壇怎么登不了,續簽沒有辦法繼續
在線,6天前提問
現在還有資料賣嗎
在線,15天前提問
這個論壇沒有辦法查看發的帖子的閱讀量嗎
在線,44天前提問
微信號綁定錯誤怎么辦
在線,67天前提問
這個紙質版,怎么買啊
在線,75天前提問
聯通的手機不能訪問論壇,解釋論壇的地址是加拿大地.
在線,93天前提問
有沒有做基站覆蓋仿真的軟件?
在線,121天前提問
技術創新與市場策略的調整,將成為決定企業能否在全.
在線,124天前提問
終端熄屏進入 Idle 態?
在線,134天前提問
有些資料能幫忙找嗎
在線,152天前提問
大陸版谷歌打不開,有什么辦法嘛
在線,158天前提問
華為GSC高級和網優高級有什么區別
在線,168天前提問
請問客服在嗎?
在線,185天前提問
信號好,volte通話雜音可能原因
在線,214天前提問
有幾個月了。
在線,222天前提問
為什么訪問你的論壇老出這個無訪問登
在線,222天前提問
學學,思維突然開闊!
對本帖內容的看法?
我要點評
[
立即成為VIP會員,百萬通信專業資料立即下載,支付寶、微信付款,簡單、快速!
]
sbjepfi
論壇元老
發短消息
關注Ta
積分 22638
帖子 2033
威望 44280 個
禮品券 15 個
專家指數 106
注冊 2006-5-21
專業方向 動力監控
回答問題數
0
回答被采納數
0
回答采納率
0%
#3
大
中
小
使用道具
發表于 2008-06-03 21:23:07
以前也沒有這么了解,今天學習了。
對本帖內容的看法?
我要點評
最新通信職位:
廣東通信人才網
|
北京通信人才網
|
上海通信人才網
|
南京通信人才網
|
西安通信人才網
|
重慶通信人才網
|
中國通信人才網
jl781010
高級會員
發短消息
關注Ta
積分 2098
帖子 49
威望 546 個
禮品券 0 個
專家指數 0
注冊 2008-5-13
專業方向 基站維護
回答問題數
0
回答被采納數
0
回答采納率
0%
#4
大
中
小
使用道具
發表于 2008-06-06 08:04:00
多謝樓主的指教。!
對本帖內容的看法?
我要點評
熱點:
通信招聘職位
|
網絡優化全集
|
WCDMA精品
|
TD-SCDMA學習資料
|
EVDO
|
MGW媒體網關資料
云帥
金牌會員
發短消息
關注Ta
積分 9881
帖子 253
威望 11205 個
禮品券 0 個
專家指數 15
注冊 2008-6-5
專業方向 交換
回答問題數
0
回答被采納數
0
回答采納率
0%
#5
大
中
小
使用道具
發表于 2008-06-06 15:05:01
多謝樓主的指教!!
對本帖內容的看法?
我要點評
最新通信職位:
廣東通信人才網
|
北京通信人才網
|
上海通信人才網
|
南京通信人才網
|
西安通信人才網
|
重慶通信人才網
|
中國通信人才網
xhd120
中級會員
發短消息
關注Ta
積分 934
帖子 50
威望 2612 個
禮品券 0 個
專家指數 -24
注冊 2008-6-3
專業方向 通信電源
回答問題數
0
回答被采納數
0
回答采納率
0%
#6
大
中
小
使用道具
發表于 2008-06-06 17:24:44
看不懂什么東西。。
對本帖內容的看法?
我要點評
[
2分鐘擁有VIP權限和充足威望,可下載站內任何資料
] [
快速找到一份高薪的通信行業職位
]
descarter
金牌會員
發短消息
關注Ta
積分 6361
帖子 254
威望 3955 個
禮品券 0 個
專家指數 0
注冊 2008-5-26
專業方向 電源
回答問題數
0
回答被采納數
0
回答采納率
0%
#7
大
中
小
使用道具
發表于 2008-06-10 10:05:33
多謝樓主的指教。。
對本帖內容的看法?
我要點評
熱點:
通信招聘職位
|
網絡優化全集
|
WCDMA精品
|
TD-SCDMA學習資料
|
EVDO
|
MGW媒體網關資料
lin_fzclmh
鉆石會員
發短消息
關注Ta
積分 13362
帖子 280
威望 138353 個
禮品券 8 個
專家指數 0
注冊 2007-7-12
專業方向
回答問題數
0
回答被采納數
0
回答采納率
0%
#8
大
中
小
使用道具
發表于 2008-06-10 10:44:25
看不懂什么東西。。
對本帖內容的看法?
