現場常見問題及處理方法
一、系統結構圖:

集中抄表系統架構(上行GPRS信道方式):
• 客戶端軟件
• 數據庫服務器
• GPRS前置機
• GPRS集中器
• 電子式載波表
其上行依托于移動公司通過GPRS信道提供的一種計算機網絡通信模式,下行采用電力線載波通訊模式。
二、現場應用常見問題:
1. 所有載波節點都抄不到的問題
排查思路:
2 集中器沒有上線;
2 集中器沒有發出抄表信號;
2 所有電表對集中器的抄表信號沒有回應;
2 集中器沒有收到所有電表的回應;
2 所有電表對集中器抄表回應內容錯誤。
排查步驟:
1、 集中器沒有上線
u 集中器SIM卡沒有錢了(或干脆未安裝SIM卡)。
u 集中器IP、端口號等參數設置不正確
u 集中器GPRS通訊模塊壞了
2、 集中器沒有發出抄表信號的原因有以下幾點:
u 集中器沒有啟動抄表。包括:集中器中沒有裝載表號、錯裝表號為非載波節點、集中器沒有設置抄表時段等。
u 重新啟動抄表失敗。包括:集中器與路由之間通訊失敗、集中器中沒有可以抄讀的數據項內容。
u 啟動抄表后,信號沒能發出。包括:路由與38之間通訊異常,載波電路問題。
3、 所有電表對集中器的抄表信號不做回應的原因可能有以下幾點。
u 集中器抄讀的數據標識表端MCU不支持,表端芯片不做任何回應。
u 集中器要抄讀的電表的表號與實際所有電表的地址不能對應。
4、 表端做了回應集中器沒有收到電表回應的可能只有一種,就是集中器的載波接收電路出現故障。
5、 導致所有電表對集中器抄表回應內容錯誤的原因有以下幾點:
u 集中器抄讀的數據標識,表端MCU回應的數據內容集中器不能正常解析。
u 表端MCU不支持集中器所抄讀的數據標識。
2. 部分表抄不到的問題
排查思路:
2 整理并分析失敗的電表;
2 現場線路問題。
排查步驟:
1、 整理并分析失敗的電表,看失敗的電表是否有滿足如下條件的:
u 集中器抄讀的數據標識表端MCU不支持,失敗表的表端芯片不做任何回應。
u 集中器要抄讀失敗的電表的表號并非現場存在的電表的地址(系統檔案記錄表號現場不一致)。
u 集中器抄讀的數據標識,失敗表MCU回應的數據內容集中器不能正常解析。
u 表端MCU不支持集中器所抄讀的數據標識。
u 表故障。
2、在排除上述問題后,考慮現場臺區線路問題。
如果能拿到施工方的現場線路圖是最方便得方法。
如果拿不到現場的線路圖,可以根據現場走線粗略繪制現場線路圖。
1) 抄不到的表比較集中。
u 臺區劃分不明確,抄不到的表不屬于該集中器抄讀的臺區。集中器跨臺區抄讀電表成功率較低。
u 抄不到的表與能抄到的電表之間距離太遠?磳際情況,如果施工允許,在線路中間合適的位置增加中繼器。
u 抄不到的表與能抄到的電表之間存在的大衰減點。需要慢慢用抄控器點抄的方式逐漸確定高衰減的點,找到高衰減點分析產生較大衰減的原因,對線路進行整改。
u 常見的干擾源就是變頻器設備。變頻器是利用電力半導體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。變頻器設備的使用會使得電網中存在一定頻率的雜波,影響集中器和載波表接收正常的載波信號。用專用設備確認干擾源的存在;在合適的位置添加集中器或孎有集中器挪動到受變頻器影響較小的位置,或準確找到變頻器所在的位置用隔離變壓器將變頻設備隔離出去。
2) 抄不到的表比較分散。
抄不到的表均位于末端,且抄不到的表一般從來都抄不到,一般出現于2代系統中,2代系統只支持三級中繼,目前山西運行的都是東軟3.5代產品,3.5代系統支持17級中繼,現場幾乎不會出現這種情況。
去現場主要排查表是否停電,表地址檔案是否錯誤。
3.抄到表的數量起伏比較大的問題
排查思路:
現場存在干擾抄表的因素?
現場線路時變性強?
排查步驟:
Ø 存在干擾源,但是干擾源存在的時間不能確定,在抄表期間如同時存在干擾源會導致該次抄表過程效果不佳。準確找到干擾所在的位置用隔離變壓器將變頻設備隔離出去。
Ø 同一臺區有其他集中器同時在抄表,載波信號的疊加抵消會使得集中器發出和接收到的有效載波信號減少,可以將互相影響抄表的兩個集中器的抄表時段錯開;如果不允許變更抄表時段,可變更集中器位置,在保證集中器可以抄到各自表的前提下,在線路上保證兩臺集中器越遠越好;抄回每塊表的時間間隔較大的問題(這種問題比較少見)。
在集中器中存在完整的路由信息后,抄讀每塊電表都應該比較順暢的,不應該存在長時間抄不到表的問題。
排查思路:
2 是否為跨臺區抄讀?
2 直抄表距離集中器較遠?
2 現場存在孤島情況(時爾能抄到,時爾抄不到)?
排查步驟:
Ø 查看現場電表與集中器的在線路拓撲圖中的關系,查看是否位于同一個臺區,如果不在同一個臺區,將集中器移位于要抄讀的電表于同一個臺區下或在電表所在的臺區中增加集中器。
Ø 如果方便讀取表號的中繼路由關系,查看直抄表距離集中器的距離,如果直抄表距離集中器的距離較遠,那么挪動集中器的位置到電表線路的中心位置。
Ø 查看現場實際臺區情況,看看是否有一部分用戶離得集中器距離非常遠,并且中間也沒有居民用戶,這時需要在中間相對合適位置添加幾只表單純作為中繼,或增加中繼器都可以解決。
載波常見問題及處理方法.doc