索瑞德-48V/50整流模塊的外觀與結構、功能與特點和技術參數介紹:
一、外觀與結構
1、前面板(整流模塊的前面板有3個指示燈,如下圖所示)
2、指示燈的功能見表:
指示燈 | 顏色 | 正常狀態 | 異常狀態 | 異常原因 |
電源指示燈 | 綠色 | 亮 | 滅 | 無輸入和輸出電源 |
閃爍 | 后臺監控對整流模塊進行操作 |
保護指示燈 | 黃色 | 滅 | 亮 | 交流輸入過/欠壓,整流模塊PFC輸出過/欠壓、過溫,整流模塊不均流 |
閃爍 | 整流模塊通訊中斷 |
故障指示燈 | 紅色 | 滅 | 亮 | 輸出過壓、整流模塊輸出熔絲斷、整流模塊地址沖突 |
閃爍 | 整流模塊風扇故障 |
3、后面板(整流模塊的后面板有交流輸入插座和直流輸出插座,如下圖所示)
4、整流模塊插針的詳細功能見下表:
交流輸入插座插針功能
直流輸出插座插針功能
插針 | 信號 |
| 插針 | 信號 |
1 | 直流輸出負極 |
| 6 | 通訊負信號 |
2 | 預充電正極 | 7 | NC |
3 | 預充電負極 | 8 | 通訊信號地 |
4 | NC | 9 | 通訊正信號 |
5 | NC | 10 | 直流輸出正極 |
二、產品功能與特點:
1、熱插拔:整流模塊采用熱插拔技術。在一個帶電的電源系統中,插入整流模塊或拔出整流模塊不會產生火花,也不會損壞端子。更換整流模塊時間小于1分鐘,沖擊電流小于等于額定輸入穩態峰值電流的1.5倍。當整流模塊插入系統時,不會引起系統輸出電壓的擾動。
2、自主均流:整流模塊采用先進的數字化自主均流技術,均流不平衡度小于3%。
3、輸入限功率控制:整流模塊采用先進的限功率控制方法,其輸出功率根據輸入電壓和輸出電壓的變化而變化。當輸入電壓在176Vac~290Vac時(回差小于3V),整流模塊可輸出最大功率(3200W);當輸入電壓在85Vac~176Vac時,整流模塊正常工作,但是將進入限功率控制模式。其輸出功率與輸入電壓的關系如下圖所示。整流模塊輸出功率與輸入電壓關系示意圖(溫度小于45℃)
注:如圖3所示,輸入電壓降至176Vac時,模塊輸出功率從額定容量的100%開始降額;當輸入電壓降至85Vac時,整流模塊輸出功率降至額定容量的20%。
4、輸出特性:輸出電壓和電流的關系示意圖如下圖所示。
額定輸入電壓時,整流模塊允許輸出功率為3250W±50W,輸出功率超過3250W±50W時模塊采用恒功率控制,如下圖所示:輸出電壓為58V,最大輸出電流不小于55A;輸出電壓為48V~42V,最大輸出電流不小于66.7A;輸出電壓為42V~20V,輸出電流由66.7A線性減小到50A;輸出電壓20V以下,輸出電流不小于50A。
5、溫度限功率:
整流模塊可以在-40℃環境溫度啟動:
45℃環境溫度以下,整流模塊滿功率輸出3200W。
45℃環境溫度以上必須降額使用,為分段線性限功率。
55℃環境溫度,允許輸出功率大于等于2900W。
65℃環境溫度,允許輸出功率大于等于2320W。
70℃環境溫度,允許輸出功率大于等于1450W。
75℃環境溫度,允許輸出功率大于等于0W。
下圖為輸入電壓大于176Vac時,整流模塊輸出功率和環境溫度關系示意圖
6、輸出限流點調節:整流模塊提供輸出限流功能。通過外部監控單元,整流模塊的限流點能在0~60A之間調節。當輸出電壓在42V~58.5V之間時,限流點調節精度不大于±1.5A。輸出電壓在42V以下時,限流點調節精度不大于± 3A。
7、輸出電壓調節:通過外部監控單元,整流模塊的輸出電壓可在42V~58.5V之間調節,調節精度為±0.1V。
8、風扇控制:當整流模塊輸入電壓在正常范圍內時,風扇的轉速隨整流模塊內部溫度的升高而提高。當內部溫度高于40℃時,風扇滿轉。交流輸入過高或過低時,風扇停轉。
9、輸入過/欠壓保護:當輸入電壓小于85Vac或者大于290Vac,黃色指示燈亮,整流模塊將停止工作。保護事件發生時整流模塊會上報監控單元,由監控單元進行告警處理。