我要點評
[
2分鐘擁有VIP權限和充足威望,可下載站內任何資料
] [
快速找到一份高薪的通信行業職位
]
yjs2577
銀牌會員
發短消息
關注Ta
積分 4216
帖子 143
威望 543 個
禮品券 10 個
專家指數 14
注冊 2008-6-13
專業方向 電力
回答問題數
0
回答被采納數
0
回答采納率
0%
#9
大
中
小
使用道具
發表于 2008-06-13 16:38:55
通信電源為什么是-48V
通信電源為什么是-48V這里面包含2 個意思:
(1) 極性為何是負電源(也就是正接地)?
(2) 電壓為何為-48V(-36~ -72V)?
先說一下第2 個問題。使用-48V 電源是歷史原因造成的。使用最早的通訊網是電話網,話機是由電訊局供電的,選48V 是在當時的條件下盡可能提高用戶到端局的距離(36V 是安全電壓,超過太多不安全)。后來為了兼容早期設備、降低成本考慮,局端通訊設備還是用-48V 電源。
同樣,采用負電源系統,正極接地只是約定俗成。原來有個說法是空氣中有大量的負電荷,根據電化學知識,正極接地可以吸附空氣中的負離子,從而保護電信設備的外殼不被銹蝕。其實這種說法不是很對。原電池反應和電解反應是會導致設備生銹,但是因為它們在設備上是以微觀形式存在的,幾乎沒有影響。例如非通訊系統的網絡都是負極接地(例如您正在使用的計算機),但是并沒有生銹。并且-48V 內部都通過DC/DC 隔離,DC/DC 輸出的就是負極接地,也沒有看到單板腐蝕生銹。所以不論哪個極接地,都是一樣的。
至于設備的外殼接地(接PGND ),這是出于保護性的目的,將設備上累積的電荷快速瀉放到大地,從而不會損傷設備和工作人員。
我們的產品基本上都是使用-48V 電源系統,一般測到的實際電壓是–53.5V 。這是因為出于可靠考慮,通訊設備都帶有備用電池(-48v) ,為了保證電池的可靠充電,供電電壓需要略高于電池電壓。
通過媒介可能還會了解到有使用-24V 電源系統的設備,這是現代一些內部設備為設計方便而使用的。一般測量到電源的輸出電壓26.8V 。
一般要求設備在電壓波動范圍±20% 內工作正常。對-48V 系統設備就是要求工作電壓范圍-38.4V ~ 57.6V,但是我們實際上一般要求工作范圍–36V ~ -72V 。主要是考慮-48V 系統設備要兼容–60V 電源系統,它要求–48~ -72V 。這樣取合集就是就是要求工作電壓范圍約-36V ~ -72V 。
順便提一下,-48V 電源系統只是我國和大部分國家采用的通信電源標準,并非所有國家都使用這個標準,例如俄羅斯會使用-60V 的電源系統,還有某些國家使用-24V 的電源系統。如果產品要在這些地區銷售,就要兼顧這些不同的標準。
市電的標準在世界范圍內也是不同的,例如我國和歐洲等采用220V 的市電系統,美國、日本等是110V 的市電。
附件下載列表:
2008-6-13 16:38:55 下載次數: 12
通信電源為什么是-48V.doc
(26 KB)
共獲得 2 次點評
我要點評
shandian008
威望 +10 個
· 版主已閱
詳細..
發表與:2009-4-1 10:16:43
kaige55051975
專家指數 +5
· 多謝指教
詳細..
發表與:2008-6-13 18:38:23
[
2分鐘擁有VIP權限和充足威望,可下載站內任何資料
] [
快速找到一份高薪的通信行業職位
]
kaige55051975
鉆石會員
發短消息
關注Ta
積分 10512
帖子 282
威望 2230 個
禮品券 0 個
專家指數 14
注冊 2008-4-11
專業方向 電源
回答問題數
0
回答被采納數
0
回答采納率
0%
#10
大
中
小
使用道具
發表于 2008-06-13 18:36:48
只看樓主
又深入學習了啊,謝謝樓上兄弟!
對本帖內容的看法?
我要點評
熱點:
通信招聘職位
|
網絡優化全集
|
WCDMA精品
|
TD-SCDMA學習資料
|
EVDO
|
MGW媒體網關資料
pig999
論壇元老
發短消息
關注Ta
積分 25062
帖子 1026
威望 307289 個
禮品券 10 個
專家指數 27
注冊 2007-11-26
專業方向 通信電源
回答問題數
0
回答被采納數
0
回答采納率
0%
#11
大
中
小
使用道具
發表于 2008-12-15 20:54:22
多謝樓主的指教!
對本帖內容的看法?
