一、填空題:(每空1分,共30分)
1、現階段LTE的RRU使用光模塊是 9.8 G,傳輸使用光模塊是 1.25 G
2、饋線無明顯的折、擰現象,饋線無 裸露 銅皮。
3、(室外)所有綁扎后的黑色扎帶剪斷時應留有 5 mm的余量。
4、所有電源線、地線要采用銅芯電纜,采用整段材料,中間不能有 接頭 ,并按規范要求進行可靠連接。
5、RRU3152fa,3162fa,3152e推薦 2 級級聯
6、 饋線窗必須用 防火泥 做密封處理,饋線窗外波紋管防水彎最低處需作 處理。
7、RRU維護腔多余的進出線孔都必須用 防水膠棒 密封。
8、GPS天線豎直向上的視角應大于 90° ,天線安裝位置應盡量安裝在樓頂?span style="text-decoration:underline;"> 中央 ,嚴禁安裝在樓頂?span style="text-decoration:underline;"> 邊角 ,最易招到雷擊。
9、RRU的主輔扣件安裝規范來裝,主扣件的安裝箭頭應該 向上 。
10、1塊LBBPD4單板最多支持 12 個RRU小區合并。
11、eNodeB基站近端LTE主控板調測的IP地址為 192.168.0.49 。
12、LTE-TDD幀結構主要特點是上下行轉換,下行轉換的子幀叫做特殊子幀,包括 DwPTS , UpPTS , GP 。
13、TD-LTE 三種語音方案主要包括 單卡雙待 、 CSFB 、 VOLTE 。
14、為保證UE在不同eNodeB漫游時,用戶數據可以在eNode B之間直接進行交換,降低轉發時延,LTE引入了 X2 接口。
15、TDD的中文名稱是 時分雙工 。
16、解調過程是將 調制 信號從高頻載波信號中提取出來。
17、3GPP LTE標準化工作要求峰值速率下行為 100 Mbps,峰值速率上行為 50 Mbps。
18、華為基站TDS-TDL雙模E頻段改造時,RRU從 2 槽位出光口
19、對于TD-LTE幀結構,一個無線幀長度為 10ms ,一個子幀長度為 1ms 。
20、華為直流配電單位DCDU-12B接地要求是 6mm2黃綠線接地 。
二、判斷題(每空1分,共20分)
1、LTE雙模改造過程中拆下的假面板不能丟棄,必須回收便于后續使用。( 對 )
2、在站上安裝設備時,有時為了方便,可以零亂堆放設備的各種包裝箱和單板。( 錯 )
3、線纜應理順平整無交叉,對應關系清晰。線纜應滿足彎曲半徑要求,對于光纜,R≥20D;對于電源線,R≥2D(D為線纜直徑)。( 對 )
4、當為3U機框時,線纜從機框底部出線孔出來后將電源線、保護地線、信號線分開分別經左右兩邊的走線。( 對 )
5、 RRU3257在2*20M及以上的場景是需要配置雙光纖(9.8G)。( 錯 )
6、保護地線的裸壓端子接觸面要打磨平整,按裸壓端子,平墊,彈簧片,螺母,順序接好。室外要噴防銹漆。( 對 )
7、基站室外布放的光纜宜采用走線槽內安裝方式,如條件限制無法實現,亦可采用PVC套管進行保護。( 對 )
8、室外的波紋管口要堵住,防止進水,用白色膠布來纏繞。 ( 錯 )
7、 RRU跳線大于5米的天饋線屏蔽層在天線側用接地夾接地。( 對 )
10、機柜固定螺栓墊片安裝順序由下到上為絕緣墊片、彈墊及平墊。( 對 )
11、DRRU3172-fad已內置防雷模塊,不需要配置SPD60D. ( 對 )
12、 RRU和天線無論拉多遠,中間不重復接地,只有一點接地。 ( 錯 )
13、GPS可接在TDS或TDL主控板上,當接到TDS主控板時,TDL可共享TDS的時鐘源,當接到TDL主控板上時,TDS可共享TDL的時鐘源。( 對 )
14、LTE系統子載波間隔通常為15KHz。(對 )
15、LTE系統無線子幀長為5ms。( 錯 )
16、LTE系統業務包括CS域和PS域業務。( 錯 )
17、可以用網線直接插入U(xiǎn)MPT單板進行近端調測。( 錯 )
18、RRU3257是8通道天線,RRU3172是4通道天線 ( 對 )
19、現網TDS存量向TDS-TDL雙模演進時,新增LTE制式的時鐘同步方式需采用GPS, TDL單獨使用GPS天饋系統,需新增GPS或功分器( 錯 )
20、室外接頭必須有防水處理,必須要有三次纏繞,第一次纏繞三層防水膠帶,第二次纏繞三層絕緣膠帶,第三次再纏繞三層防水膠帶( 錯 )
三、單選題(每空1分,共10分)
1、下列RRU中不支持雙模的是( D )
