太陽能MPPT模塊介紹:
一、外觀與結構;
1、前面板:太陽能模塊的前面板有3個指示燈,如下圖所示。
2、指示燈的功能介紹;
指示燈 | 顏色 | 正常狀態 | 異常狀態 | 異常原因 |
電源指示燈 | 綠色 | 亮 | 滅 | 無輸入電源或太陽能模塊故障 |
閃爍 | 后臺監控對太陽能模塊進行操作 |
保護指示燈 | 黃色 | 滅 | 亮 | 過溫、輸入過壓、輸入欠壓、太陽能模塊限流 |
閃爍 | 太陽能模塊CAN總線通訊中斷 |
故障指示燈 | 紅色 | 滅 | 亮 | 輸出過壓、地址重復、太陽能模塊故障 |
閃爍 | 太陽能模塊風扇故障 |
3、后面板介紹:太陽能模塊的背板有直流輸入插座和直流輸出插座,如下圖所示;
太陽能模塊可熱插拔,安裝維護極為方便。
4、插針的詳細功能介紹;
4.1、直流輸入插座插針功能介紹
插針 | 信號 |
1 | 直流輸入正極 |
2,3 | 保護地 |
10 | 直流輸入負極 |
4.2、直流輸出插座插針功能介紹
二、功能與特點;
1、最大功率點跟蹤:太陽能模塊可以對光伏電池進行最大功率點跟蹤,最大功率點跟蹤精度大于99.5%。
2、熱插拔:太陽能模塊采用熱插拔技術。在一個帶電的電源系統中,插入太陽能模塊或拔出太陽能模塊不會產生火花,也不會損壞端子。更換太陽能模塊時間小于1分鐘。當太陽能模塊插入系統時,不會引起系統輸出電壓的擾動。
3、輸出特性:輸出電壓和電流的關系;如下圖所示。
輸出功率 | 輸出電流 | 輸出電壓 |
3000W | 51.7A | 58Vdc |
3000W | 61A | 49.2Vdc |
太陽能模塊輸出3000W時,其輸出電壓與輸出電流關系示意圖
3.1、太陽能模塊具有如下輸出特性:
當輸出電壓在49.2V和58V之間時,最大輸出功率為3000W。
當輸出電壓低于49.2V時,輸出電流維持在61A。
當輸出電壓低于20V時,太陽能模塊關機。
當輸出電壓為58V時,最大輸出電流能達到51.7A。
當負載超過3000W時,太陽能模塊輸出功率將限制到3000W。
3.2、溫度限功率
在-20℃~55℃時,可以滿功率輸出。
65℃環境溫度,最大輸出功率為2400W。
75℃環境溫度,輸出功率為0。
-40℃環境溫度,可以啟機。
3.3、為輸入電壓大于輸出電壓時,太陽能模塊輸出功率和環境溫度關系示意圖;
4、輸出限流點調節:太陽能模塊提供輸出限流功能。通過外部監控,太陽能模塊的限流點能在5A~61A之間調節。當輸出電壓在42V~58V之間時,限流點調節精度為±1.5A。
5、輸出電壓調節:通過外部監控單元,太陽能模塊的輸出電壓可在42V~58V之間調節,調節精度為±0.1V。
6、風扇控制:當太陽能模塊輸入電壓在正常范圍內時,風扇的轉速隨模塊內部溫度的升高而提高。輸入輸出過壓保護,監控下發關機,風扇故障,風扇停轉。
7、輸入過壓保護:當輸入電壓大于152Vdc時,保護指示燈(黃燈)亮,太陽能模塊將停止工作。保護事件發生時,太陽能模塊會上報監控,由監控進行告警處理。
8、輸出過壓保護:太陽能模塊有輸出過壓保護功能,包括硬件過壓保護和軟件過壓保護,硬件過壓保護點為59.5V,硬件過壓保護后需要人工干預才可以開機。軟件過壓保護點可以通過監控單元設置,設置范圍為56V~59V,要求至少比輸出電壓高0.5V,出廠默認值為59V。
9、軟件過壓保護模式為四次過壓鎖死模式:太陽能模塊軟件保護后,關機5秒鐘內重新開機,如果在設定時間內(默認為5分鐘,可以通過監控設置)累計發生四次過壓,太陽能模塊則關機并保持,需要人工干預方可開機。
10、人工干預方法:可以通過監控單元復位太陽能模塊,也可以通過從電源系統上脫離太陽能模塊來復位。
11、過溫保護:在太陽能模塊的進風口被堵住、環境溫度過高等原因導致其內部溫度超過過溫保護點時,其面板的保護指示燈(黃燈)亮,太陽能模塊將停止工作。過溫保護發生時,太陽能模塊上報告警信號給監控單元進行相應處理。當太陽能模塊內部的溫度恢復正常后(回差大于5℃),太陽能模塊將自動恢復工作,過溫告警消失。
12、通訊故障保護:太陽能模塊發生通訊故障后,面板的保護指示燈(黃燈)閃爍。故障信息將上報監控單元。為了保護蓄電池,當通訊故障發生后,太陽能模塊的輸出電壓變?4V(默認值,可通過監控單元設置)。當通訊恢復正常后,太陽能模塊自動恢復正常工作。
13、風扇故障保護:風扇發生故障后,太陽能模塊將產生風扇故障告警,其面板上的故障指示燈(紅燈)閃爍,太陽能模塊停止輸出。故障消除后,可自動恢復正常工作。
三、產品技術參數;
參數類別 | 參數名稱 | 數值 |
環境條件 | 工作溫度 | -20℃~+55℃ |
相對濕度 | ≤95%RH |
海拔高度 | ≤2000m(2000m以上限功率) |
冷卻方式 | 強迫風冷 |
直流輸入 | 輸入電壓制式 | 太陽能光伏輸入,額定68Vdc,最大150Vdc |
輸入電壓范圍 | 58Vdc~150Vdc |
不工作承受最大靜態電壓 | 165Vdc |
直流輸出 | 輸出直流電壓范圍 | 42V~58V |
輸出直流電流 | 0~61A |
負載調整率 | ≤±0.5% |
穩壓精度 | ≤±0.6% |
源調整率 | ≤±0.1% |
EMC指標 | CE/RE | Class A/Class B |
其它 | 效率 | 最高98.2% |
機械參數 | 尺寸 | 41.4(1U寬)×287(深,不含LOGO)×132.3(3U高) |
重量 | ≤3kg |