在上網絡直播課的過程中,邵老師通過直播和學員互動了解到部分學員對實操課程一知半解,現場經驗匱乏導致學習難度較大。為了幫助學員了解機房的構造更深刻的理解課堂知識,課后第二天邵老師趕到長沙某機房對機房設備及天饋線安裝課程進行現場講解。
邵春寶老師現場講解機房設備及天饋線安裝要求
視頻看不了可以點擊(https://v.qq.com/x/page/k0851lyz36e.html )提示:復制鏈接在瀏覽器打開
網絡直播課課后總結
【課堂名稱】
機房設備及天饋線安裝
【內容簡介】
內容:掌握機房設備安裝的工藝要求、機房設備的抗震防雷接地及環境要求;天饋線系統的安裝要求。
【重點內容】
機房設備安裝的工藝要求、機房設備的防雷接地、天饋線系統的安裝要求
【內容詳解】
1、掌握鐵件安裝和槽道安裝技術細節,尤其注意關鍵數字
安裝項目 | 水平或垂直方向 | 工藝要求 |
鐵件 | 垂直偏差 | 安裝的立柱應垂直,垂直偏差應不大于立柱全長的1‰ |
電纜走道及槽道安裝 | 水平度 | 每米偏差不超過2mm |
垂直走道 | 垂直偏差不超過全長的1‰ |
豎立機架 | 垂直 | 垂直偏差不應大于機架高度的1‰ |
依次安裝整列機架 | 整列機架前后允許偏差為3mm |
2、機盤安裝:安裝前應核對機盤的型號是否與現場要求的機盤型號、性能相符。安插時應依據設計中的面板排列圖進行,各種機盤要準確無誤地插入子架中相應的位置。插盤前必須戴好防靜電手環,有手汗者要戴手套。
3、拆除舊設備原則
① 拆除舊設備時,不得影響在用設備的正常運行。
② 拆除過程應遵循的原則:先拆除備用電路,后拆除主用電路;先拆除支路,后拆除群路;先拆除線纜,后拆除設備;先拆除設備,后拆除走線架;先拆除電源線后拆除信號線。
③ 拆除時應使用纏有絕緣膠布的扳手(或絕緣扳手) 并將拆下的纜線端頭作絕緣處理,防止短路。
④ 拆除線纜時應注意對非拆除線纜的保護。
⑤ 拆除的線纜兩端應做好絕緣防護和標記,應按規格、型號、長度分類依次盤好,整齊擺放到指定地點。
⑥ 拆除光纖時,不得影響其他光纖的正常運行。
4、充分理解本圖紙含義
5、接地系統的檢查中技術細節問題
6、結合本圖掌握機房內天饋線在防雷接地方面的知識點