通過后臺網管系統監測發現從6月份開始安康石泉一站-HLH-AKBO078TL-0小區存在高干擾,系統上行每PRB干擾值在-100dBm左右,因為周邊基站掃頻沒有發現外部干擾,初步推斷該小區可能為RRU和天線存在互調干擾導致。