1)、先行核查站點是否存在告警,重點是駐波類告警、傳輸鏈路類問題及時鐘類告警。
2)、核查站點功率設定是否滿足規范要求(具體方法后續發送),需要區分單雙模功率。
如下為單通道功率標稱值,若單?梢灾苯右匀缦鹿β蕘磉M行設定;若雙模就需要核實TDS側功率設定,TDS+TDL功率之和不能超過設備支持功率。
設備型號
DRRU3152-fa
DRRU3151-fae
DRRU3158-fa
DRRU3158e-fa
DRRU3151e-fae
DRRU3152-e
DRRU3151-fa
每通道機頂發射功率(W/dbm)
20W/43dBm
12W/40.8dBm
16W/42dBm
FA:30W/44.8dBmE:50W/47dBm
50W/47dBm
DRRU3161-fae
DRRU3162-fa
DRRU3168-fa
30W/45dBm
3)、核實小區數據設定是否符合規范要求,主要包含如下幾項:端口數、收發模式與設備特性、射頻規劃方式是否一致;如RRU3161-FA僅為單通道,就需要在小區屬性中設定為單端口、單發單收;若設定為其它就需要核實RRU級聯方式及扇區布置方式是否常規設定。
...........篇幅有限,更多精彩請關注下方
移動LTE專項優化CSFB成功率提升思路.pdf
(勾選中文件為要刪除文件)
您即將訪問的地址是其它網站的內容,MSCBSC將不再對其安全性和可靠性負責,請自行判斷是否繼續前往
繼續訪問 取消訪問,關閉