標準型號: MK33C 10-400KVA(并機最大實現功率1200KVA)
標準電壓: 380/400/415VAC
標準頻率: 50/60Hz
功率因數: 0.9
![20190318_1552918504_11325103.jpg 2016922172526.jpg](/attachment.php?aid=696156)
N+X模塊化設計,保護全面升級
MK33C系列電源的系統結構極具彈性,功率模塊的設計概念是在系統運行時可隨意移除和安裝而不影響系統的運行及輸出,使投資規劃實現“隨需擴展”,讓用戶隨業務發展實現“動態成長”,既滿足了后期設備的隨需擴展,又降低了初期購置成本。用戶在預計UPS容量時,時常會出現低估或高預計等情況,MK33C系列電源有效的解決以上問題,幫助用戶在未來發展方向尚不明確的情況下分階段進行建設和投資。當用戶負載需要增加時,只需根據規劃階段性的增加功率模塊
![20190318_1552918518_92337101.jpg 2016922172527.jpg](/attachment.php?aid=696157)
MK33C 10-400K系列模塊化UPS主要特征:
具有模塊化設計和熱插拔.
IGBT模塊,不是分立元件,應用于電源模塊.
智能模塊和系統保護的設計.
單個電源模塊有雙DSP控制器.
線性和非線性負載,負載適應性強.
大液晶觸摸屏可顯示產品運作相關信息.
超乎想象的低噪音系統設計.
數字并聯技術,模塊之間低電流圈連接.
數字化控制,其中包括整流器,逆變器,充電器和放電器.
獨立充電器電池,智能電池管理系統.
全正面操作,頂部和底部有電纜連接.
輸入和輸出接口內置配電.
每個單獨的模塊配置有獨立的控制器,避免單點故障風險.
![20190318_1552918529_73888731.jpg 2016922172529.jpg](/attachment.php?aid=696158)
MK33C 10-400K系列模塊化UPS技術參數:
1)輸入電壓及輸入頻率:380V及輸入頻,50Hz±4%。
2)輸入功率因數:≥0.95(100%額定非線性負載下)。(提供負載分別為20%、40%、67%、100%時的輸入功率因數數據)。
3)具備直流冷啟動功能及來電自啟動功能。
4)面板采用中文LCD/LED,可顯示UPS的運行參數、報警信息、歷史記錄和整機工作狀態等。
5)輸入電流諧波成份:THDI<5%(100%額定負載)。
6)頻率跟蹤范圍:50Hz蹤范圍可調。
7)頻率跟蹤速率:0.5~2Hz/s。
8)輸出電壓穩壓精度:不超過±1%。
10)輸出頻率 :(50頻率壓精度:不超電池逆變工作方式)。
11)輸出波形失真度:≤2%(線性負載),≤4%(非線性負載)。
12)輸出電壓不平衡度≤5%(100%不平衡負載下)。(列出具體數據)
13)動態電壓瞬變范圍
交流輸入額定電壓不變,負載從0-100%-0變化和輸出為額定負載不變,交流輸入中斷或恢復供電時的輸出電壓變化量應<額定輸出電壓的±5%(列出具體數據)。
14)瞬變響應恢復時間從輸出電壓發生階躍變化時起到恢復到穩壓精度范圍內時止所需要的時間≤20ms(列出具體數據)。
15)輸出電壓相位偏差≤2°(100%不平衡線性負載時)。
16)旁路、逆變互相切換時間:逆變狀態切換旁路狀態切換時間應小于1ms。
17)電源效率:
額定輸出功率時,容量大于10kVA的,效率≥90%;
提供不同容量UPS在負載率分別為20%/40%/67%/100%情況下的具體效率數值。
18)輸出有功功率≥額定容量×0.9kW/kVA;
19)輸出電流峰值系數
UPS所允許的最大非正弦波峰值電流與輸出電流有效值之比≥3:1。
20)過載能力:UPS在正常工作方式情況下,過載125%的工作時間應不少于10min。
21)噪音(距離設備1米處):100%負載下不大于55dB(A)。
22)具備并機能力,并具有多臺N+1并聯冗余工作及負載均分性能,各單機負載電流不平衡度≤5%(額定輸出電流)。
UPS設備應能在線擴容(在線熱并機方式),采用直接并聯方式,可并機數量不小于4臺。
多臺UPS并聯,當任一臺UPS旁路電源失電時,應不影響系統正常運行,并說明系統如何運行及控制。
MK33C 10-400K系列模塊化UPS產品檢測依據GB國標及信息產業部及通信行業標準要求如下:
YD/T 1095-2008 通信用不間斷電源UPS
YD/T 1051-2010 通信局(站)電源系統總技術要求
YD/T 585-2010 通信用配電設備
YD/T 944-2007 通信電源設備的防雷技術要求和測試方法
YD/T 983-2013 通信電源設備電磁兼容性限值及測量方法
YD/T 1363.3-2014 通信局(站)電源、空調及環境集中監控管理系統
GB/T 17626.2-2006 電磁兼容 試驗和測量技術 靜電放電抗擾度試驗
GB/T 17626.4-2008 電磁兼容 試驗和測量技術 電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗
GB/T 17626.5-2008 電磁兼容 試驗和測量技術 浪涌(沖擊)抗擾度試驗
GB/T 17626.11-2008 電磁兼容 試驗和測量技術 電壓暫降、短時中斷和電壓變化抗擾度試驗
GB 50689-2011 通信局(站)防雷與接地工程設計規范
GB 9254-2008 信息技術設備的無線電騷擾限值和測量方法
GB 4943.1-2011 信息技術設備 安全 第1部分:通用要求
GB 14048.2-2008 低壓開關設備和控制設備 第2部分:斷路器
![20190318_1552918571_39054749.jpg 3941535598431_.pic_hd.jpg](/attachment.php?aid=696159)
MK33C 10-400K系列模塊化UPS使用環境要求:
1、設備應在下述條件下連續工作(用于特殊地區的UPS可根據具體工程而定);
2、工作環境溫度: 5溫~40溫;
3、工作相對濕度:≤93%(40℃±2℃,無凝露);
4、海拔高度:不超過1000米;若超過1000米時應按GB/T3859.2規定降容使用。
5、貯存運輸環境及機械條件:溫度:-25:~+55℃(不含電池);振動沖擊條件符合GB/T 14715-93中5.3.2規定。
MK33C 10-400K系列模塊化UPS產品尺寸介紹:
10-120系統柜尺寸(可放三層功率模塊):寬度600mm,深度900mm,高度1150mm(包括走線所占用的尺寸,支持上下走線)
10-240系統柜尺寸(可放六層功率模塊):寬度600mm,深度900mm,高度1550mm(包括走線所占用的尺寸,支持上下走線)
10-400系統柜尺寸(可放十層功率模塊):寬度600mm,深度900mm,高度2000mm(包括走線所占用的尺寸,支持上下走線)