基站油機發電安全注意事項 為了確;景l(fā)電時發電人身、財產和設備的安全,杜絕人為因素造成的安全事故,同時保障網絡的暢通。 一、基站油機的日常維護要求 1) 發電機每運作50小時必須更換機油。 2) 每次更換機油時要清潔汽油濾清。 3) 每使用200小時必須更換機油濾清器; 4) 每次更換濾清器時要清潔空氣濾清器; 5) 每使用500小時以后要檢查碳刷; 6) 每使用1000小時以后要大修; 7) 發電機必須進行集中存放,發電剩余的汽油不能儲存在發電機內,存放的地方要求有明顯的“嚴禁煙火”標識; 8) 發電機必須統一編號,并按一定的格式做好發電機運行的記錄,每次發電后填寫《移動油機發電記錄表》;編號必須以統一的鋁牌標識 9) 油機出現故障后必須立即維修,一般故障在3天內完成,若屬于特大故障(如大修或需要外購零配件),必須報公司值班人員備案,并在一個月內完成; 二 、油機出發前的檢查事項和運輸時需要注意的問題 1) 油機出發前和使用油機時先要檢查燃油、機油是否足夠,并檢查機油標尺是否脫落。 2) 油機出發前要試機起動(最少一分鐘),確認正常后方可送往目的地發電。 3) 檢查機油時要使用按標尺,機油不能低于最低線,也不能超過最高線。 4) 使用油機時要帶好配套物品如工具、雨傘、電纜、發電警示牌。在雨天,運送過程中還要帶上三色紙,以防在運送過程中淋濕發電機,造成油機損壞。 5) 搬遷油機時要愛護設備,小心輕放,避免人員和設備的損傷。 三、油機發電的操作注意事項 1) 進入基站要與后臺聯系,告知在站發電。 2) 進入基站進行交直流配電操作前,一定要把消防開關置于手動狀態,離開基站時再把開關置于自動狀態。 3) 現場安全置放油機:油機必須置于行人較少涉足、避免日曬雨淋的地方(可以使用太陽傘)減少外界帶來的破壞,并懸掛警示牌,嚴禁在密閉環境、空氣流通不好的地方發電,防止人員一氧化碳中毒離任何建筑物的距離起碼一米以上; 4) 發電的臨時電纜的布放必須盡量避免跨越路逕、樓道等地段,減少行人接觸電纜;必要時須懸掛警示牌,同時由于臨時電纜跨度較大,涉及范圍大、物品多,因此必須小心收放,嚴禁損壞當?shù)匚锲、誤傷行人。 5) 接線時,必須同時有2位技術人員在場(其中一人必須有電工操作證)。在油機端,應按國際用電標準左零右相,接好零線和火線(或按照油機操作使用說明書的要求接線),并接好地線。 6) 在機房端(配電房端),先把電源總開關打到OFF狀態,通過合適的工具按照電工操作規范接好零線和火線,不能裸露線纜和隨意并接;并檢查接線開關下端是否有其它外(單位)設備,包括空調等等,如有,應斷開其它設備方可供電。 7) 由于油機地線是起保護油機的作用(超負荷或漏電時油機自動跳閘),所以在發電時一定要按照油機使用說明書的方法接好地線(可接到基站主地線排或打地樁),不按規定接地線有可能會招致生命的危險;
8) 油機啟動時不要帶負載,待油機正常工作后開始供電,同時測量基站端電壓是否正常,電壓正常后續一合上整流模塊開關。送電前要用萬用表測量電壓是否正常,確認后再送電。 9) 一般油機發電的最大功率是8.5KW,但實際上油機長期正常運作是達不到此功率的(負載開關為30A),所以在發電時,測量相線的最大交流電流不能超過30A;基站設備的直流電流盡量控制在180A以下(通過整流器的開啟個數來限流),盡量減少基站的負載電流,保護好油機。 10) 其他的油機在輸出功率不夠大時,可降低直流系統的浮充電壓或少開啟整流模塊,使油機的最大輸出不超過額定功率的70%; 11) 發電期間的值守至少留有兩名技術人員值守,一人留守基站,負責定期檢查站內設備的運行狀態;另一人留守油機現場,負責保護油機和狀態檢查;發現異常,應立即停機檢修。 12) 發電過程中,如因放電時間較長,使電池放電電壓過低,可根據可閉載波表向動力室的值班人員申請閉載波,在得到允許的情況下方可進行閉載波下電操作。 13) 發電過程中,應時時檢查發電電纜是否發熱嚴重,如發熱嚴重(超過80度),應停機檢修。 14) 發電過程中,應時時檢查散熱風扇是否正常,防止報紙之類的垃圾堵塞,造成內部電路的發熱燒壞油機線路。 15) 發電機在站發電使用時間過長,為防止油機發熱嚴重。有條件時可停機半小時到一小時,待油機冷確后再啟動發電。 16) 發電機在運作中,不允許進行加燃油或加機油等操作,如要加燃油或加機油,必須停機后再操作。 17) 在發電過程中,如有收到當?shù)刈羧魏斡欣硗对V,應根據現場的情況進行解析處理,如確實無法解決的要立即并上報動力室值班人員,并保障后基站傳輸的設備供電。 18) 遇有突然襲擊的雷暴雨時,應在確保基站關鍵設備安全供電的情況下停止發電,并立即向動力室值班人員說明情況, 19) 在運行中的發電機的5米內禁止吸煙,發電人員需要確保沒有旁人在附近吸煙。 20) 在服務廳發電時首先需要仔細檢查配電箱的接線方式,有發電開關的必須使用發電互鎖開關,沒有發電開關的需要打下服務廳的總開關,并按負載的重要性進行保障; 21) 在安裝有發電開關的基站,必須使用發電互鎖開關進行發電;盡可能的減少配電接線操作; 四、發完電離開時需要注意的事項 1) 在停發電機的運行前必須確保停電割接時間內設備能正常使用電池電; 2) 在配電箱上打下發電負載的開關,確保油機不帶載; 3) 確保發電機沒有輸出電壓的情況下,使用合適的專用工具拆除發電電纜,恢復配電箱的接線; 4) 在檢查完市電輸入正常后,合上市電開關; 5) 在檢查完各路負載沒有短路的情況下,續一送每一路的負載開關; 6) 和OMC確認是否還有主電告警;在沒有異常告警的情況下方可離開現場,若有限流告警,必須跟蹤告警的變化情況,確保整流器的安全運行。 7) 有條件的基站在深度放電后,必須人工均充(珠江、愛默生電源具有自動均充功能),確保電池能及時的充電。 8) 拆線的安全操作流程和接線的安全操作流程一樣;
附件2 基站油機發電安全注意事項.docx
(勾選中文件為要刪除文件)
您即將訪問的地址是其它網站的內容,MSCBSC將不再對其安全性和可靠性負責,請自行判斷是否繼續前往
繼續訪問 取消訪問,關閉