正確的使用和維護UPS電源,能夠使UPS電源發揮最大的效能。延長UPS電源的使用壽命。下面就為大家分享UPS電源的使用技巧及維修技巧。
【一】UPS電源使用技巧大講解
針對這一問題為你做以下方面的詳細分析:
1、 合理選擇UPS電源安裝位置
一個好的安裝位置非常重要,放置UPS的地方必須具備良好的通風效果,要遠離水、可燃性氣體和腐蝕劑,環境溫度保持在0~40℃之間,若是在低溫下拆裝使用,可能會有水滴凝結現象。ups電源安裝維修上優服網(www.chnyoufu.com),環境溫度一旦超過25度,每升高10度,電池的壽命就要縮短一半。目前UPS電源所用的蓄電池一般都是免維護的密封鉛酸電池,設計壽命普遍是5年。
UPS電源不宜側放,應保持進風孔與出風孔通暢;負載與UPS電源連接時,須先關閉負載、再接線,然后逐個打開負載,嚴禁將電動、復印機等感性負載接入U(xiǎn)PS電源,以免造成傷害。將UPS電源接到專用的帶有過電流保護裝置的插座上時,所用電源插座應接保護地端;無論輸入電源線是否插入市電插座,UPS電源輸出都可能帶電。要使UPS電源無輸出,須先關掉開關,再取消市電供應。
2、 UPS電源首次充電有技巧
新購置UPS電源后,要將UPS電源插入220V市電電網中,充電至少12小時以上,以確保電池充電充分。否則,蓄電池的實際可供使用的容量將大大低于蓄電池的標稱容量。若UPS電源長期不用。應每隔2~3個月開機24小時,讓其充電充分,并讓UPS電源處于逆變器工作狀態下2~3分鐘,以保證電池的正常壽命。UPS電源一旦接通市電,即開始對電池組充電,持續按開機鍵1秒以上進行開機,即開啟逆變器。
3、UPS電源不可長期閑置
蓄電池的過度放電和蓄電池長期開路閑置不用可使蓄電池的內阻增大,可充、放電性能變壞。對于長期閑置不用的UPS電源,在重新開機使用前,讓UPS電源利用機內的充電回路充電12小時以后再接負荷,對于后備式UPS電源,最好每隔一個月讓UPS電源處于逆變器狀態工作2~3分鐘,來激活蓄電池。此外,還需要嚴格控制蓄電池的充電電流不得超過蓄電池允許的最大充電電流。因為過大的充電電流會導致蓄電池的使用壽命縮短。
4、使用UPS電源時的開機和關機順序
正確的開機關機順序應該是先打開UPS電源給它供電,然后再打開各個負載,這樣可以避免啟動時瞬間的電流沖擊給UPS造成的損害,在關機時的順序正好相反應該先關閉各個負載最后關閉UPS。在市電中斷由UPS供電時,應該盡快保存好自己的數據和資料然后關閉電腦,否則使用UPS電源進行工作可能會使UPS過量放電,從而縮短UPS的使用壽命。
5、蓄電池均衡充電有技巧
目前許多UPS電源中使用的閥控式鉛酸蓄電池(VRLA)從一開始便被稱為免維護電池,這樣就給用戶一種誤解,似乎這種電池既耐用又完全不需要維護。UPS電源中的蓄電池遇到下列情況時,應對蓄電池進行均衡充電:過量放電致使端電壓低于蓄電池規定的標定電壓時。對12V的小型密封式鉛酸蓄電池,其放電標定電壓為10.5V;對24V的蓄電池組,其放電終了電壓為21V;對96V的蓄電池組,其放電標定電壓為85V。放電后未及時對電池進行充電;長期閑置不用的電池。市電中斷,連續浮充的電池,放出近一半容量的電池。
【二】ups電源維修技巧大盤點
下面為大家介紹ups不間斷電源維修方面的知識,目前UPS主要有外置式和內置式兩個大類,按其工作性質又分為后備型和在線型兩種。本文以最常見的外置式后備型UPS(500w或lOOOW)為例介紹ups不間斷電源維修技巧。
1.市電完全正常。開機后立刻進入逆變狀態 這種故障的原因多是市電未能送入uPS,應首先檢查機后的電源保險管(一般為3-5A)是否斷路,若正常則應再檢查機內的交流進線電路,其中包括電源開關、線路板、接插件、壓敏電阻、取樣變壓器等。
2.開機后機內無任何反應。接入市電也無任何反應這種故障現象說明機內低壓電路(主要是控制電路)不能工作,最常見的原因是機內低壓電路的供電不正常,而這種供電不正常一般是因機內電瓶損壞(或過放電)、低壓保險絲損壞引起(20-40A插片式保險)。
對于電瓶的好壞,可通過測量電瓶兩端是否?2V電壓來判斷(對于采用兩塊或兩組電瓶串聯供電的機型,每塊電瓶都應是12V)。若電瓶兩端電壓很低或無電壓,則說明電瓶有問題(注意有時是過放電造成的假性損壞)。
3.市電穩壓狀態正常,但逆變狀態下機內有強烈交流聲。同時逆變輸出電壓偏低(150V以下) 這種故障現象是單端逆變的典型表現,UPS的逆變是由兩只(或兩組)逆變管以推挽工作方式共同完成的,兩只(或兩組)逆變管分別承擔了正負半周的逆變任務,如果其中一只(或一組)出現開路性損壞,這時的UPS往往還能逆變,只是逆變輸出電壓很低,而且機內變壓器會發出劇烈的“嗡嗡”聲。這種故障的常見原因是逆變管或推動管開路,有時是SG3524的兩個逆變信號輸出腳(⑩和⑩腳)中的一個出了問題(注意內部電路或外部電路都有可能造成這類故障)。