10、輸出過壓保護:整流模塊有輸出過壓保護功能,包括硬件過壓保護和軟件過壓保護,硬件過壓保護點為58.5V~60V之間,硬件過壓保護后需要人工干預才可以開機。軟件過壓保護點可以通過監控單元設置,設置范圍為56V~59V,要求至少比輸出電壓高0.5V,出廠默認值為59V。
軟件過壓保護模式可以通過監控單元選擇:
1、一次過壓鎖死模式:當整流模塊發生軟件過壓,整流模塊關機并保持,需要人工干預方可恢復。
2、二次過壓鎖死模式:整流模塊軟件保護后,關機5s內重新開機,如果在設定時間內(默認為5分鐘,可以通過監控單元設置)發生第二次過壓,整流模塊則關機并保持,需要人工干預方可開機。如果整流模塊輸出電流小于5A時,整流模塊不關機。
11、人工干預方法:可以通過監控單元復位整流模塊,也可以通過從電源系統上脫離整流模塊來復位。
12、過溫保護:在整流模塊的進風口被堵住、環境溫度過高或者風扇故障等原因導致其內部溫度超過85℃時,其輸出功率降至額定值的50%。當整流模塊內部溫度達到90℃時,其面板的黃色指示燈亮,整流模塊將停止工作。過溫保護發生時,整流模塊上報告警信號給監控單元進行相應處理。當整流模塊內部的溫度恢復正常后(回差大于10 ℃),整流模塊將自動恢復工作,過溫告警消失。
13、PFC過/欠壓:當內部母線電壓超過過/欠壓保護點時,整流模塊將停止工作,保護指示燈(黃色)亮。
14、通訊故障保護:整流模塊發生通訊故障后,面板的保護指示燈(黃色)閃爍。故障信息將上報監控單元。為了保護蓄電池,當通訊故障發生后,整流模塊的輸出電壓變?3.5V(默認值,可通過監控單元設置)。當通訊恢復正常后,整流模塊自動恢復正常工作。
15、風扇故障保護:風扇發生故障后,整流模塊將產生風扇故障告警,其面板上的故障指示燈(紅色)閃爍,整流模塊停止輸出。故障消除后,可自動恢復正常工作。
16、輸出電流不平衡:當多個整流模塊在電源系統中并聯使用時,均流誤差大的模塊能自動識別,并點亮其面板上的保護指示燈(黃色)。故障事件發生后,整流模塊上報告警信號給監控單元進行相應處理。
17、監控功能:整流模塊內置有先進的數字信號處理器,它監測和控制整流模塊的運行,并通過CAN總線與監控單元時實通訊。表5列出了整流模塊和監控單元之間交換的命令和信息。
18、整流模塊和監控單元之間交換的信息:
整流模塊接收的命令和信號 | 開/關機、電流步進開/關、過壓關機復位、限流調節、電壓調節 |
整流模塊上報監控單元的信息 | 輸入電壓、輸出電壓、輸出電流、限流點設定值、溫度、過壓設定點、開/關機狀態、故障告警(如過壓關機、風扇故障)、保護信息(如輸入電壓保護、內部母線電壓保護、高溫保護)、高溫降額、輸入降額、輸入停電、輸出不均流、地址、編碼、日期、軟件版本、硬件版本 |
三、技術指標
參數類別 | 參數名稱 | 數值 |
|
環境條件 | 工作溫度 | -5℃~40℃ |
|
相對濕度 | ≤90%RH |
|
海拔高度 | ≤2000m(2000m以上限功率) |
|
冷卻方式 | 強迫風冷 |
|
交流輸入 | 輸入電壓制式 | 單相三線制 |
|
輸入電壓范圍 | 85Vac~290Vac |
|
額定輸入電壓 | 200Vac~240Vac |
|
不工作承受最大靜態電壓 | 320Vac |
|
輸入電流 | <21A@3200W/176Vac |
|
開機沖擊電流 | <30A |
|
輸入沖擊電流 | <150%額定穩態輸入峰值電流 |
|
允許輸入電網頻率 | 45Hz~65Hz |
|
額定輸入電網頻率 | 50Hz/60Hz |
|
直流輸出 | 輸出直流電壓范圍 | 42V~58.5V |
|
輸出直流電流 | 0~60A |
|
穩壓精度 | ≤±0.5% |
|
負載調整率 | ≤±0.5% |
|
電壓調整率 | ≤±0.1% |
|
開機上沖幅度 | ≤±1% |
