嵌入式太陽能電源系統是一種可直接用于室內的太陽能電源系統。一、組成嵌入式太陽能電源系統主要由插框、RTU、監控單元、太陽能模塊(又稱光伏模塊)、配電單元等組成。太陽能電源系統結構如下圖所示



二、配置1.1、太陽能電源系統的配置見下表所示。
部件名稱 | 配置 |
太陽能電源系統 | 監控單元 | 1臺 |
太陽能模塊:S48-3000 | 可選數量:1個~3個太陽能模塊 |
配電單元 | 直流配電 | 防雷 | 直流側防雷 |
太陽能 | 3路輸入空開:3×63A/2P |
電池 | 1路電池輸入開關:1×125A/4P |
負載輸出 | 1路輸出開關:125A |
RTU | 溫度控制 |
三、嵌入式太陽能電源系統主要特點
特點 | 描述 |
模塊特性 | 太陽能模塊具有最大功率點跟蹤功能,最大功率點跟蹤精度可達99.5%以上 |
太陽能輸入電壓正常工作范圍寬至60Vdc~150Vdc |
太陽能模塊最高效率高達98%以上 |
太陽能模塊和整流模塊功率密度高 |
模塊特性 | 太陽能模塊采用無損傷熱插拔技術,即插即用,更換時間小于1分鐘 |
太陽能模塊有輸出過壓保護功能,包括:硬件過壓保護和軟件過壓保護。軟件過壓保護方式有兩種選擇:一次過壓鎖死模式、四次過壓鎖死模式 |
電池管理 | 完善的電池管理:有電池保護功能,自動調壓、無級限流、電池容量計算、自動均浮充轉換、在線電池測試等功能 |
光、電互補管理 | 完善的光電互補管理功能,能夠實現太陽能優先供電,最大限度利用太陽能; |
電量統計 | 負載耗電量、太陽能發電量、市電發電量、油機發電量; |
電池放電量、電池充電量 |
數據記錄 | 可記錄90天歷史數據,歷史數據可以上傳; |
可記錄200條歷史告警記錄; |
可記錄10組電池測試數據 |
告警功能 | 完備的故障保護、故障告警功能 |
網絡化設計 | 提供1路RS232接口、干接點等多種通訊接口,組網靈活,可實現近端軟件升級,無人值守 |
人性化操作界面 | 液晶顯示屏采用15度斜角設計,用戶操作更直觀方便; |
通過液晶顯示屏可查詢系統各項運行參數、統計數據、歷史告警等; |
通過液晶顯示屏可實現系統的手動控制 |
防雷保護 | 完善的交、直流側防雷設計 |
節能設計 | 除了整流模塊的休眠節能功能之外,還支持并優先使用太陽能輸入給負載供電,充分利用太陽能綠色能源,達到節能減排的目的,減少溫室氣體的排放 |
戶外型 | 系統防護等級達到IP55,可在戶外使用。系統體積小巧,安裝方便 |
系統 | 系統中所有設備都支持前維護 |
應用整流模塊休眠技術、雙穩態接觸器、低功耗分流器和系統風機轉速可調技術,使系統具有更突出的節能功能 |
遠程監控 | 配置GPRS功能的Modem,通過提供數據到互聯網服務器可實現遠程監控 |
五、工作原理太陽能電池方陣通過太陽能模塊將太陽能轉化為-48V直流電,并通過匯接進入直流配電;提供給通訊設備使用。

