關于 斷站\小區退服原因分析及處理 我自己總結了一下,希望大家補充,集思廣益嘛
這樣才能提高維護水平避免斷站\小區退服
知己知彼才能百戰百勝嘛
1,電源問題
停電導致的問題不用多說,但也有可能是導向開關/配電箱/電源機柜的故障引起的“假 ”停電。
處理方法:(1)安裝合適的蓄電池,及作好電池維護,包括定時做測試,電池復活,更換等
(2)做好動環監控,及時發電
。ǎ常┘訌與地方供電部門聯系
。ǎ矗┍匾獣r(shí)建固定油機房
。ǎ担┮(guī)范走線正確接線 以免接觸不良,短路等
(6)室外導向開關要防雨 以免引起短路
。ǎ罚┚S護好供電,包括調好電源電壓,合理配置電源機柜整流模塊
等等
2,設備故障
(1)TMU故障可引起斷站,如果有下掛的話,下掛也難死里逃生
處理:更換
(2)CDU故障可引起小區退服,如果是全向那就直接斷了,當然一個小區有2個CDU那就還好
處理:更換
(3)2M問題,包括線的問題,bts接頭問題,2M線頭子問題,DDF架問題(這個比較少)
處理:還是換,有多余的2M線還好,不然要重新作頭子比較麻煩
判斷是不是2M問題,可以通過 環路更換2M線來判斷
。ǎ矗┹d頻問題,這個基本不常見,除非一個小區就1個載頻。ㄋ砸粋小區,哪怕話務量再低也還是配2個載頻才安全)
如果又碰上是全向站,這只能說明維護人員網優人員建設人員全是新手(概率為0)
(哈哈,所以這點根本不用考慮,寫出來表示我認為理論上有可能,顯的嚴謹些

:lol )
3,傳輸問題
如果只是小區退服,傳輸也沒告警,則只要考慮無線的問題.
如果無線沒問題,又沒停電則肯定是傳輸的問題
。ǎ保┕饫|問題 斷了或者受損都只有重新镕接咯
。ǎ玻┕舛藱C(jī)問題。粒簷C(jī)框問題 本站 下掛都會受 影響
B:O155盤故障(如果只開東向或西向肯定斷了,如果東西向都有開而且只壞一個O155那還不會斷)
或者是光分支問題(光分支一般影響下掛站)
C:EMU壞
。ǎ常┪怖w問題/ODF架問題
(4)2M問題(見2-(3))
處理:壞了當然是換了,不過要斷了的話估計也壞的蠻徹底,一般誤碼衰耗過大都只是影響網絡質量不至于斷,
而且現在一般傳輸都成環,要斷也難
傳輸問題個人感覺 比較麻煩,不怎么好寫,問題歸類還好,判斷具體問題實在是要分很多情況討論要根據具體情況來,
寫起來太麻煩了麻煩達人跟貼補充
4,操作問題
由于前期安裝時在連線時未考慮以后維護工作,導致在 擴容減榮更換載頻等時不得不拆掉CDU的連線導致小區退服
處理:前期安裝或改型時要為以后維護工作留有余地
5,天災人禍
(1)雷擊 這個沒什么處理,打壞什么換什么
關鍵是避雷 安裝防雷箱(包括配電箱處 ,電源機柜處)饋線避雷器,確保地排底線的正常使用和接觸良好,
避雷針和地線的良好接觸,保證地網的質量(埋地深度,降阻濟等)
(2)山火
山火一般主要是燒斷光纜
除了架設時注意選址和高度外,也沒什么好辦法(主要是不由我們可以控制)
(3)人為
。粒恨r(nóng)民燒秸稈把光纜燒斷,或是打鳥把光纜損壞,或是砍了
。拢罕I竊
。茫翰僮魇д`或者外行在處理基站附屬設備問題時動了 不該動的設備
處理:(1) 加強隨工,
。ǎ玻》辣I,防火等安保工作
(3) 光纜架線注意選址 懸掛警示牌
。ǎ矗〖訌宣傳
以上是我一些維護經驗
半夜2點寫的東西,人不 蠻清醒了,還要各位指正
特別是補充
另外 我覺得 知道問題出在哪里 怎么處理 只是基礎 怎么避免才是關鍵 對于怎么避免 還要大家都分享點經驗。。
拜托!