我要點評
熱點:
通信招聘職位
|
網絡優化全集
|
WCDMA精品
|
TD-SCDMA學習資料
|
EVDO
|
MGW媒體網關資料
conquerwp
銀牌會員
發短消息
關注Ta
積分 3252
帖子 94
威望 10672 個
禮品券 18 個
專家指數 -68
注冊 2007-12-18
專業方向
回答問題數
0
回答被采納數
0
回答采納率
0%
#12
大
中
小
使用道具
發表于 2008-12-25 11:46:12
通信電源為什么是-48V
(1) 極性為何是負電源(也就是正接地)?
(2) 電壓為何為-48V(-36~ -72V)?
樓上的兄弟好像只是回答了問題(2),對于問題(1)似乎沒說清楚。
是不是對于極性為何是負電源(也就是正接地)而言,采用負電源系統,正極接地只是約定俗成,那就是說其實沒有什么原因,我們就按約定俗成來理解就行了。
“原來有個說法是空氣中有大量的負電荷,根據電化學知識,正極接地可以吸附空氣中的負離子,從而保護電信設備的外殼不被銹蝕。其實這種說法不是很對!边@種說法“不是很對”那就是說以前還是有這方面的考慮的嘍。
雖然對問題的解釋還是有所疑惑,不過還是很不錯的,有不少啟發!
謝謝!~
對本帖內容的看法?
我要點評
熱點:
通信招聘職位
|
網絡優化全集
|
WCDMA精品
|
TD-SCDMA學習資料
|
EVDO
|
MGW媒體網關資料
conquerwp
銀牌會員
發短消息
關注Ta
積分 3252
帖子 94
威望 10672 個
禮品券 18 個
專家指數 -68
注冊 2007-12-18
專業方向
回答問題數
0
回答被采納數
0
回答采納率
0%
#13
大
中
小
使用道具
發表于 2008-12-25 12:17:41
找了一下好像又有了新發現大家一起看看,望多多提意見!
從華為的資料中找到為什么是正極接地的解釋,作為補充解釋:
正極接地主要是為了防止電極的腐蝕。電話局蓄電池組-48或-24是正極接地,其原因是減少由于繼電器或電纜金屬外皮絕緣不良時產生的電蝕作用,使繼電器和電纜金屬外皮受到損壞。因為在電蝕時,金屬離子在化學反應下是由正極向負極移動的。繼電器線圈和鐵芯之間的絕緣不良,就有小電流流過,電池組負極接地時,線圈的導線有可能蝕斷。反之,如電池組正極接地,雖然鐵芯也會受到電蝕,但線圈的導線不會腐蝕,鐵芯的質量較大,不會招致可察覺的后果。正極接地也可以使外線電纜的芯線在絕緣不良時免受腐蝕。(注:隱含條件是繼電器鐵芯接地)
對本帖內容的看法?
我要點評
熱點:
通信招聘職位
|
網絡優化全集
|
WCDMA精品
|
TD-SCDMA學習資料
|
EVDO
|
MGW媒體網關資料
白菜梆子
高級會員
發短消息
關注Ta
積分 2354
帖子 30
威望 1436 個
禮品券 0 個
專家指數 0
注冊 2008-12-23
專業方向 網絡維護
回答問題數
0
回答被采納數
0
回答采納率
0%
#14
大
中
小
使用道具
發表于 2008-12-25 21:40:24
真是處處都有知識啊
對本帖內容的看法?
我要點評
[
2分鐘擁有VIP權限和充足威望,可下載站內任何資料
] [
快速找到一份高薪的通信行業職位
]
feifei8528
中級會員
發短消息
關注Ta
積分 717
帖子 112
威望 290 個
禮品券 0 個
專家指數 1
注冊 2009-3-21
專業方向 電源
回答問題數
0
回答被采納數
0
回答采納率
0%
#15
大
中
小
使用道具
發表于 2009-03-31 19:21:27
很好,這樣學習非常不錯
對本帖內容的看法?
我要點評
熱點:
通信招聘職位
|
網絡優化全集
|
WCDMA精品
|
TD-SCDMA學習資料
|
EVDO
|
MGW媒體網關資料
23
1/2
1
2
››
討論帖
資料帖
投票帖
懸賞帖
快速回復主題
標題
[交流] 今天剛學到的知識:為什么通信設備的工作電壓是-40V~-57V" tabindex="1">
內容
上傳資料請點左側【添加附件】
您即將訪問其它網站
關閉
您即將訪問的地址是其它網站的內容,MSCBSC將不再對其安全性和可靠性負責,請自行判斷是否繼續前往
繼續訪問
取消訪問,關閉
當前時區 GMT+8, 現在時間是 2025-02-24 02:34:38
渝ICP備11001752號
Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com
本站統一服務郵箱:mscbsc@163.com
Processed in 0.943314 second(s), 35 queries , Gzip enabled
TOP
清除 Cookies
-
聯系我們
-
移動通信網
-
移動通信論壇
-
通信招聘網
-
Archiver