A.DRRU3168-fa B.DRRU3158e-fa C.DRRU3162-fa D.DRRU3257
2、UPEU的輸入電壓與輸出電壓分別是( C )
A -48V,-12V
B +48V,-12V
C -48V,+12V
D +48V,+12V
3、以下哪種情況不會導致BBU與RRU之間的通信異常( D )
A LBBP光口IR協議配置錯誤
B RRU側光模塊故障
C BBU與RRU間光纖斷裂
D UMPT單板光纖被拔下
4、GE光口的單板為( C )
A、WMPT B、WMPTc C、UMPT D、LBBPd
5、LTE設置時間源的命令為( B )
A、SET TIME ZONE B、SET TIMESRC C、SET CLOCK D、ADD GPS
6、光模塊拉遠單級最大支持( B )km
A、5KM B、10KM C、20KM D、40KM
7、下列哪些不是LTE無線側的接口?( A )
A.Iu B.X2 C.S1 D.Uu
8、下面哪一種不是現網光纖組網典型方案( D )
A、光纖直連
B、RRU級聯,各主干光纜+尾纖
C、RRU直連,主干光纜+尾纖
D、主干光纜直連
9、MIMO天線沒有( D )作用:
A:收發分集 B:空間復用 C:賦形抗干擾 D:用戶定位
10、TD-LTE無線基站和PTN對接方式主要描述不正確的是( A )
A、基站和EPC及相鄰基站連接使用不同物理鏈路。
B、和接入層PTN的GE光口對接。
C、端口模式配置為1000M全雙工。
D、基站采用單GE光纖。
三、不定項選題(每空2分,共20分)
1、下列說法錯誤的是( B )
A、對于DRRU3168-fa /DRRU3158e-fa,單小區當大于20M+6C場景采用雙光纖方案(6.144G);
B、DRRU3151-fae支持7級級聯( 1*20M場景)。但考慮后續演進, 1*20M的場景也建議4級級聯
C、考慮實際應用的約束、容量、工程便利性、可靠性以及雙模演進,8通道RRU不允許級聯
D、電纜綁扎應整齊美觀,線扣間距均勻,松緊適度,朝向一致,多余線扣應剪除,機柜內所有線扣應齊根剪平不拉尖。
2、下面正確做法的是( BCD )。
A、饋線接地線引向應由上往下;與饋線夾角以不大于5度為宜。
B、接線端子處的裸線及線鼻柄應用絕緣膠帶纏緊,或套熱縮套管,不得外露。
C、機柜外電源線、地線與信號線間距保持大于3cm的距離。
D、電纜綁扎應整齊美觀,線扣間距均勻,松緊適度,朝向一致,多余線扣應剪除,機柜內所有線扣應齊根剪平不拉尖。
3、基站接地阻值應符合設計要求,通常建議小于( A )歐姆。
A、5 B、10 C、15 D、20
4、DBS的RRU電源線小于80米使用( ),大于80米使用( C )。
A、2 x 8.2 mm2 、2 x 3.3 mm2 B、2 x 16 mm2 、2x 6 mm2
C、2 x 3.3 mm2 、2 x 8.2 mm2 D、2 x 3.3 mm2 、2x 6 mm2
5、安裝膨脹螺釘時,從上到下各墊片的順序( B )
A、彈墊、平墊、絕緣墊片 B、彈墊、絕緣墊片、平墊
C、平墊、絕緣墊片、彈墊 D、絕緣墊片、彈墊、平墊
6、RRU下饋線防水,由內向外采用( B )
A、1層膠泥+3才膠布+3層膠泥纏繞加上下線扣
B、1層膠布+3才膠泥+3層膠布纏繞加上下線扣
C、1層膠布+3才膠布+3層膠布纏繞加上下線扣
D、1層膠泥+3才膠布+3層膠布纏繞加上下線扣
7、下面錯誤的是( ABCD )
A、光纜是短的鎧裝保護分支,不需要進行彎曲的。長分支是在RRU側進行安裝的。
B、GPS安裝在樓頂空曠地帶避雷針90o范圍內,避雷器安裝在客戶機柜內
C、新設備小區標識統一使用紅藍黃標簽進行識別,即:1小區紅色,2小區藍色,3小區黃色。
D、所有室外跳線、饋線接頭處均應做好"1+3+3"防水密封處理
8、本次工程有關GPS安裝規范正確的( ABD )
A、接頭處用防水工作,防水膠帶兩端用扎帶綁扎結實。
B、GPS安裝在樓頂空曠地帶避雷針90o范圍內
C、避雷器安裝在客戶機柜內
D、GPS饋線接頭用絕緣膠帶綁扎嚴密,無金屬接頭暴露
9、本次工程有哪些設備需要接地( ABDEF )
A、BBU B、RRU C、OCB D、GPS避雷器 E、DCDU F、 RRU電源線
10、下面圖片存在不規范的( ABD )
A、 GPS防水 B、RRU接地
C、3U機框安裝設備 D、室外線纜