單模光纖鏈路必須做光功率測試,在分析測試結果時,經常碰到一個問題,連接器的數量怎么算?
半個?一個?
其實,光功率計損失計算:連接點有幾處;
一處連接點=兩個連接器對接;
連接器→轉接器←連接器
右圈中只有一個連接器,不算!
A1:
光源,光功率計,用跳線連接,打開光源后,得到P1(0dB)光功率。0dB指得到的光功率和光源相同,因為此時的跳線很短,損失可以不計。但是,問題就出在這里。
待測光纖,通過跳線接入光源、光功率計,出現P2,即經過鏈路損失后的功率,因為原本參考架構中沒有任何連接點,待測光纖接入后,相比原本參考架構中,多了兩處連接損失,所以,實際測得的損失,是光纖及兩連接點損失。
A2:
光源光功率計,中間有一個連接點。
原本參考點就有一個連接點,所以,實際測得的損失,是光纖及一個連接點的損失。
A3:
參考跳線
原本參考跳線兩端無連接器對接,視為純光纖。
所以,實際測得的損失,是整段待測光纖的損失,不含連接點。
A1 A2 A3的測試鏈路排列做對照比較,畫出施工界限,現在最常發生的施工范圍為:一段光纖,兩端各預留一個連接器,按照A3的定義,這只是純光纖,那么為什么核驗時要把連接損失計算在內?
因為施工團隊所施工的光纖鏈路將來一邊要接入電信業者的光終端設備,一邊要接電信網絡,核驗的用意就是對我們施工的光纖鏈路及預留的連接器做品質保證。
而上圖中這兩條跳線是由電信方者提供,品質好壞不能讓施工團隊負責。
在實際中(如下圖),光纜也有垂直和水平用連接器者,中間多一個連接點,就必須采用A2的測試方式,或用A1 分兩段測試。
A3的施工和測試范圍和A1 A2一樣,但是測試結果不含連接損失,無法證明預留連接器的品質好壞,除非需要,屋內配線通常不會采用A3的測試方式。
光功率測試,測試全區間損失
光功率測試分兩個階段。
第一段,測試前置作業,準備穩定光源,跳接線兩米或與鏈路同種類光纖跳線,光功率計,溫機(熱機30mins)。
利用熱機時間調波長,如圖,設定位準0dBm。
清潔光源、光功率計及跳接線兩端連接器插頭及插座。
連接跳接線及光功率計,隨機讀出xdB;
拔起插頭,再次插入,讀第二次光功率數字,x’dB;
再次插拔,得第三次光功率數字,x”dB。
三次未必相同,求平均值,P1為光功率計直接收到的光功率。
拔開光功率計,連接第二條跳線,又得到PC =xdB,為接上連接器后,光功率計收到的光功率。
P1-PC=ydB 為連接器的連接損失。
把光源及跳線移到A端,光功率計及跳線移到B端,此時連接后又得到數字xdB;
拔起插頭,再次插入,讀第二次光功率數字,x’dB;
再次插拔,得第三次光功率數字,x”dB。
求平均值,P2。
P1-P2為A→B的鏈路損失。
第二段,測試前置作業,重復第一段測試的前置作業:溫機、調為準、調光源,清潔連接器插座及插頭。
三次插拔,求得P3為光功率計直接收到的功率。
拔開光功率計,連接第二條跳線,又得到PC =XdB,為接上連接器后,光功率計收到的光功率。
P1-PC=ydB 為連接器的連接損失。
把光源及跳線移到B端,光功率計及跳線移到A端,此時連接后又得到數字xdB,
拔起插頭,再次插入,讀第二次光功率數字,x’dB;
再次插拔,得第三次光功率數字,x”dB。
求平均值,P4。
P3-P4為B→A的鏈路損失。
[(P1-P2)+(P3-P4)]∕2=真正的鏈路損失。
主干鏈路長度為0.6km為例,
光纖單位長度損失*光線長度+熔接損失*熔接數量+連接損失*連接點數量
1310nm光纖,單位長度損失0.4dB,熔接損失0.2dB ,連接損失每處0.5dB。
A B C三種鏈接方式
A為企業大樓或高樓層建筑使用-主配線箱處跳接;
B為氣吹式光纖,中間沒有任何節點;
C為微蹙芯光纜,中間多了一個節點,節點最多!
以C為例:
光纖尾纖(豬尾巴),連接器連接,三個熔接點,即
三處熔接損失+光纖損失+兩處連接損失
損失值=0.4*0.6km+0.2*3+0.3*2=1.44dB