正常情況下,電源系統運行在并聯浮充狀態,即太陽能模塊、負載、蓄電池并聯工作;太陽能模塊除了給通訊設備供電外,還為蓄電池提供浮充電流。
正常情況下,太陽能正常供電,系統輸出負載和蓄電池充電電流都由太陽能模塊提供,如果太陽能模塊輸出功率不足以提供所有負載,由電池補充提供,維持通訊設備的正常工作。
當太陽能無法正常供電,系統輸出負載由蓄電池提供能量,維持通訊設備的正常工作。當蓄電池放電持續一段時間后,達到油機啟動的條件,監控單元發出油機啟動信號。油機正常工作后,又可以給整流模塊提供交流輸入電源,由整流模塊重新給通訊設備供電,并對蓄電池進行充電,補充消耗的電量。達到油機停止的條件,監控單元發出油機停止信號,油機關機。
監控單元采用集中監控的方式對太陽能配電、直流配電、油機功能進行管理,同時通過CAN通訊的方式接收太陽能模塊的運行信息并進行相應的控制。監控還具有電池管理、負載下電保護、電池保護、信號采集和告警等監控功能,并能進行后臺通訊。監控單元還可通過RS232方式連接本地計算機。
六、技術參數表太陽能電源系統的技術參數下表所示。
參數類別 | 參數名稱 | 描述 |
環境條件 | 工作溫度 | -20℃~+45℃(SP48100) |
儲存溫度 | -40℃~+70℃ |
相對濕度 | 5%RH~90%RH |
海拔高度 | ≤2000m(超過該高度需降額使用) |
其它 | 沒有導電塵埃和腐蝕性氣體,沒有爆炸危險 |
太陽能輸入 | 額定輸入電壓 | 68Vdc |
輸入電壓范圍 | 60Vdc~150Vdc |
最大輸入電流 | ≤62A(單路) |
直流輸出 | 輸出直流電壓范圍 | 42Vdc~58Vdc |
輸出直流電壓 | 54.0V |
輸出直流電流 | 0~200A |
效率 | ≥96%,純光模式下 |
機械參數 | 尺寸(mm) | 機柜 | 482(寬)×350(深)×356.3(高) |
太陽能模塊S48-3000 | 42(1U寬)×285(深,不含把手)×135(3U高) |
重量(kg) | 機柜 | 23 |
太陽能模塊S48-3000 | 3 |
參數類別 | 參數名稱 | 描述 |
環境條件 | 工作溫度 | -20℃~+45℃(SPS48200/MMC1) |
-40℃~+45℃(SPS48200/MMD1) |
儲存溫度 | -40℃~+70℃ |
相對濕度 | 5%RH~90%RH |
海拔高度 | ≤2000m(超過該高度需降額使用) |
其它 | 沒有導電塵埃和腐蝕性氣體,沒有爆炸危險 |
工作模式 | 純光模式 | -20℃~45℃ | 滿功率輸出4×3000W |
45℃~55℃ | 線性降低至4×2400W |
55℃~65℃ | 線性降低至0W |
七、應用方案介紹
方案一:針對偏遠地區市電供供應困問題

工作模式: 首先在光照充足的情況下使用太陽能對負載供電,同時給電池充電;在光照不足時太陽能與電池同時給負載供電,當電池低壓時啟動油機通過整流模塊給負載供電同時給電池充電。
方案二:針對太陽能疊光技術節約供電成本同時創收

工作模式:首先在光照充足的情況下使用太陽能對直流負載供電,同時給電池充電,直流輸出通過逆變器輸出交流供給交流負載(可以高效的利用太陽能,同時將富裕的能量賣給國家電網,也可以實現電網峰低谷的能源調配,創造更高的商業價值);在光照不足時太陽能與電池同時給交直流負載供電,當電池低壓時通過市電輸入整流模塊給負載供電同時給電池充電。
八、疊光方案與傳統并網方案在通信基站中應用比較
| 疊光混合發電 | 并網發電 |
原理圖 | 
| 
|
使用效率 | 系統效率高達98%以上。太陽能板通過MPPT控制器輸出-48V直接和整流模塊輸出并接在一起供負載使用,太陽能充足時整流模塊都在睡眠狀態。 | 低,只有88%。通信基站多數是直流-48V供電,將并網逆變器發出的交流電供給機房的整流系統然后轉換成-48V供給負載使用。一般并網逆變器效率的是96%,整流模塊的效率是92%,2級轉換后效率只有88%。 |
光伏 利用率 | 高,不受市電的影響。 | 低,并網逆變器具有孤島保護功能,一旦市電出問題,逆變器立馬停止輸出,設備只能轉向電池供電,太陽能就白白浪費掉。 |
可靠性 | 高,采用模塊化、熱插拔、N+X冗余設計,如果某個模塊出問題或停電,整個系統還照樣正常運行; | 差,市電出問題、逆變器出故障都會停止發電直接由電池供電,太陽能沒有起到后備電源作用。 |
維護性 | 簡單,系統采用模塊化設計,如果模塊出問題直接將壞的模塊拔下來把好的模塊往里一插即可,無需任何斷電 | 復雜,逆變器出問題,還要將逆變器從墻上拆下來更換 |
安裝 | 安裝簡單,應用場景多,可以將MPPT模塊設計成嵌入插框方式,直接將整個插框插入到現有的機柜中 | 安裝復雜,應用場景少,將逆變器固定在墻上 |
政策 | 不受政策影響,完全自己消納有余量還可以售電 | 受政策影響大,主要的收益靠售電和政府的補助 |
掃碼關注5G通信官方公眾號,免費領取以下5G精品資料
1、回復“YD5GAI”免費領取《中國移動:5G網絡AI應用典型場景技術解決方案白皮書》
2、回復“5G6G”免費領取《5G_6G毫米波測試技術白皮書-2022_03-21》
3、回復“YD6G”免費領取《中國移動:6G至簡無線接入網白皮書》
4、回復“LTBPS”免費領取《《中國聯通5G終端白皮書》》
5、回復“ZGDX”免費領取《中國電信5G NTN技術白皮書》
6、回復“TXSB”免費領取《通信設備安裝工程施工工藝圖解》
7、回復“YDSL”免費領取《中國移動算力并網白皮書》
8、回復“5GX3”免費領取《 R16 23501-g60 5G的系統架構1》