近期大量開通FDD站點,電調天線需同步進行配置,本指導書對批量配置電調的過程進行整理,供有批量配置電調需求的同事進行參考。
使用“DSP CELL:LOCALCELLID=”LOCALCELLID”;”指令查詢FDD小區對應的RRU框號信息。
基站名稱
MML命令
LOCALCELLID
基站標識
射頻單元信息
濮陽蔡王合北-HLHF
DSP CELL:LOCALCELLID=15
15
253416
0-90-0
DSP CELL:LOCALCELLID=16
16
0-91-0
DSP CELL:LOCALCELLID=17
17
0-92-0
濮陽大華賓館-HLHF
238145
0-111-0
0-112-0
0-113-0
將查詢結果整理成對應關系表,后續多個步驟需要使用基站、本地小區標識、小區名稱、RRU框號之間的對應關系。
NAME
小區名稱
框號
濮陽蔡王合北FDD-HLHF-1
90
濮陽蔡王合北FDD-HLHF-2
91
濮陽蔡王合北FDD-HLHF-3
92
濮陽大華賓館FDD-HLHF-1
111
濮陽大華賓館FDD-HLHF-2
112
濮陽大華賓館FDD-HLHF-3
113
進行操作前將基站狀態設置為工程態:SET MNTMODE:MNTMODE=UPGRADE;{濮陽大慶路信用社-HLHF}
執行MML配置ANTENNAPORT供電開關及電流告警門限等參數,打開端口后才可以進行天線掃描。
MOD RETPORT:CN=0,SRN=90,SN=0,PWRSWITCH=ON,THRESHOLDTYPE=UER_SELF_DEF