通信機房UPS割接方案初探
梨花春
入門會員
鎵嬫満鍙風爜宸查獙璇? style=


 發短消息    關注Ta 

積分 5
帖子 1
威望 647 個
禮品券 0 個
專家指數 0
注冊 2019-8-6
專業方向 
回答問題數 0
回答被采納數 0
回答采納率 0%
 
發表于 2019-08-06 16:53:26  只看樓主 

通信機房UPS割接方案初探

 趙慧峰

本文根據通信機房UPS供電的實際,分場景對UPS的負荷割接方案進行了研究分析,為UPS負荷安全快速割接提提供了具有可操作性的具體方案,可為通信機房UPS割接實際操作提供參考。

關鍵詞:UPS 割接 安全 快捷

ABSTRACT

According to the reality of UPS power supply in Communication room, this paper studies and analyzes the load cutting scheme of UPS, and provides a concrete scheme for UPS load safety and fast cutting, which can provide reference for the actual operation of UPS cutting in communication room.

KEY WORDS:Ups cut safely and quicklyl

1、概述

隨著通信業務特別是互聯網大數據業務的快速發展,通信機房中提供交流不間斷供電的UPS系統設備日益增多,涉及到的UPS負荷割接也相應增多,如何在保證設備安全和人身安全的情況下,盡量不斷電或少斷電對UPS所帶負荷進行割接成為了通信電源工作者面臨的問題。

本文結合實際工作,對UPS供電系統負荷割接進行技術方面的研究,給出了經驗證的可行性方案,為工程設計、割接施工等提供了參考。

2、UPS割接分類與基本原則

UPS割接可分為更新割接和搬遷割接,操作中又可分為不斷電割接和斷電割接。為減小割接對通信設備運行的影響,在保證設備安全和人身安全的情況下,UPS割接可采用不斷電或少斷電方式,但必須遵循低風險原則。

3、UPS更新割接方案分析

UPS更新割接是指新建一套UPS系統代替原有UPS系統,將現有負荷割接至新系統中,筆者根據工程建設情況及安全快捷的原則,采用了不間斷業務方式。

UPS更新割接示意圖:

具體割接步驟:

1)、新裝UPS系統設備,調試系統功能,確保運行正常。

 。2)、從新UPS系統輸出柜布放臨時電纜至舊UPS系統輸入柜旁路開關,確認無誤后,對該電纜送電。

3)、布放新UPS輸出電纜至負荷交流屏,接入備用開關,確保相序與步驟(2)所布臨時電纜相同。

4)、關閉舊UPS系統逆變器,將舊UPS轉換至旁路模式工作,新UPS輸出至負荷交流屏備用開關合閘送電,這時新舊UPS系統同時供電,實際輸出均來自新UPS系統。

5)、確認新UPS系統輸出電纜有電流輸出后,關閉舊UPS系統輸出開關,拆除舊UPS輸出電纜。。

  (6)、拆除新UPS輸出至舊UPS輸入臨時電纜。

7)、舊UPS系統輸出斷電,電池斷電，拆除舊設備。

注意事項:

UPS系統輸出至舊UPS旁路輸入及至負荷交流屏輸入電纜各相線一定要做好標記,并用萬用表測量確認,在負荷交流屏送電前一定要對主備用開關輸入端再次進行測量核對,確保相序相同,以免發生短路事故。

4、UPS搬遷割接方案分析

UPS搬遷割接是指將現有在用UPS搬遷至另一場地而進行的負荷割接,根據安全快捷的原則,可采用不間斷業務方式或短時間中斷業務方式。





1+1雙機熱備份系統為例,UPS及主機搬遷,輸入輸出柜新增,負荷不斷電,搬遷割接過程如下:


1)、在新機房新裝UPS輸入輸入柜,新舊機房交流輸入電源取自同一變壓器,并確保相序一致。(圖2

2)、從負荷交流屏1空閑空開布放電纜至負荷交流屏2備用輸入空開,測量確認三相相序一致后合閘送電,兩個交流屏輸入實現并接。(圖2

3)、停主機2,連同電池2一起搬遷至新機房進行安裝調試正常。(圖3

4)、從舊機房輸出柜布放臨時電纜至新機房輸入柜旁路開關,開啟主機2轉旁路工作模式,將負荷交流屏2輸入電纜從舊機房輸出柜拆除后,接至新機房輸出柜中,測量確認K2、K3輸入端相序一致。(圖3








5)、閉合K3開關,確認有電流輸出,拆除舊機房輸出柜至負荷交流屏1輸出電纜,接至新機房輸出柜中(圖4


 

6)將新機房UPS2轉為逆變運行模式,拆除原臨時旁路輸入電纜,接至新機房旁路電源中,將舊機房UPS1主機及電池搬遷至新機房進行調試正常單機運行,由技術人員對兩臺UPS主機進行并機操作,確保兩臺主機同步并機運行,負荷分?jǐn)。(圖5





5、結論


UPS負荷割接為交流用電割接,電壓較高,對相序、電壓和頻率等要求高,割接存在一定安全風險,在制定割接方案時應根據實際情況,決定是否采取不斷電方式進行。如采用不斷電方式進行割接,必須對相序、電壓、頻率等關鍵環節進行測量驗證;如采用斷電方式進行割接,應選在夜間業務低峰時進行,并下發公告,提前通知相關客戶,各專業機房應提前進行數據備份,按程序對服務器等設備進行關機、開機操作。

    為保證設備安全人身安全,UPS割接應由具備相關資質的施工人員進行操作,并有設備廠家現場提供技術支持;割接前需仔細對開關、電纜情況進行清查,提前剪去扎帶、布放合適線徑的臨時電纜,粘貼電纜標簽,對割接方案和應急措施進行熟悉細化;割接所用工具必須做好絕緣防護,施工人員須正確穿戴和使用個人防護用品,不攜帶任何金屬物品;機房內消防器材、安全救護設備應準備到位。

 

 


掃碼關注5G通信官方公眾號,免費領取以下5G精品資料
  • 1、回復“YD5GAI”免費領取《中國移動:5G網絡AI應用典型場景技術解決方案白皮書
  • 2、回復“5G6G”免費領取《5G_6G毫米波測試技術白皮書-2022_03-21
  • 3、回復“YD6G”免費領取《中國移動:6G至簡無線接入網白皮書
  • 4、回復“LTBPS”免費領取《《中國聯通5G終端白皮書》
  • 5、回復“ZGDX”免費領取《中國電信5G NTN技術白皮書
  • 6、回復“TXSB”免費領取《通信設備安裝工程施工工藝圖解
  • 7、回復“YDSL”免費領取《中國移動算力并網白皮書
  • 8、回復“5GX3”免費領取《 R16 23501-g60 5G的系統架構1
  • 對本帖內容的看法? 我要點評

     
    [充值威望,立即自動到帳] [VIP貴賓權限+威望套餐] 另有大量優惠贈送活動,請光臨充值中心
    充值擁有大量的威望和最高的下載權限,下載站內資料無憂

    快速回復主題    
    標題
    內容
     上傳資料請點左側【添加附件】

    當前時區 GMT+8, 現在時間是 2025-05-13 12:47:58
    渝ICP備11001752號  Copyright @ 2006-2016 mscbsc.com  本站統一服務郵箱:mscbsc@163.com

    Processed in 0.755408 second(s), 13 queries , Gzip enabled
    TOP
    清除 Cookies - 聯系我們 - 移動通信網 - 移動通信論壇 - 通信招聘網 - Archiver