監控模塊故障造成整流模塊限流或無輸出情況的應急處理措施
一、艾默生分立式開關電源的電池管理限流控制邏輯
1、限流的前提條件:電池充電電流超過監控單元所設定的充電限流點。
2、如果出現直流欠壓告警,則不繼續限流,保護性轉浮充,并放開限流點。
3、如果出現電池熔斷器斷告警,則不繼續限流,保護性轉浮充,并放開限流點。
4、如果出現直流屏通信中斷告警,則不繼續限流,保護性轉浮充,并放開限流點。
因此,艾默生分立式開關電源系統不會因為直流屏負載電流、電池電流錯誤顯示為0,或電池熔斷器斷誤告警等故障造成整流模塊限流而導致直流欠壓的情況出現。
二、艾默生100A整流模塊的限流控制邏輯
1、新型R48-5800整流模塊:當整流模塊已經在限流狀態下,若監控模塊故障,或者監控模塊斷電,新型R48-5800整流模塊在5分鐘之后會自動恢復為缺省輸出方式,即:輸出53.5V,放開限流點;當整流模塊不在限流狀態,若監控模塊故障,或者監控模塊斷電,系統保持限流放開狀態。
2、老型號的100A整流模塊:當整流模塊已經在限流狀態時,若監控模塊故障,或者監控模塊斷電,需斷開整流模塊交流輸入電,復位后重啟,即可恢復缺省輸出方式,即:輸出53.5V,放開限流點;當整流模塊不在限流狀態,若監控模塊故障,或者監控模塊斷電,系統保持限流放開狀態。
三、監控模塊故障造成整流模塊限流或無輸出情況的應急處理措施
當電源系統監控模塊故障,或因一些其他因素導致在市電正常情況下,造成整流模塊誤限流或無輸出的情況,對于不同型號電源系統的應急處理措施如下:
1、Netsure801電源系統:
立即把監控模塊斷電,大約五分鐘之后,所有整流模塊可恢復正常輸出。再更換新監控模塊,或排除其他故障因素。
2、PS481000/100、PS481000-2/100、PS481000-5/100電源系統:
立即把監控模塊斷電,切斷所有整流模塊的交流輸入電源,待整流模塊全部復位后,合上所有整流模塊的交流輸入斷路器,則所有整流模塊可恢復正常輸出。
有一個特殊的狀況提醒貴司注意:如果遇到上述監控模塊故障,或需關斷監控模塊以應急恢復整流模塊輸出的情況,而系統又同時處在給蓄電池充電的狀態(即監控模塊故障、系統已放開限流而又需要給蓄電池充電的狀態),應采取的措施是:先根據負載電流值、蓄電池充電所需的電流值計算出電源系統所需提供的最大輸出電流值,判斷需要關斷多少個冗余整流模塊的交流輸入斷路器,避免整流模塊在無監控模塊管理的缺省輸出方式下,造成蓄電池充電過流的現象出現。
為了保證用戶系統的供電安全,建議加強動環監控系統的管理,當開關電源系統出現告警時能及時的知曉與處理,可提前避免蓄電池放電致負載設備出現宕機的故障發生。
同時,為了進一步提高供電可靠性,對于一些開關電源設備的關鍵備件,建議用戶可適當做些庫存,以備應急使用。
針對大電源系統,發現任何異常狀態,請?jiān)诘谝粫r(shí)間與廠家工程師取得聯系,獲得技術支持。