一、查勘準備
整理市電引入容量需求,規劃好查勘路線。
攜帶工具:相機,鉗形電流表。
二、查勘內容
1、 前期資料收集
首先需向鐵塔或基站原產權方(電信/移動/聯通)獲取原外市電施工竣工圖、外市電申請書及批復等資料,查明市電引入點位置、市電引入方式(自建變壓器、公用變壓器、物業交流配電屏/箱)、外市電類型(380V/220V)、申請且批準的外電容量(10KVA、20KVA等)、外市電接入線敷設方式、線纜材料規格型號、線徑、引入距離等信息。
2、 市電引入點
(1)自建變壓器的外市電,拍照記錄變壓器銘牌,記錄自建變壓器的容量;拍照記錄市電引入開關大小。
(2)公用變壓器的外市電,拍照記錄變壓器銘牌,記錄公用變壓器的容量;拍照記錄市電引入開關大小。
00 改造基站外市電引入容量查勘指導書.docx
變壓器(容量800KVA)
(3)基站物業交流配電屏/箱引入外市電,首先拍照記錄市電引入柜(箱)體,記錄取電開關位置,然后拍照記錄市電引入斷路器或空開大小,需要能清楚辨別In數值(斷路器為C XXA)。
市電引入開關(三相,In=160A)
注意:市電引入開關大小并不代表市電容量大小,開關容量大小可能比申請的市電容量要大,外電容量要以申請且批準的為準。
3、 市電引入線路
記錄外市電引入電纜類型(銅芯/鋁芯)、線徑、敷設方式(架空線、直埋、管道)和市電引入距離。市電引入電纜類型(銅芯/鋁芯)、線徑可在市電引入點或者基站交流配電箱處進行核查。
注意:有些基站交流配電箱的線纜在面板后面隱藏,無法勘察到,電纜類型線徑以外市電施工竣工圖為準。
4、 基站交流配電箱/屏
拍照記錄交流配電箱的容量和各分路情況(交流總輸入開關、直流開關電源、空調、照明等分路開關),準確核算基站現有功耗情況。
5、 查勘安全注意事項
(1) 不準拉扯電纜,不準用手觸碰裸露電纜。
(2) 不準開閉各配電箱開關。
(3) 離變壓器保持一定安全距離,不準用手觸碰。
6、市電核算方法
根據以下原則核查外市電引入容量是否滿足需求:
外市電引入容量>(現網直流設備功耗+新增設備功耗+蓄電池充電功耗)×1.1+空調功耗+照明功耗。
注:式中蓄電池均充功耗應按蓄電池組改造完成后的功耗考慮。
根據勘察資料和基站原有負載功耗和新增功耗,來判斷現有市電容量及市電引入線徑情況是否滿足需求。
不同線徑的銅制、鋁制線纜對應負載功耗下最大引入距離(米)詳見附表3.5-1、附表3.5-2:
附表3.5-1 不同線纜220V交流最大引入距離
材質 | 負載功率 | 220V(功率因數0.8)15%壓降 |
10mm2 | 16mm2 | 25mm2 | 35mm2 |
銅 | 5KW | 267m | 428m | 668m | 936m |
10KW |
| 214m | 334m | 468m |
鋁 | 5KW | 178m | 285m | 446m | 624m |
10KW |
|
| 223m | 312m |
附表3.5-2 不同線纜380V交流最大引入距離
材質 | 負載功率 | 380V(功率因數0.8)15%壓降 |
10mm2 | 16mm2 | 25mm2 | 35mm2 |
銅 | 5KW | 1600m | 2560m | 4001m | 5601m |
10KW | 800m | 1280m | 2000m | 2800m |
15KW | 533m | 853m | 1334m | 1867m |
20KW | 400m | 640m | 1000m | 1400m |
25KW |
| 512m | 800m | 1120m |
鋁 | 5KW | 1067m | 1707m | 2667m | 3734m |
10KW | 533m | 853m | 1334m | 1867m |
15KW | 356m | 569m | 889m | 1245m |
20KW |
| 427m | 667m | 933m |
25KW |
|
| 533m | 747m |
注:1、表格空白處為電纜最大載流量不滿足要求,不允許選用。
2、地埋敷設應選用鎧裝電纜。
3、上表中距離為從電源端(變壓器低壓側)至基站的距離。
7、問題與建議
(1)外市電接入點位置如無相關資料,難以確認,需建設單位安排外市電維護單位一起進行聯合勘察。
(2)查勘后只向甲方提出本次市電容量需求,變壓器、基站物業交流配電屏(箱)外市電已使用容量情況由甲方安排外市電單位來進行相關的勘察核實及設計工作。