應用案例:鐵箱子NB-IoT電表信號檢測
深圳某小區選擇NB-IoT電表預安裝位置的時候,在沒有安裝外箱之前,電表可以正常上報數據到云端,安裝上外箱,電表封閉在箱子里后,發現有時候數據上報不成功,采用Rainbow NB-IoT測試儀藍牙無線數據傳輸功能,放到鐵箱里面和鐵箱子外測試,對比信號的變化,發現RSRP將近有20db的差別,SINR值也相差10db左右,定位到問題的原因:鐵箱子對NB-IoT的信號損耗過大,RSRP/SINR都比較差,導致數據上報失敗,箱子內外的信號變化如圖10;
![20180829_1535514385_57682855.png image.png](/attachment.php?aid=443307)
《圖10鐵盒子關閉前后信號變化》
應用案例:小區間信號干擾導致數據上傳異常
深圳某NB-IoT水表公司與水務局合作,準備在龍崗某新建小區統一安裝NB-IoT水表,并通過與運營商確認,移動電信都已經有NB-IoT基站覆蓋到該生活小區,其他棟的水表安裝好后,都可以正常上傳數據,唯獨有一棟樓數據上傳云端失敗,不知道什么原因;
安裝人員使用Rainbow NB-IoT測試儀來測試,發現安裝位置存在兩個小區的信號,信號強度RSRP比較接近(一個-93dBm左右,一個-91dBm左右),信號質量都較差,如下圖11、圖12所示:
從通信角度來說,兩個小區的RSRP差值小于6dB即定義為這兩個小區重疊覆蓋,RSRP差值越小,代表相互間的干擾就越大,從Rainbow測試軟件截圖來看,兩個小區的RSRP差值大概2dB,相互干擾嚴重,是導致數據上傳失敗的原因,可以通過選擇更合適的安裝位置或者通知運營商對小區的天線方向角調整,以達到干擾消除的目的。
![20180829_1535514432_67168906.png image.png](/attachment.php?aid=443311)
《圖11小區1信號情況》 《圖12小區2信號情況》
想了解NB測試儀工程版的可以撥打電話:0755-83466294,或者加qq了解1485326375,公司自主研發,操作簡單,界面直觀,藍牙無線傳輸,解決封閉環境真實信號測試的問題,具體也可以點擊下面鏈接了解:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.44.3fae2064In2VW4&id=564816888106&ns=1&abbucket=2#detail
[[i] 本帖最后由 科虹通信_22 于 2018-8-29 14:27 編輯 [/i]]
掃碼關注5G通信官方公眾號,免費領取以下5G精品資料
1、回復“YD5GAI”免費領取《中國移動:5G網絡AI應用典型場景技術解決方案白皮書》
2、回復“5G6G”免費領取《5G_6G毫米波測試技術白皮書-2022_03-21》
3、回復“YD6G”免費領取《中國移動:6G至簡無線接入網白皮書》
4、回復“LTBPS”免費領取《《中國聯通5G終端白皮書》》
5、回復“ZGDX”免費領取《中國電信5G NTN技術白皮書》
6、回復“TXSB”免費領取《通信設備安裝工程施工工藝圖解》
7、回復“YDSL”免費領取《中國移動算力并網白皮書》
8、回復“5GX3”免費領取《 R16 23501-g60 5G的系統架構1》