深圳某小區選擇NB-IoT電表預安裝位置的時候,在沒有安裝外箱之前,電表可以正常上報數據到云端,安裝上外箱,電表封閉在箱子里后,發現有時候數據上報不成功,采用Rainbow NB-IoT測試儀藍牙無線數據傳輸功能,放到鐵箱里面和鐵箱子外測試,對比信號的變化,發現RSRP將近有20db的差別,SINR值也相差10db左右,定位到問題的原因:鐵箱子對NB-IoT的信號損耗過大,RSRP/SINR都比較差,導致數據上報失敗,箱子內外的信號變化如圖10;
《圖10鐵盒子關閉前后信號變化》
最后解決方案呢?換箱子?