無論你的數據中心項目有多龐大
項目有多復雜
建設難度有多高,運維管理挑戰有多大
中興力維的智慧數據中心綜合管理解決方案
讓您省心省力,達到安全高效節能的目的
敢這么說
那是因為我們有“維統管”
↓↓↓
“維統管” 作為一款為數據中心帶來理念革新的解決方案,集動力安全管理、機房環境管理、智能子系統管理、運維管理等功能于一體,以事件流為驅動,以大數據分析為后臺保障,為用戶在降低維護成本、加強運維管理、保障機房安全,合理利用資源等方面帶來巨大價值,幫助客戶深層次實現數據分析和數據運營服務,從而全新開啟數據中心運維管理新時代。
1、中國電信西咸智慧云基地IDC
●位于西安西咸新區信息產業園內,總占地144畝。總建筑面積43000㎡,44個機房;
●系統采用兩級組網,即監控單元和區域監控中心,機房環境采用三維模擬顯示;
●87臺智能網關單元(IG2000)接入智能設備和環境量,溫濕度監控點位7600個,其中機柜內溫度探頭7220個,機房內溫濕度探頭380個,263臺高清攝像機,蓄電池組監控123組共計10760節電池。

2、深圳聯通坪山騰訊IDC
●位于深圳市龍崗區國人通信科技園,占地1.5萬平米。其中一期包括60個微模塊,共900個機柜,二期包括60個微模塊,1200個機柜;
●中興力維主要負責動環、門禁、視頻監控等子系統以及IDC綜合管理平臺的建設,并接入機房的微模塊子系統;
●對數據中心動力、環境設備信息進行采集和控制,對蓄電池狀態進行監測、管理,微模塊子系統進行監測和管理,并實時保障數據中心的安全防范,實現機房內部及公共區域出入控制、實時監控、錄像。

3、中國聯通華北(廊坊)基地數據中心
●位于河北省廊坊市云存儲產業園區內DC1、DC2機房樓?偨ㄖ娣e74000㎡,每棟機房樓建筑面積37000㎡,一期共2160個機柜;
●系統采用兩級組網,即監控單元和區域監控中心。采用動環監控子系統、能耗管理子系統以及綜合管理平臺建設;
●通過202臺智能網關單元采集、控制和在線監測,為用戶提供動力環境監控、蓄電池管理、能耗監測等綜合監控管理功能和提供相關報表。

4、浙江移動蕭山阿里巴巴IDC
●位于蕭山信息產業園區內,占用園區內的兩棟共14層,每棟樓負一層是冷凍機組,一層是高低壓配電,3-6層是IDC機房,建筑面積約60000㎡;
●中興力維主要承建動力環境監控子系統、視頻監控子系統以及IDC綜合管理平臺,并接入了BA樓宇自控系統;
●IDC綜合管理系統主要對動力設備、環境設備、樓宇自控系統、視頻進行監控,并提供蓄電池監測、能耗監測、業務報表等綜合管理服務。

5 、中國移動(貴州)大數據中心
●總規劃用地面積275畝,總建筑面積190900㎡,規劃總機架數21000個,主要功能是提供設備托管服務和云計算服務;
●項目一期12個主機房,7個UPS室,2個配電室,3個高壓室,1個動力機房,2個機房、1個電力監控室等監控建設;
●101臺智能網關單元(IG2000)接入環境監控量和智能設備,監控24臺UPS、-48V開關電源30套、空調末端80臺,監測13632節蓄電池。視頻監控采用214臺高清網絡攝像機及26臺NVR。

來源:廠商供稿