|
THD和功率因數 | THD參數 | ≤5% @50%~100%額定輸出功率 |
|
功率因數參數 | ≥0.90 @25%~50%額定輸出功率 |
|
≥0.98 @50%~100%額定輸出功率 |
|
≥0.99 @100%額定輸出功率 |
|
雜音指標 | 峰-峰值雜音 | <200mV,0~100MHz,正常輸出電壓 |
|
電話衡重雜音 | <2mV,整流模塊單獨工作,300Hz~3400Hz |
|
<1mV,整流模塊在電源系統中工作,300Hz~3400Hz |
|
寬頻雜音 | ≤50mV,3.4kHz~150kHz |
|
離散雜音 | ≤5mV,3.4kHz~150kHz |
|
≤3mV,150kHz~200kHz |
|
≤2mV,200kHz~500kHz |
|
≤1mV,500kHz~30000kHz |
|
EMC指標 | 浪涌 | 800V/2Ω |
|
EFT | 4kV/2kV |
|
ESD | 8kV/15kV |
|
傳導抗擾 | 3V 0.15MHz~80MHz,89dBuA 0.01MHz~0.27MHz |
|
輻射抗擾 | 10V 80Hz~2GHz,10kHz~10GHz |
|
工頻磁場 | 30A/m |
|
傳導電流發射 | 0.27MHz~30MHz |
|
保護特性 | 過流保護 | 輸入/輸出過流保護(采用保險絲)。短路保護 |
|
過欠壓保護 | 輸入欠壓保護點:80Vac±3Vac,回差>15Vac |
|
輸入過壓保護點:295Vac±5Vac,回差>10Vac |
|
PFC過壓保護點:425Vac±5Vac,回差≥10Vac |
|
輸出過壓硬件保護點:58.5Vdc~60Vdc |
|
輸出過壓軟件保護點:56Vdc~59Vdc(通過監控單元可調) |
|
|
其它 | 效率 | 最高91% |
|
均流 | 10%~100%額定負載條件下,同一個電源系統(最大1200A)中,整流模塊均流誤差小于±1.5A |
|
溫度系數(1/℃) | ≤±0.01% |
|
動態響應(額定輸入輸出電壓) | 負載電流在50%~25%~50%之間跳變和在50%~75%~50%之間階躍變化時,負載效應恢復時間≤200μs,超調量≤5%;負載電流在10%~90%~10%之間階躍變化時(Telcordia GR-947),tr/tf為50μs,模塊的上/下超調量≤5%,模塊輸出電壓超出±1 %誤差帶的時間≤4ms |
|
啟動時間(通過監控單元選擇開機模式) | 正常軟啟動:從交流上電到模塊輸出的時間延遲小于5s |
|
輸出緩起:90%額定負載下,整流模塊輸出電壓上升時間大于8s。100%額定負載下,最大上升時間10s。 本功能可由監控單元設置為是否有效,啟動時間也可以通過監控單元設置(根據Telcordia GR-947-CORE,R3-19) |
|
保持時間 | 10ms(測試過程中允許輸出從54V降到42V) |
|
噪聲 | ≤50dB(A)(1.0m處) |
|
浪涌保護 | 滿足IEEE C62 41-1991 B3等級,6kV/3kA(1.2/50μs沖擊電壓和8/20μs沖擊電流) |
|
絕緣強度 | 交流輸入端子對殼體2121V直流電壓1分鐘,無擊穿,穩態漏電流小于1mA。 交流輸入端子對直流輸出端子4242V直流電壓1分鐘,無擊穿,穩態漏電流小于1mA。 直流輸出端子對殼體707V直流電壓1分鐘,無擊穿,穩態漏電流小于1mA。 直流輸出端子對地1500V直流電壓1分鐘,無擊穿,穩態漏電流小于1mA。(測試前拆除電位器和濾波電容) |
|
絕緣電阻 | 直流部分、交流部分對外殼之間以及交流部分對直流部分之間的絕緣電阻≥20MΩ(試驗電壓500Vdc) |
|
機械參數 | 尺寸 | 85.3(2U寬)×287(深,不含LOGO)×132.3(3U高) |
|
重量 | ≤3.5kg |
|